Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS5 und Schnittstellen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • volvog
    antwortet
    Wie hast Du den Zugriff auf den Raspi?

    Ich habe immer wieder Probleme wenn ich per WLAN im Netzwerk bin. Beim normalen Surfen/Mails/DB-Zugriff über ein VPN merke ich nichts davon.

    Dann arbeite ich mit der ETS (egal, ob 4 oder 5) und kann nicht programmieren. Alles andere funktioniert.

    Bis mir dann irgendwann einfällt, dass ich kein Kabel eingestöpselt habe. Und mit Kabel - schwups - ist das Problem weg.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Postfrog
    antwortet
    Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
    Hi,

    danke für den Hinweis, dort hatte ich auch schon gelesen (das Thema hat mich nun schon ein paar lange Abende gekostet). Ich will aber gern noch mal weiter versuchen, ob's am eibd liegt...

    Carsten

    Hier noch die Telegramme vom erfolgreichen Linienscan:

    Layer 3(00183F70,54AFECE3) Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 2(00173988,54AFECE3) Send L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 0(00173988,54AFECE3) Write(016): 80 B0 81 11 82 FB 83 11 84 01 85 50 86 80 47 65
    Layer 1(001A4DF0,54AFECE3) Send(004): 04 01 01 00
    Layer 0(001A4DF0,54AFECE3) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00
    Layer 8(001A4978,54AFECE3) TunnelSend 1
    Layer 1(001A4DF0,54AFECE3) Send(014): 04 01 01 00 2E 00 B0 50 00 00 11 01 00 80
    Layer 0(001A4DF0,54AFECE3) Send(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 01 00 2E 00 B0 50 00 00 11 01 00 80
    Layer 0(001A4DF0,54AFECE3) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00
    Layer 1(001A4DF0,54AFECE3) Recv(004): 04 01 01 00
    Layer 8(001A4978,54AFECE3) TUNNEL_ACK
    Layer 0(00173988,54AFECE3) Recv(008): B0 11 FB 11 01 50 80 65
    Layer 0(00173988,54AFECE3) SendAck 10
    Layer 1(00173988,54AFECE3) Recv(008): B0 11 FB 11 01 50 80 65
    Layer 2(00173988,54AFECE3) Recv L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 3(00183F70,54AFECE3) Recv L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 0(00173988,54AFECE3) Recv(001): 8B
    Layer 2(00173988,54AFECE9) Watchdog Status(001): 02
    Layer 0(00173988,54AFECE9) Recv(001): 07
    Layer 0(00173988,54AFECE9) RecvWatchdog: 07
    Layer 0(00173988,54AFECE9) Recv(008): B0 11 01 11 FB 60 81 54
    Layer 0(00173988,54AFECE9) SendAck 11
    Layer 1(00173988,54AFECE9) Recv(008): B0 11 01 11 FB 60 81 54
    Layer 2(00173988,54AFECE9) Recv L_Data system from 1.1.1 to 1.1.251 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 3(00183F70,54AFECE9) Recv L_Data system from 1.1.1 to 0.0.0 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 8(001A4978,54AFECE9) TunnelSend 1
    Layer 1(001A4DF0,54AFECE9) Send(014): 04 01 02 00 29 00 B0 50 11 01 00 00 00 81
    Layer 0(001A4DF0,54AFECE9) Send(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 02 00 29 00 B0 50 11 01 00 00 00 81
    Layer 0(00173988,54AFECE9) Recv(008): 90 11 01 11 FB 60 81 74
    Layer 0(00173988,54AFECE9) SendAck 11
    Layer 1(00173988,54AFECE9) Recv(008): 90 11 01 11 FB 60 81 74
    Layer 2(00173988,54AFECE9) Recv L_Data (repeated) system from 1.1.1 to 1.1.251 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 3(00183F70,54AFECE9) Repeated discareded
    Layer 0(00173988,54AFECE9) Recv(008): 90 11 01 11 FB 60 81 74
    Layer 0(00173988,54AFECE9) SendAck 11
    Layer 1(00173988,54AFECE9) Recv(008): 90 11 01 11 FB 60 81 74
    Layer 2(00173988,54AFECE9) Recv L_Data (repeated) system from 1.1.1 to 1.1.251 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 3(00183F70,54AFECE9) Repeated discareded
    Layer 0(001A4DF0,54AFECE9) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 02 00
    Layer 0(00173988,54AFECE9) Recv(008): 90 11 01 11 FB 60 81 74
    Layer 0(00173988,54AFECE9) SendAck 11
    Layer 1(00173988,54AFECE9) Recv(008): 90 11 01 11 FB 60 81 74
    Layer 1(001A4DF0,54AFECE9) Recv(004): 04 01 02 00
    Layer 8(001A4978,54AFECE9) TUNNEL_ACK
    Layer 2(00173988,54AFECE9) Recv L_Data (repeated) system from 1.1.1 to 1.1.251 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 3(00183F70,54AFECE9) Repeated discareded
    Layer 0(001A4DF0,54AFECED) Recv(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 02 00 11 00 B0 60 00 00 11 01 00 80
    Layer 1(001A4DF0,54AFECED) Recv(014): 04 01 02 00 11 00 B0 60 00 00 11 01 00 80
    Layer 8(001A4978,54AFECED) TUNNEL_REQ
    Layer 3(00183F70,54AFECED) Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 2(00173988,54AFECED) Send L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 0(00173988,54AFECED) Write(016): 80 B0 81 11 82 FB 83 11 84 01 85 50 86 80 47 65
    Layer 1(001A4DF0,54AFECED) Send(004): 04 01 02 00
    Layer 0(001A4DF0,54AFECED) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 02 00
    Layer 8(001A4978,54AFECED) TunnelSend 1
    Layer 1(001A4DF0,54AFECED) Send(014): 04 01 03 00 2E 00 B0 50 00 00 11 01 00 80
    Layer 0(001A4DF0,54AFECED) Send(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 03 00 2E 00 B0 50 00 00 11 01 00 80
    Layer 0(001A4DF0,54AFECED) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 03 00
    Layer 1(001A4DF0,54AFECED) Recv(004): 04 01 03 00
    Layer 8(001A4978,54AFECED) TUNNEL_ACK
    Layer 0(00173988,54AFECED) Recv(008): B0 11 FB 11 01 50 80 65
    Layer 0(00173988,54AFECED) SendAck 10
    Layer 1(00173988,54AFECED) Recv(008): B0 11 FB 11 01 50 80 65
    Layer 2(00173988,54AFECED) Recv L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 3(00183F70,54AFECED) Recv L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 0(00173988,54AFECED) Recv(001): 8B
    Layer 2(00173988,54AFECF3) Watchdog Status(001): 02
    Layer 0(00173988,54AFECF3) Recv(001): 07
    Layer 0(00173988,54AFECF3) RecvWatchdog: 07
    Layer 0(00173988,54AFECF3) Recv(008): B0 11 01 11 FB 60 81 54
    Layer 0(00173988,54AFECF3) SendAck 11
    Layer 1(00173988,54AFECF3) Recv(008): B0 11 01 11 FB 60 81 54
    Layer 2(00173988,54AFECF3) Recv L_Data system from 1.1.1 to 1.1.251 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 3(00183F70,54AFECF3) Recv L_Data system from 1.1.1 to 0.0.0 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 8(001A4978,54AFECF3) TunnelSend 1
    Layer 1(001A4DF0,54AFECF3) Send(014): 04 01 04 00 29 00 B0 50 11 01 00 00 00 81
    Layer 0(001A4DF0,54AFECF3) Send(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 04 00 29 00 B0 50 11 01 00 00 00 81
    Layer 0(00173988,54AFECF3) Recv(008): 90 11 01 11 FB 60 81 74
    Layer 0(00173988,54AFECF3) SendAck 11
    Layer 1(00173988,54AFECF3) Recv(008): 90 11 01 11 FB 60 81 74
    Layer 2(00173988,54AFECF3) Recv L_Data (repeated) system from 1.1.1 to 1.1.251 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 3(00183F70,54AFECF3) Repeated discareded
    Layer 0(00173988,54AFECF3) Recv(008): 90 11 01 11 FB 60 81 74
    Layer 0(00173988,54AFECF3) SendAck 11
    Layer 1(00173988,54AFECF3) Recv(008): 90 11 01 11 FB 60 81 74
    Layer 2(00173988,54AFECF3) Recv L_Data (repeated) system from 1.1.1 to 1.1.251 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 3(00183F70,54AFECF3) Repeated discareded
    Layer 0(00173988,54AFECF3) Recv(008): 90 11 01 11 FB 60 81 74
    Layer 0(00173988,54AFECF3) SendAck 11
    Layer 1(00173988,54AFECF3) Recv(008): 90 11 01 11 FB 60 81 74
    Layer 2(00173988,54AFECF3) Recv L_Data (repeated) system from 1.1.1 to 1.1.251 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 3(00183F70,54AFECF3) Repeated discareded
    Layer 0(001A4DF0,54AFECF3) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 04 00
    Layer 1(001A4DF0,54AFECF3) Recv(004): 04 01 04 00
    Layer 8(001A4978,54AFECF3) TUNNEL_ACK
    Layer 0(001A4DF0,54AFECF8) Recv(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 03 00 11 00 B0 60 00 00 11 02 00 80
    Layer 1(001A4DF0,54AFECF8) Recv(014): 04 01 03 00 11 00 B0 60 00 00 11 02 00 80
    Layer 8(001A4978,54AFECF8) TUNNEL_REQ

    Und von der nicht erfolgreichen Abfrage der Geräteinfo:

    Layer 2(0005C988,54AFF1CB) Recv L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 3(0006CF70,54AFF1CB) Recv L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 0(0005C988,54AFF1CB) Recv(001): 8B
    Layer 2(0005C988,54AFF1D1) Watchdog Status(001): 02
    Layer 0(0005C988,54AFF1D1) Recv(001): 07
    Layer 0(0005C988,54AFF1D1) RecvWatchdog: 07
    Layer 0(0005C988,54AFF1D1) Recv(008): B0 11 01 11 FB 60 81 54
    Layer 0(0005C988,54AFF1D1) SendAck 11
    Layer 1(0005C988,54AFF1D1) Recv(008): B0 11 01 11 FB 60 81 54
    Layer 2(0005C988,54AFF1D1) Recv L_Data system from 1.1.1 to 1.1.251 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 3(0006CF70,54AFF1D1) Recv L_Data system from 1.1.1 to 0.0.0 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 8(0008D978,54AFF1D1) TunnelSend 1
    Layer 1(0008DDF0,54AFF1D1) Send(014): 04 01 01 00 29 00 B0 50 11 01 00 00 00 81
    Layer 0(0008DDF0,54AFF1D1) Send(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 01 00 29 00 B0 50 11 01 00 00 00 81
    Layer 0(0008DDF0,54AFF1D1) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00
    Layer 1(0008DDF0,54AFF1D1) Recv(004): 04 01 01 00
    Layer 8(0008D978,54AFF1D1) TUNNEL_ACK
    Layer 0(0008DDF0,54AFF1D6) Recv(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 01 00 11 00 B0 60 00 00 11 01 00 80
    Layer 1(0008DDF0,54AFF1D6) Recv(014): 04 01 01 00 11 00 B0 60 00 00 11 01 00 80
    Layer 8(0008D978,54AFF1D6) TUNNEL_REQ
    Layer 3(0006CF70,54AFF1D6) Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 2(0005C988,54AFF1D6) Send L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 0(0005C988,54AFF1D6) Write(016): 80 B0 81 11 82 FB 83 11 84 01 85 50 86 80 47 65
    Layer 1(0008DDF0,54AFF1D6) Send(004): 04 01 01 00
    Layer 0(0008DDF0,54AFF1D6) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00
    Layer 8(0008D978,54AFF1D6) TunnelSend 1
    Layer 1(0008DDF0,54AFF1D6) Send(014): 04 01 02 00 2E 00 B0 50 00 00 11 01 00 80
    Layer 0(0008DDF0,54AFF1D6) Send(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 02 00 2E 00 B0 50 00 00 11 01 00 80
    Layer 0(0008DDF0,54AFF1D6) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 02 00
    Layer 1(0008DDF0,54AFF1D6) Recv(004): 04 01 02 00
    Layer 8(0008D978,54AFF1D6) TUNNEL_ACK
    Layer 0(0005C988,54AFF1D6) Recv(008): B0 11 FB 11 01 50 80 65
    Layer 0(0005C988,54AFF1D6) SendAck 10
    Layer 1(0005C988,54AFF1D6) Recv(008): B0 11 FB 11 01 50 80 65
    Layer 2(0005C988,54AFF1D6) Recv L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 3(0006CF70,54AFF1D6) Recv L_Data system from 1.1.251 to 1.1.1 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 0(0005C988,54AFF1D6) Recv(001): 8B
    Layer 2(0005C988,54AFF1DB) Watchdog Status(001): 02
    Layer 0(0005C988,54AFF1DB) Recv(001): 07
    Layer 0(0005C988,54AFF1DB) RecvWatchdog: 07
    Layer 0(0005C988,54AFF1DC) Recv(008): B0 11 01 11 FB 60 81 54
    Layer 0(0005C988,54AFF1DC) SendAck 11
    Layer 1(0005C988,54AFF1DC) Recv(008): B0 11 01 11 FB 60 81 54
    Layer 2(0005C988,54AFF1DC) Recv L_Data system from 1.1.1 to 1.1.251 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 3(0006CF70,54AFF1DC) Recv L_Data system from 1.1.1 to 0.0.0 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ

    Einen Kommentar schreiben:


  • saft6luck
    antwortet
    Zitat von Postfrog Beitrag anzeigen
    - Die Busanbindung läuft via eibd auf einem Raspi mit ROT-Erweiterung von Busware. Die Telegramme die ich dort sehen kann (-t=1023) sehen für mich erst mal grundsätzlich sinnig aus.
    Da ist wohl der eibd das Problem:
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...fork-knxd.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • Postfrog
    antwortet
    ETS5 und Schnittstellen

    Hallo,

    ich habe genau die Probleme, die in dem initialen Tread beschrieben wurden, aus dem dann dieser resultierte:

    Ich kann Geräteadressen programmieren, aber nicht Applikationsprogramme.

    Was genau war den letztendlich die Summe der Dinge, die zur Lösung führten?

    Ich habe folgendes in meiner Fehlersuche geprüft/hatte ich an Problemem:

    - Die Spannungsversorgung ist korrekt verdrosselt
    - der Bus hat nur ein paar Meter und 3 Geräte (Testaufbau)
    - Ein Linienscan liefert als Resultat genu diese 3 Geräte
    - wann immer ich versuche die Gerätinfo eines Geräts in meinem Testprojekt auszulesen, klappt das nicht: "das Gerät an der phsysikalischen Adresse 1.1.x wurde nicht gefunden"
    - bei vielen Aktionen bekomme ich die Fehlermeldung "Der Medientyp des aktuellen Subnetzes stimmt nicht überein mit dem Medientyp der Linie in Ihrem Projekt...". Tut er nach meinem Verständnis aber. Wenn ich dann auf Ändern gehe, kommt eine Dialog mit Makenversion $0000 (nicht änderbar, ausgegraut) und Phys. Adresse 0.0.0 (änderbar) den ich nicht verstehe.
    - Firewall ist eingetragen bzw. testweise auch ganz aus
    - die ETS ist 5.0.1, eine neuere zum Download habe ich nicht gefunden als Demoversion
    - Die Busanbindung läuft via eibd auf einem Raspi mit ROT-Erweiterung von Busware. Die Telegramme die ich dort sehen kann (-t=1023) sehen für mich erst mal grundsätzlich sinnig aus.

    Leider kann ich nicht alternativ mit einer ETS4 testen, da ich die nirgends mehr zum download finde.

    Momentan geht es mir erst mal nur darum das ganze zum laufen zu kriegen. Dann werde ich entscheiden, ob Voll-Lizenz oder die Lite.

    Viele Grüße,

    Carsten

    PS: angehängt ein paar Screenshots zu den einzelnen Punkten.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Marco, gut das es finally geklappt hat!

    (Daraus kommt auch mein Kommentar beim ZVEI vorletzte Woche: das der Systemintegrator für GA nicht weniger - und nicht mehr - ist, als Fachinformatiker-Systemintegration + Elektriker) .. Hat vermutlich keiner verstanden..
    Weil da kommt man mit den "klassischen" Berufsbildern nicht weiter: Man muss OS(hier: Windows) , IP (hier V4) und KNX verstehen!
    Ersteres lernt man als Informatiker, letzteres nur bei einer Weiterbildung als Elektriker. Der Fehler liegt im System.

    Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    VORSCHLAG ZUR GÜTE:

    Es wäre doch sehr sinnvoll für jeden ETS5 Käufer
    die ETS3f und ETS4 mit dazuzulegen.
    Meine Rede, da bin ich absolut d'accord, das würde viele Fragen und Probleme bei (Neu)Kunden sparen..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • marco74
    antwortet
    Tach zusammen ,

    Nachdem ich es jetzt geschafft habe , die ETS5 in der Firewall korrekt
    Einzutragen, läuft die ETS jetzt perfekt mit der IP-Schnittstelle.
    Vielen Dank noch einmal an Klaus und Norbert !

    Viele Grüße
    Marco

    Einen Kommentar schreiben:


  • marco74
    antwortet
    Hallo Klaus ,
    Vielen Dank schon mal für Deine Antwort .
    Das Problem liegt viel mehr daran , dass ich diese zwei Dateien niergends finde.
    Kann ich diese zwei Dateinamen auch einfach händisch in die Dateipfadspalte eintragen ? Weiß jetzt nicht genau , wie ich es beschreiben soll.
    Ich versuche es später noch mal .
    Danke dir noch mal , Klaus.

    Gruß Marco

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Hallo Klaus,

    ahhhhh - danke.

    Werde also "sicherheitshalber" auch ets5n.exe freigeben.

    Danke

    lg
    Norbert

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Hallo Norbert,

    Solange du den Kompatibilitätsmodus nutzt, ist die ets5c zuständig. Die ets5n ist "für ohne Kompatibilitätsmodus".

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Guten Morgen!

    Hallo Klaus,

    in meiner Firewall (W7/64) ist ets5n.exe nicht frei gegeben.
    Mir ist aber bisher kein Fehlverhalten der ETS aufgefallen......

    Soll ich das nachtragen?

    Herzlichen Dank!

    lg
    Norbert
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Hallo Marco,

    normalerweise fragt Windows 8 von selbst nach, wenn ein Programm das erste Mal etwas tun will, was die Firewall verbietet. Vielleicht ist das bei dir abgeschaltet? Zu erreichst diese Einstellung in dem Fenster "Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit" (am einfachsten einfach Windows-Taste und Firewall eintippen, dann "Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit" wählen) über rechte Maustaste auf Wurzelknoten > Eigenschaften > (Netzwerkprofil) > Einstellungen.

    Ansonsten kannst du die Regeln auch von Hand eintragen: du musst eingehende Kommunikation für ets5c.exe und ets5n.exe erlauben.

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • marco74
    antwortet
    Das Udate Problem hab ich gelöst. Ich musste den Updater-Cache in der ETS zurücksetzen. Danach hat er das Update gefunden.

    Bleibt noch das Problem , dass es mir nicht möglich ist , die Ets5 in die Firewall von Win7/64 einzutragen. Könnte mir da mal jemand auf die Sprünge helfen ?

    Es ist zum verzweifeln .....

    Gruß Marco

    Einen Kommentar schreiben:


  • marco74
    antwortet
    Habend alle zusammen ,
    Ich hätte da mal kleines Problem :
    Nachdem ich versucht habe , die ETS5 in der Firewall anzumelden , und ich das nicht hin bekommen habe , habe ich die ETS deinstalliert und anschließend neu installiert. Jetzt ist sie immer noch nicht in der Firewall drin. Zusätzlich habe ich jetzt das Problem , dass die ETS mir sagt , sie sei auf dem neusten Stand. Ist aber V 5.0.1 ...!
    Kann mir da mal jemand sagen , was ich für einen Denkfehler habe , oder was da nicht mehr stimmt ? So langsam vergeht mir die Laune ...

    Gruß Marco
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • marco74
    antwortet
    Also , ich habe die ABB IPS unter Win 7 , 64 Bit. Diese funktioniert auch nicht , bzw nur mit ausgeschalteter Firewall.
    Jetzt hab ich mir unter den Erweiterten Einstellungen der Firewall die eingehenden Regeln angeschaut und da fehlt die ETS5 komplett.
    Die ETS4 steht drin. Hier funktioniert auch die IPS. Jetzt hab ich gar keine Ahnung , wie ich die 5 in die Eingehenden Regeln der Firewall impliziere. Hierzu hab ich zu wenig Ahnung von IT. Jetzt steh ich da und kucke blöd ........

    Gruß Marco

    Einen Kommentar schreiben:


  • IBFS
    antwortet
    VORSCHLAG ZUR GÜTE:

    Es wäre doch sehr sinnvoll für jeden ETS5 Käufer
    die ETS3f und ETS4 mit dazuzulegen. Da entstehen
    keine zusätzlichen Kosten. Und wenn klar geschrieben
    steht, das die alten Versionen ohne Support mitgegeben
    werden, ist das auch rechtlich unproblematisch.

    Der aktuelle Zwang ETS5 sofort als Neukäufer nehmen
    zu müssen, vor allem bei der unzureichenden Qualität,
    ist das Hauptübel.

    Frank

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X