Hi,
ich bin echt weitergekommen durch diesen Thread, habe aber nur ein Problem: meine IST Temperatur wird nicht angezeigt. Auf meinen MDT Glastastern bekomme ich Sie angezeigt aber nicht auf der App :-( hat da jemand eine Idee?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Lösung: QC Heizungssteuerung ohne RTR mit MDT AKH-0800.01 und Gira TS3
Einklappen
X
-
Zitat von steveoutoe Beitrag anzeigenHallo zusammen ich habe die Lösung!!!!!
Der Haken bei KNX Konform darf nicht gesetzt sein.
Hardware Version 2.4
Aber wieso funktioniert es bei euch?
Liebe Grüße
Ergänzung:
Der MDT-Aktor kann den Status über 3 KO melden:
- DPT_HVAC Status
- DPT_RHCC Status
- Betriebsartvorwahl (Einstellung im Aktor 'Status auf Objekt XX "Betriebsartvorwahl" (HVAC Mode) senden'
Wenn man "DPT_HVAC Status" verwendet, muss der Haken bei KNX konform AUS sein.
Wenn man "Betriebsartvorwahl" verwendet, muss der Haken bei KNX konform AN sein.
Ich verwende "Betriebsartvorwahl", das hat den Vorteil, das die Markierung im Popup-Fenster sofort umspringt, bei "DPT_HVAC Status" muss man auf die Rückmeldung warten, was teilweise > 1 Sekunde dauert.
Ansonsten echt danke für diesen Thread, auch wenn er etwas älter ist, ist er immer noch aktuell und hat mir sehr geholfen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Keine Ahnung, ob Du die Lösung schon hast: im MDT AKH Aktor kannst Du einstellen, ob die Sollvertverschiebung nur für Komfort oder für Komfort / Nacht / Standby gelten soll. Wenn "Komfort" eingestellt ist, kannst Du im Popup den Sollwert zwar verschieben, aber mangels ausbleibender Rückmeldung siehst Du keine Änderung. Allerdings verschiebt sich der Sollwert trotzdem - wenn Du mehrfach klickst und dann Komfort auswählst, siehst Du den neuen Wert.
Vielleicht kenn ja jemand ein schönes Template für den HS, das sowas berücksichtigt - oder ich erstelle mal eins - iiiiiiiiiirgendwann
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe folgendes Problem bei der Kombi MDT Heizungsaktor 1. Version und QC. Immer wenn ich einmal auf einen Betriebsmodi geklickt habe, reagiert der QC nicht mehr auf die Plus oder Minus Taste, sprich wenn ich einmal z. B, auf Standby drücke, muss ich den HS neu starten, ehe die Temp. mit Plus oder Minus wieder erhöhen kann!
Drücke ich nach dem HS Neustart nicht auf Komfort, Standby oder Nacht kann ich die Heizung immer verstellen, kein Problem!
Jemand eine Idee? Mit dem Button KNX Konform im QC hat es nichts zu tun richtig?
Einen Kommentar schreiben:
-
Und mit der geht das auch oder muss ich hier zu einem Logikmodul greifen? Oder einfach mal ausprobieren?
Einen Kommentar schreiben:
-
Also im ETS sehe ich, das ich die Applikation 1.4 habe.
Wie lese ich denn die HW Version aus? Nicht, das ich denke, dass ich diese habe aber wenn doch braucht man doch den Baustein.
Auf dem Aufkleber an der Seite steht 0811/11812/R1.2
Einen Kommentar schreiben:
-
Rev 1.4 bei Heizungsaktor oder Applikation? Die aktuelle Applikation ist 1.4 - die funktioniert aber wohl mit allen Versionen der Aktoren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zusammen,
ich hätte mal ne Frage hat es einer schon mal mit einer Rev 1.4 versucht? Bevor ich damit anfange und dann an sowas scheitere wollte ich mal fragen ob es jemand schon versucht hat?
Einen Kommentar schreiben:
-
Super. Danke für dir rasche Rückmeldung. Werde ich gleich ausprobieren.
LG
Bernhard
Einen Kommentar schreiben:
-
Zu 1. : Ist bei mir genauso
Zu 2. :Bei der Verschiebung geht der HS vom Standard Wert aus, daher kommt dieses verhalten du kannst die Statuse remanent speichern lassen, dann sollte es stimmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zuerst einmal danke an alle, die Ihre Erfahrungen in diesen Beitrag einfließen haben lassen. Mit eurer Hilfe klappte es auch bei mir beim dritten Versuch ;-).
Leider habe ich noch zwei "komische" Punkte und wollte fragen, ob das bei euch auch so ist:
Heizungsaktor ist Rev. 2.4 mit der Applikation 1.4 (das sollte eigentlich der Letztstand sein)
Problem 1: Die Rückmeldung des Aktors dauert sehr lange (ca. 1 Sekunde)
Wenn ich den Sollwert (mit +/-) oder den Modus im Popup verstelle (sowohl beim QC im PC als auch im iPad), dauert es ca. 1 Sekunde bis die Änderung angezeigt wird. Die Rückmeldung kommt auch lt. Busmonitor ca. 1 Sekunde nach dem Drücken der Taste. Komischerweise wirkt es so, als ob es im QC sogar einen Tick schneller kommt als im Busmonitor.
Ist das normal oder ist mein Aktor schon im Winterschlaf?
Problem 2: Wenn ich ein neues Programm auf den HS übertrage (d.h. HS startet neu) ist der Wert im QC richtig aber im Aktor falsch (oder es sieht zumindest so aus)
Es passiert folgendes: Nach dem Übertragen des Programmes auf den HS stimmen die Einstellung im QC. d.h sie sind genauso wie ich sie vor der Übertragung eingestellt habe. Alles bestens sollte man meinen …. aber sobald ich die Temperatur mit +/- verstelle, springt die Anzeige im QC auf die Defaultwerte für die Solltemperatur die im Aktor unter Basis Komfortwert hinterlegt sind (+/- der Schrittweite natürlich).
Ist das bei euch auch so?
Hoffe ich hab mich klar genug ausgedrückt.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Liebe Grüße
Bernhard
Einen Kommentar schreiben:
-
Oh, oh - dicker Bock.
Da sieht man mal wieder, dass man nicht einfach 5 Dinge parallel machen sollte - schon gar keine Foreneinträge schreiben.
Da hab ich gerade alles etwas durcheinander gehauen. Ich versuche zu entflechten:
Eigentlich geht es in diesem Fall um die Visualisierung/Konfiguration der Rollos. Das klappt nicht mit Android - damit habe ich die besagten Probleme. Und da es in diesem Thread um Heizungsaktoren geht, hat das hier natürlich nichts zu suchen. Sorry.
Falls jemand eine schnelle Anwort hat, kann er mich ja vielleicht direkt anschreiben. Ansonsten würde ich dafür einen eigenen Thread aufmachen.
Noch einmal Entschuldigung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe nur Android und WP8.1 Geräte und da funktioniert die Vorlage wie sie soll. Evtl. sollte man wirklich Rollo und Heizung nicht mischen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Ralf,
irgendwie kann ich gerade nicht nachvollziehen warum du eine alte Funktionsvorlage Rollade für deine Heizung einsetzt?????
Wenn du das ganze so anwendest wie oben von Anfang an hier beschrieben, bekommst du das ganze auch für dein Android Endgerät zum laufen.
Wie du die alte zum Laufen bekommst weiss ich nicht. Design 0 ausgewählt? Und das ganze für Android eingestellt?
Grüße
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: