  • BadSmiley
    antwortet
    Weil ich das per PN bekommen habe:

    Hallo BadSmiley,

    erst einmal herzlichen Dank für den o.g. Beitrag, mit dem ich es auf Anhieb hinbekommen habe, die MDT-Heizungsaktoren in den Homeserver einzubinden.

    Eine ergänzende Frage hätte ich:

    Bei dem HS-Objekt "Betriebsart" ist "Beim Starten abfragen" gesetzt. Das Kommunikationsobjekt bzw. die Gruppenadresse 3/4/9 (Betriebsartvorwahl) hat aber kein Lesen-Flag gesetzt. Wenn ich die HS-Hilfe richtig verstehe, führt das dann zu Verzögerungen beim Start.

    Darum: kann "Beim Starten abfragen" hier auch abgewählt werden bzw. aus welchem Grund ist es gesetzt?

    Dankeschön und viele Grüße
    Mein Beitrag war von 2014, da war ich noch jung und dumm. jetzt bin ich nur noch dumm. Die lesen Anfrage ist an dieser Stelle natürlich falsch. Der Betriebsmodus wird durch den HVAC Status gelesen.
    Das ist keine biblische Anleitung. Ich bin ein Fan von selbst denken und besser machen.

    PS: persönliche Beratung via PN, nur gegen Rechnung! Abrechnung nach vollen Stunden. Außer es geht um belanglose Dinge des Lebens, dann immer nur her mit den PNs, ein private Dance war aber schon immer teurer.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ero
    antwortet
    Also nochmal, beim Betriebsarten status mit RTR Status geht es nicht, wie kann das bei gegangen sein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ero
    antwortet
    Hallo zusammen, auf der 1. Seite steht das man für Betriebsarten Status 8-Bit (RTR-Status) nehmen soll. Wenn ich das mache, dann bekomme ich beim HS Prüfen dei Fehlermeldung Format Zentraladresse etspricht nicht dem des KO. Ich habe für Betriebsarten eine Zentral-Adresse eingelegt deshalb die Anzeige. Muss ich jetzt mein Status auf 0-255 umstellen. Kann leider nicht Testen, breite derzeit alles vor.

    Hat keiner zur der Sache was zu schreiben?
    Zuletzt geändert von Ero; 12.11.2019, 23:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • skyacer
    antwortet
    Zitat von Tobias85 Beitrag anzeigen
    Also die GA wo der Ist-Wert und der Aktoreingang ist einfach als Ist-Wert im QC für den Funktionsbaustein nehmen? - funktioniert nicht
    Sollte so klappen....

    Einen Kommentar schreiben:


  • AScherff
    antwortet
    nimm diese hier...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Also ich wünsche viel Erfolg bei der super Fehlerbeschreibung.. meine Glaskugel fährt immer noch mit DHL herum.. viel Erfolg!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tobias85
    antwortet
    Also die GA wo der Ist-Wert und der Aktoreingang ist einfach als Ist-Wert im QC für den Funktionsbaustein nehmen? - funktioniert nicht
    Zuletzt geändert von Tobias85; 22.12.2017, 17:36.

    Einen Kommentar schreiben:


  • skyacer
    antwortet
    Wieso trägst du den T-Wert nicht auch mit 2/2/0 da ein wo du sonst 3/2/1 stehen hast ein. Adressen können auch an mehreren Stellen vergeben werden....

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ein Sensor kann nur eine GA senden.. Immer.. Egal was! Wir verwenden die gleiche GA einfach dort wo sie gebraucht wird?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tobias85
    antwortet
    Ahhh..funktioniert nicht..ich sehe jetzt zwar die Temperatur in der App aber mein Heizungsaktor bekommt keinen Ist Wert mehr und geht somit nicht.
    kann es sein, dass der Temperaturwert nur über eine Adresse senden kann...z.b. 2/2/0 und nicht noch zusätzlich an 3/2/1???Falls ja, wie habt ihr das Problem gelöst?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tobias85
    antwortet
    Ufff.. habe es jetzt nach viel rumspielen hinbekommen... Ich habe in der ETS eine Gruppe "Stellwert". Dort habe ich den Ist Temperaturwert meinen Heizungsaktor zugewiesen. Ich musste dort erst die Temperatur rausnehmen, neu laden -> dann wurde es in der App angezeigt -> danach wieder den Ist Wert in die Stellwertgruppe, damit der Heizungsaktor wieder einen Wert hat... Keine Ahnung wo genau da jetzt das Problem lag.

    Einen Kommentar schreiben:


  • AScherff
    antwortet
    Zitat von Tobias85 Beitrag anzeigen
    Auf meinen MDT Glastastern bekomme ich Sie angezeigt aber nicht auf der App
    Hat die GA im HS den richtigen Type? 16bit EIS5

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Verbinde dich mit dem Gruppenmonitor und wähle links unten in der ETS die Netzwerkkarte deines PCs aus. Dann bist du auf der Ebene des HS. Siehst du da die Temperatur Telegramme?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tobias85
    antwortet
    Wie sehe ich sowas? In den ETS Parametern ist eigentlich alles freigegeben. Statusmeldungen wie Fensterkontakte kommen ja auch durch

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Kommt die Ist Temperatur durch den IP Router durch?

    Einen Kommentar schreiben: