  • TVEule
    antwortet
    Juhu -

    Halleluja, ich habs endlich!!!
    Soll-Temperatur-Anzeige, Betriebsmode, Offset und Stellantriebe.

    War natürlich dämlich-einfach - Anfängerfehler halt. Ich hatte die Gruppenadressen für den Linienkoppler freigegeben, hatte auch im dazugehörigen Linienkoppler die Anwendung aktualisiert. Wo ich aber nicht dran gedacht habe, war auch den IP-Router zu aktualisieren. Habe das Ding erst ein paar Tage und noch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Danach funktionierte es.

    Die Ist-Temperatur der Taster funktionierte, weil die schon ewig für die Linienkoppler freigegeben sind und bei der initialen Konfiguration des Routers schon dabei waren.

    Ich freu mich ! Besten Dank für den großartigen Thread. Ohne den hätte ich es nicht geschafft.

    Bis bald.
    Ralf
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • TVEule
    antwortet
    Sollwert

    Also mit Ist-Sollwert meine ich den 'Aktueller Sollwert' [89].

    Das ist doch das Ergebnis aus 'Sollwert-Komfort' [87] und 'Sollwertverschiebung' [88] - wenn ich das richtig verstanden habe.

    Zu den GA<-->Aktor-Belegungen siehe Screenshoot.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ich kenne Ist Temperatur und Soll Temperatur.. was ist eine Ist-Soll Temperatur?

    Dazu kommt, man sieht nicht ob du die GAs mit den richtigen Punkten am Aktor verknüft hast, der Screenshot fehlt mir irgendwie.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TVEule
    antwortet
    Anzeige Ist-Sollwert und Sollwert-Offset werden nicht angezeigt ...

    Ich glaube, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.

    Ich bilde mir ein, dass ich alles korrekt eingestellt habe :O). Trotzdem werden Ist-Sollwert, Ist-Stellwert und Offset-Sollwert nicht im Quadclient angezeigt.

    Ich habe mir aufmerksam die hier abgehandelten Themen durchgelesen und ausprobiert. Trotzdem kein Erfolg.

    Sieht vielleicht einer von Euch die Ursache für das Problem (siehe angehängte Bilder) ?

    Viele Grüsse.
    Ralf

    Konfiguration: ETS4, MDT-AKH0800 Revision 2.3, HS4, Expert 4.2
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • TVEule
    antwortet
    v2.3

    Besten Dank für den Tipp.
    Dann hab ich Hardwareversion R2.3. Dachte ich hätte vielleicht eine zu alte Version.

    Ich habe folgende Hardware: MDT-AKH0800->Gira-Homserver->QuadClient auf PC bzw. IPad.

    Irgendwie bekomme ich nicht mal die gesetzten Sollwerte angezeigt.
    Offset geht auch nicht.

    Ist-Temperatur klappt - aber der kommt ja vom Gira-TS3.
    Die Betriebsmode-Einstellung (Frost, Komfort, etc.) das klappt auch.

    Muss noch einmal alle Bilder durchgehen und vergleichen.

    Gruss.
    Ralf

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Steht links oder rechts am Gehäuse, auf einem Aufkleber.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TVEule
    antwortet
    Firmware-Version AKH wie auslesen ?

    Wie bekommt eigentlich die Firmware-Version des MDT-AKH heraus ?

    Ich habe im ETS die Geräteinfo eingelesen und dann steht unter Applikationsprogramm->Version 1.4. Ist das die Firmware-Version ?

    Gruss.
    Ralf

    Einen Kommentar schreiben:


  • gerald090
    antwortet
    Zitat von 2Fast4You78 Beitrag anzeigen
    Ach.. ich Depp...

    Vorgabe Sollwertverschiebung war nicht angehakt..
    Ich habe schon R2.5 des Aktors und bei mir klappt das gar nicht.
    Kannst du mal Bilder einstellen, bei denen du noch Dinge anderes
    gelöst hast als BadS.
    Wie die Rückmeldung...
    danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2Fast4You78
    antwortet
    Ach.. ich Depp...

    Vorgabe Sollwertverschiebung war nicht angehakt..

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2Fast4You78
    antwortet
    Ok.. das funktioniert jetzt so.. habe mit Bilder, Daten und Ansagen übertragen müssen. Nur Daten übertragen hat nicht gereicht. Wie kann ich denn jetzt aber den Sollwert verschieben? Also die Temperatur der jeweiligen Betriebsart ändern? In der Visu erhalte ich dazu keine Möglichkeit. Oder muss ich dazu jetzt auch noch die Heizung plus Sollwertvorgabe dazu machen? Ich dachte wenn ich jetzt auf das Popup im QC klicke öffnet sich ein weiteres um die Temperatur zu verstellen.

    sollwertvorgabe.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Wir können hier ja mal Beispiele sammeln, wie es die Leute hinbekommen haben. Habe mir noch mehrere Infos zusammen gesucht, quer durchs Forum, weil hier auch nicht alles komplett steht. Z.b. muss der Datentyp bei der Sollwertverschieben 16Bit und EIS5 sein, bei EIS 10 und 11 geht es nicht.

    Vorhanden ist:
    MDT Heizungsaktor 8f mit der Hardware Revision 2.1
    Gira Homeserver 3 und Experte 4.2
    QuadClient 4.2 am PC und Android 4.1 wurde getestet.

    Parameter in der Applikation festgelegt:
    Seite 1:
    MDT Heizungsaktor Parameter Seite 1.PNG
    Seite 2:
    MDT Heizungsaktor Parameter Seite 2.PNG

    GAs verknüpft:
    MDT Heizungsaktor Gruppen Adresse ETS.PNG

    Komplettes ETS Projekt im HS Importiert und die Datenpunkt Typen angepasst:
    Betriebsartstatus:
    Experte 4.2 Betriebsart Status.PNG

    Betriebsart:
    Experte 4.2 Betriebsart.PNG

    Ist Temperatur:
    Experte 4.2 Isttemperatur.PNG

    Soll Temperatur:
    Experte 4.2 Solltemperatur.PNG

    Sollwert Verschiebung:
    Experte 4.2 Sollwertverschiebung.PNG

    Status des Stellwerts:
    Experte 4.2 Stellwert.PNG

    Stellgröße:
    Experte 4.2 Stellgröße.PNG

    Anschließend SPEICHERN (das vergesse ich voll gerne)! und in die QC Config wechseln. Funktionsvorlage Heizung Heizung plus Auswählen und so zu ordnen und einstellen:
    Quadclient Config.PNG

    Mehr fällt mir gerade nicht ein. Wenn Jemand eine Lösung für Hardware Revision größer als 2.2 hat, gerne hier posten. Da sollte es mit dem Objekt 10 und KNX Konform ja eigentlich klappen... aber kann ich leider nicht testen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2Fast4You78
    antwortet
    Es ist alles ausgegraut.. kann also gar nix anwählen..

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Was genau geht denn nicht? Der Status, die Sollwertverschiebung oder was? Welche Experten Version? Habe das Update auf 4.2 von 4.1 gemacht und es geht immer noch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2Fast4You78
    antwortet
    funktioniert bei mir komischerweise nicht.. hab Rev. 2.1 und habe den Haken KNX konform im QC raus genommen.
    gibt es da nicht ne Log-Datei warum das nicht geht ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Kleine Anmerkung von mir, da ich z.b. noch die Hardware Revision 2.1 habe.

    Die Anleitung oben stimmt nur bei einer Hardware Revision ab Version 2.2! So auch im andere, längere Thread (https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...schaltung.html) geschrieben wurde.

    Wer noch eine niedrigere Version hat, muss alles wie oben beschrieben machen und im QC den Haken bei "Konnex Konform" löschen. Dann klappt es auch mit der Betriebsartumschaltung.

    Einen Kommentar schreiben: