    Hallo Eibler,

    ich habe ein Problem mit meinem Archiv. Ich lasse mir die werte der Gas und Stromzähler auf meiner Visu anzeigen. Dafür benutze ich den Energiebaustein von Tilo.

    Auf der Visu wird mir der Zählerstand mit Nachkommastelle angezeigt.
    Wenn ich nun diesen Wert in ein Archiv schreiben lasse, dann wird mir keine Nachkommastelle angezeigt. Bzw es werden nur nach dem Komma zwei Nullen angezeigt.

    Kennt jemand das Problem und kann mir da weiter helfen ?

    #2
    Hallo,


    wie sieht deine Wertanzeige im HS aus??? Hast du mal ein Screenshot?

    MfG Henry

    Kommentar


      #3
      Archiveinstellungen?
      Gruß Matthias
      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
      - PN nur für PERSÖNLICHES!

      Kommentar


        #4
        Hier ein paar bilder
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          hallo manu,

          und das gleiche ko, zeigt dir in der visu die kommastellen an?
          glück auf

          günther

          Kommentar


            #6
            Hallo Günther,

            wie auf dem Bild zu sehen wird dieses auf der Visu angezeigt.
            Angehängte Dateien

            Kommentar


              #7
              Das wird mir in der HSLIST angezeigt
              Angehängte Dateien

              Kommentar


                #8
                Hallo Uwe,

                hat leider nichts gebracht.

                Er werden keine Nachkommastellen ausser xxx,00 angezeigt.

                Manuel

                Kommentar


                  #9
                  Falscher Datentyp! EIS 11 kann keine Nachkommastellen darstellen - siehe auch deinen Screenshot.
                  Gruss aus Radevormwald
                  Michel

                  Kommentar


                    #10
                    Hi,

                    nimm 4 Byte EIS9 IEEE Gleitkomma für das KO
                    Nils

                    aktuelle Bausteine:
                    BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                    Kommentar


                      #11
                      Hallo Niels, Hallo Michel,

                      das war die Lösung !!!

                      Aber warum wird mir denn mit dem falschen Datentyp es auf der Visu richtig angzeigt ?