Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

1vonN-Auswahl an einem 6-/8-fach-Tastsensor?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB 1vonN-Auswahl an einem 6-/8-fach-Tastsensor?

    Hallo,

    ich möchte an einem 6- oder 8-fach-Tastsensor (Gira TS3 6-fach oder MDT 8-fach Glastaster) so etwas wie eine 1vonN-Auswahl realisieren und stehe auf dem Schlauch, ob sich das ohne externe Logik lösen lässt.

    Im Detail:
    Ich möchte mehrere einzelne Tasten, die bei Betätigung ein jeweils zugeordnetes Telegramm absetzen. Das lässt sich ohne weiteres mit der normalen Tastfunktion realisieren...aber ich möchte auch, dass die LED der gerade gewählten Taste leuchtet wenn nun eine andere Taste gedrückt wird, soll deren LED leuchten und die andere ausgeschaltet werden. Eine 1vonN-Auswahl mit optischer Rückmeldung sozusagen, ich hoffe Ihr versteht was ich meine :-)

    Die Frage ist:
    Lässt sich das ohne weitere Logik lösen? Evtl. mit Szenen (habe aber keinen Aktor zugeordnet*) oder geht das out-of-the-box? Im Produkthandbuch des MDT Glastasters habe ich dazu jedenfalls nichts gefunden.

    *: Hintergrundinfo: die von den Tastern abgesetzten Telegramme werden von einem Multimediagateway "abgehört" und an ein nicht-KNX-Gerät weitergeleitet.

    Vielen Dank schonmal vorab für Eure Hilfe!
    Viele Grüße,
    Stefan

    DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

    #2
    Beim TS3 käme es jetzt darauf an, was Du als Telegramm absetzt, bei 1 Byte gäbe es bei den LEDs ja den Vergleichsmodus:

    Taster als Szenennebenstelle programmiert,
    in Tastsensor sind 8 Szenen möglich,
    Taster 1 ruft Szene 1 auf und sendet z.B. 127 auf eine gemeinsame GA
    und LED 1 leuchtet nur, wenn 127 auf der gemeinsamen GA anliegt

    Wärs das?


    Jens

    Kommentar


      #3
      Hallo Jens,

      vielen Dank für die Idee - das könnte gehen. Einzig das Byte-Telegramm ist das, was nicht so recht passt...wobei das Multimediagateway auch solche annimmt...
      Viele Grüße,
      Stefan

      DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

      Kommentar


        #4
        Was wird denn gesendet?

        Jens

        Kommentar


          #5
          Gesendet wird ein "1"-Telegramm an eine bestimmte GA. Das Gateway löst dann bei Erhalt des Telegramms wiederum ein spezifisches RS232-Telegramm aus.

          Konkret geht es um die Möglichkeit einer Senderumschaltung an nem per RS232 steuerbaren Radio, da könnte man recht bequem die Presets per KNX umschalten. Da kann immer nur einer aktiv sein, das möchte ich dann am Tastsensor auch so per LED anzeigen lassen.
          Viele Grüße,
          Stefan

          DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

          Kommentar


            #6
            Wenn das Gateway nicht auf 0 reagiert, kannst Du die GA auch für den jeweiligen Status nehmen und alles über die Szenen machen:
            Taster 1 GA1 1 GA2 0 GA3 0
            Taster 2 GA1 0 GA2 1 GA3 0
            usw


            Jens

            Kommentar


              #7
              Das klingt super! Müsste gehen, da das Gateway nur auf 1-Telegramme reagiert.

              Vielen Dank für die Hilfe!
              Viele Grüße,
              Stefan

              DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

              Kommentar


                #8
                Gern geschehen


                Jens

                Kommentar

                Lädt...