Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Esstischleuchte an Dali

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Nee Peter das wird nix!! Die Leuchte ist 230V Halogen. Da bringt der Trafo nix. Das einzigste mal wo 230v und Niedervolt die gleichen Fassungen hatten, war 60V DC E27! Das waren auch die einzigen Leuchttmittel, die nach verschwinden auf der Baustelle seltsamerweise nach 1Woche wieder auftauchten.

    Kommentar


      #17
      Guten morgen,

      dann versuche ich mal, Licht ins Dali-Dunkel zu bringen.

      Die Ausgangslage ist, dass die besagte Leuchte an Dali angeschlossen werden soll.

      Meine ursprüngliche Frage war, wie/ob der PE der Lampe angeschlossen werden kann. Als Leitung sind 5x1.5 verlegt, so genannte "Dali-Kabel"... Mir war nicht bewusst, dass der PE ja auch in der HV aufgelegt ist, da alle meine EVGs ohne PE angeschlossen sind. Der PE-Leiter in der Leitung ist somit vorhanden und das Anschliessen wäre somit kein Problem.

      Dann fiel mir auf, dass die Lampe/das Leuchtmittel ja 230V hat und nicht 12V, so dass es mit dem genannten EVG gar nicht funktionieren würde. Die intensivere Suche nach einem entsprechenden Leuchtmittel in 12V brachte keine Ergebnisse. Bis dato kannte ich keine EVGs für Hochvolt (230V = Hochvolt, ). Das habe ich dann erst nach intensiverer Suche herausgefunden.

      So, ich hoffe nun, dass alle Klarheiten beseitigt sind und ich mich verständlicher ausgedrückt habe. Verwirren wollte ich euch natürlich nicht.

      VG!

      Kommentar


        #18
        Hallo Kollege..

        1. PE immer anschliessen! Die Erdung wird immer dann angeschlossen, wenn entsprechende Klemmen am Endgerät vorhanden sind!

        a) Personenschutz (N oder L auf Metallgehäuse)
        b) Schirmung des Gehäuse

        2. Deine Leuchte ist

        a) Dimmbar
        b) 230V Anschluss eingangsseitig

        --> Somit DALI-Vorschalt-/Steuergerät verwenden, welches 230V-Phasenan-/abschnitt beherrscht.

        Gruss Peter
        Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
        Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
        Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
        SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

        Kommentar


          #19
          Vielen Dank für deine nochmalige Antwort.

          Wenn ein Phasenabschnittsdimmer gefordert ist, sollte das Vorschaltgerät von Osram ja das richtige sein.
          OSRAM HTI DALI 315 DIM Dimm-Module zur Ansteuerung von HALOTRONIC online kaufen im Voltus Elektro Shop

          VG!

          Kommentar


            #20
            Hallo Kollege..

            ab sofort kostet jede weitere Frage einen Obulus an das Spendenkonto des KNX-User-Forum!!

            Gruss Peter
            Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
            Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
            Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
            SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

            Kommentar


              #21
              Hmm, vielleicht weil bei dem nicht explizit nicht Phasenan-/abschnitt dabei steht.

              Und wenn mich nicht alles täuscht ist der auch nur für 12V geeignet.
              Auszug aus den Anwendungsdaten:

              Code:
              Anwendungsdaten
              Ansteuerung über DALI oder Touch DIM/Touch DIM Sensor 1)
              Kabeltypen eingangsseitig H03VV-F 2x0.50 mm²
              Dimmer DALI oder Touch DIM / Touch DIM Sensor
              Dimmbereich 1-100 %
              Dimmbar Ja
              Befestigungsart Schraubmontage
              
              Normen & Standards
              ...
              
              Allgemeine beschreibende Daten
              ...
              
              Logistische Daten
              …
              
              Technik - Elektrische Angaben
              Einschaltstrom 1 A
              Bemessungsleistungsfaktor 0.95 
              Leerlauffestigkeit Yes
              Galvanische Trennung primär/sekundär 4.00 kV
              Maximaler Netzstrom 0.45 A
              Nennspannung 220-240 V
              Netzfrequenz 50-60 Hz
              DC-Spannung 176-275 V
              Lampenleistung 35-150 W
              Betriebsfrequenz 20-35 Hz 
              [COLOR="Red"][B]Ausgangsspannung 11.7 V 
              [/B][/COLOR]Geräteverlustleistung 8.5 W 
              Max. Anz. EVG an Sicherungsautomaten 10A 
              
              Technik Geometriedaten
              …

              Kommentar


                #22
                Hallo Kollege..

                So.. muss mich revidieren! Habe nun selbst einen Zwirdel reingebracht.

                Das ist der Richtige:
                OSRAM HTI DALI 315 DIM Dimm-Module zur Ansteuerung von HALOTRONIC
                20 - 315 W
                http://www.voltus.de/hausautomation/...alotronic.html

                Oder dieser hier:
                LUNATONE 86458619-300 DALI PD 10-300W Phasendimmer mit DALI Steuereingang Phasenabschnittssteuerung
                http://www.voltus.de/hausautomation/...steuerung.html

                Sorry, Peter
                Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
                Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
                Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

                Kommentar


                  #23
                  Keine Sorge, das klappt schon.
                  Dann kommen wir beide auf der gleichen Seite aus, nämlich hier.

                  Und dann siehst du, dass ich die gleichen technischen Daten zitiert habe wie du.
                  Es mag ja sein, dass die Lampenleistung 35-150 Watt betragen kann, aber zwei Zeilen weiter steht die Ausgangsspannung mit 11,7 Volt.
                  Wenn du dann noch auf die Abbildung klickst, ist auf dem EVG zu erkennen:
                  Code:
                  SEC 11.7V - max. 2m
                  Damit wird's wohl nichts mit meinem 230V Leuchtmittel, oder hab ich da was falsch verstanden?

                  Übrigens habe ich schon gespendet.

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
                    Hallo Kollege..

                    So.. muss mich revidieren! Habe nun selbst einen Zwirdel reingebracht.

                    Das ist der Richtige:
                    OSRAM HTI DALI 315 DIM Dimm-Module zur Ansteuerung von HALOTRONIC
                    20 - 315 W
                    OSRAM HTI DALI 315 DIM Dimm-Module zur Ansteuerung von HALOTRONIC online kaufen im Voltus Elektro Shop

                    Oder dieser hier:
                    LUNATONE 86458619-300 DALI PD 10-300W Phasendimmer mit DALI Steuereingang Phasenabschnittssteuerung
                    LUNATONE 86458619-300 DALI PD 10-300W Phasendimmer mit DALI Steuereingang Phasenabschnittssteuerung online kaufen im Voltus Elektro Shop

                    Sorry, Peter

                    Hallo

                    Sicher ist: Es müssen ausgangseitig 230V mit mindestens 100 Watt sein.

                    Es gibt noch mehr Hersteller:
                    Tridonic - DALI PCD 300 one4all

                    Wenn Du LED-Retrofit einsetzen möchtest (also 230V LED-Leuchtmittel)
                    http://www.tridonic.com/com/de/produ...00-one4all.asp

                    Gruss Peter
                    Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
                    Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
                    Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                    SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

                    Kommentar


                      #25
                      Ja, den Tridonic hatte ich in Beitrag 14 auch schon mal ins Spiel gebracht.

                      Habe ich nur einen Preis gefunden. https://www.watt24.com/Beleuchtungse...e4all-TRI.html

                      Da gefällt mir der Lunatone schon besser.

                      VG!!

                      Kommentar


                        #26
                        DALI schön und gut, aber was spricht eigentlich gegen einen KNX Dimmer in der HV?
                        Zu teuer oder sind schon andere DALI Leuchten am selben Strang?

                        Gruß

                        Andreas

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von bergdoktor Beitrag anzeigen
                          DALI schön und gut, aber was spricht eigentlich gegen einen KNX Dimmer in der HV?
                          Zu teuer oder sind schon andere DALI Leuchten am selben Strang?

                          Gruß

                          Andreas
                          Hallo Kollege..

                          a) Er möchte DALi
                          b) Natürlich könnte er auch einen Universaldimmerkanal in der HV verwenden und die 230V-Leuchte direkt anfahren.

                          Gruss Peter
                          Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
                          Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
                          Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                          SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

                          Kommentar


                            #28
                            Hi,

                            Dali deshalb weil es schon vorhanden ist.
                            KNX-Dimmer scheinen mir teurer zu sein.

                            VG!

                            Kommentar


                              #29
                              Hallo Kollege..

                              der MDT AKD-0201.01 kostet soviel (2 Kanal)
                              MDT AKD-0201.01 Dimmaktor 2-fach online kaufen im Voltus Elektro Shop

                              Aber ich würde bei DALI bleiben.

                              Gruss Peter
                              Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
                              Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
                              Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                              SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

                              Kommentar


                                #30
                                Damit sollte es gehen:

                                LUNATONE 86458619-300 DALI PD 10-300W Phasendimmer mit DALI Steuereingang Phasenabschnittssteuerung online kaufen im Voltus Elektro Shop


                                Michael Möller || Geschäftsführer || www.voltus.de

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X