Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Hm, ich wollte alles von MDT - und dazu einen Gira Homeserver.
Gibts bei der Kombination Probleme?
Ich würde dann den enertex KNXnet/IP Router nehmen davon hört und liest man hier nur Gutes.
Ich selber habe das enertex KNXnet/IP Interface im Einsatz. Ich tunnel eibD
und bin mit dem Teil sehr zufrieden. Eine USB Schnittstelle habe ich zur IBN nicht benötigt. Nur ein Firmwareupdate auf die aktuelle Version war für die IBN in ETS5 zwingend erforderlich.
Gruß
Michael
Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7
Die USB-Schnittstelle wäre ja wenn dann nur für die Erstinbetriebnahme interessant.
Die kannst du dir meiner Meinung nach sparen. Wenn auf der Baustelle noch keine IP-Infrastruktur vorhanden ist, dann tut es zur Inbetriebnahme auch ein 15 € WLAN-Router.
Dann ist praktisch der EIBD der Umsetzer, der die IP-Schnittstelle dann nach aussen hin als IP Router darstellt?
Wenn du für irgendwas einen eibd benutzen willst, dann muss der ja auch auf irgendeinem Gerät laufen, ist also nicht kostenlos.
Das mit dem eibd hab ich noch nicht ganz verstanden.
Also der eibd ist ein Dienst, welcher die Daten an den KNX-Bus so umsetzt, dass es ein einfaches IP-Interface verstehen kann.
Wenn ich einen IP-Router kaufe, dann spare ich mir den eibd - weil der Router diese Funktionalität schon dabei hat?
Nur aus Interesse: Wenn ich dann irgendwelche Logikengines, sei es smarthomy.py, openhab oder ähnliches laufen lassen möchte (ohne GIRA Homeserver) - was benötige ich dann?
- IP-Interface + eibd
- nur IP-Interface
- IP-Router
Eine kleine Linux-Kiste habe ich schon hier (Odroid U3), damit überwache ich meine Wärmepumpe mit openhab, möchte ich aber später evtl. auch auf KNX erweitern.
Und die Option für einen GIRA Homeserver möchte ich auch offen halten.
Und dann wäre es natürlich noch schön, wenn ich im Bedarfsfall ganz einfach eine neue Linie hinzufügen könnte - weil mit vielen Busankopplern (normale Taster in jedem Raum) kommt langsam ganz schön was zusammen.
Also ein IP-Interface kann "KNXnet/IP Tunneling", ein IP-Router kann "KNXnet/IP Tunneling" & "KNXnet/IP Routing". Das sind die zwei standardisierten Protokolle um KNX über IP zu schicken.
Weiteres:
* Ein IP-Interface/Router kann nur eine bestimmte Anzahl von "KNXnet/IP Tunneling" Verbindungen gleichzeitig. Das hängt vom jeweiligen Modell ab. Unser IP-Router kann z.B. fünf solcher Verbindungen
* Für die Verbindung mehrerer Linien ist "KNXnet/IP Routing" notwendig
* Der HS kann meines Wissens auch nur "KNXnet/IP Routing" und kein Tunneling
* Über Routing können prinzipiell beliebig viele Geräte gleichzeitig auf den Bus zugreifen
* Die ETS kann natürlich sowohl Tunneling als auch Routing
* Andere Automatisierungen/Visualisierungen können entweder Routing oder Tunneling oder beides. Da musst du bei dem jeweiligen Gerät schauen.
Mit einem KNXnet/IP Router deckst du also alles ab und das ist ganz klar meine Empfehlung.
PS:
Der eibd kann AFAIK auch beide Protokolle und auch von Routing auf Tunneling "übersetzen". Bedenke allerdings, dass du dann ein zusätzliches Gerät dazwischen hast. Fällt dieses aus, fällt auch die Visu aus. Sollte es also öfter vorkommen, dass du am Odroid was bastelst, ist die Gefahr, dass etwas nicht mehr läuft ziemlich hoch. Ich werfe hier mal den WAF ein und auch, dass es einen selbst nervt wieder Stunden mit Konfigurationsarbeiten an so einem System zu verschwenden.
Ich frage gleich mal hier, weil es glaube ich ganz gut rein passt. Das Thema Router/Interface habe ich auch noch nicht verstanden. Ich hoffe es zu umgehen in dem ich einen EibPort in meiner Konfiguration habe.
Gehe ich da recht in der Annahme das der Router und/oder Interface ersetzt und ich nichts davon benötige?
Hallo, hab mittlerweile den Enertex IP-Router bei mir und gestern haben wir das KNX erstmalig in Betrieb genommen.
Mein Eli hatte ein paar Probleme mit dem Enertex. Er wollte ihm die Adresse 1.1.2 zuweisen, aber es ging irgwendwie nicht. Lies sich nicht ansprechen. Er hat ewig rumprobiert. Der Router hatte immer standardmäßig 15.15.xxx gehabt. Dann haben wir einfach mal probiert, wenigstens die anderen Geräte in Betrieb zu nehmen, und das ging sofort, obwohl der Router keine passende Adresse hatte.
Der Eli meinte, bei seinem ABB IP-Router ging das sofort ohne Probleme.
Passt das so? Meine Aktoren usw haben alle 1.1.xxx und der IP-Router 15.15.xxx - muss das nicht im selben Bereich sein?
Red mal mit deinem Eli, du kannst jederzeit die physik. Adresse z.b. mittels Telnet einstellen...
Die Physik. Adresse muss aus der Linie kommen in der dieser auch eingebaut ist, wenn der IP Router in die Linie 1 eingebaut wird, dann hat er die 1.1.0. Ich verstehe net wie der Eli auf die Idee kommt dem IP Router die 1.1.2 zu verpassen der IP Router ist überlagerndes Gerät wie ein Linienkoppler und der hat immer Bereich.Linie.Null Sprich 1.0.0 ...
Die lokalen Adressen des Routers empfehle ich auf 1.1.241 - 245 zu setzen, dann in der ETS einfach 5 Dummys mit Enertex IP Interfaces anlegen und diesen dann einfach die 1.1.241 - 245 vergeben, damit siehst du im Monitor sofort wenn ein "Tunneling" Gerät Adressen sendet z.b. ENA...
Die IP Router von Enertex laufen wie ein alter Schiffsdiesel
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar