Zitat von bergdoktor
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Somfy Oximo WT Endlagen durch EIB Programmierung gelöscht?
Einklappen
X
-
Zitat von sven29da Beitrag anzeigenSiehe oben
Die Referenzfahrt in den anderen Aktoren funktioniert bei Motoren mit mechanischen Endlagen. Dabei wird die Stromzufuhr komplett durch den mechanischen Schalter für diese Fahrtrichtung unterbrochen. Das können die dann erkennen. Bei elektronischen Endlagen ist das nicht der Fall. Ein Strom fließt immer noch, wenn auch ein niedriger. Es gibt keine richtige Unterbrechung vom Stromkreis. Das können nur wenige und ich selbst kenne nur die BMS.
Bei Motoren mit Drehmomentabschaltung wird der Strom bei erreichen der Endlage sogar etwas höher bis er dann abfällt.
Gruß
Andreas
Kommentar
Kommentar