Hallo Christian,
ich kann Taylor verstehen und versuchs mal aufzuklären:
Wenn wir jetzt nur mal die Wandheizung/kühlung hernehmen, ist ein Aktor für einen Heiz/Kühlkreis zuständig - er muss bei Heizen öffen und er muss auch bei Kühlen öffen (Einkreissystem - Umschaltung der Bereitstellung zwischen Heizen und Kühlen erfolgt extern).
Wenn nun der TS2+ auf 2 GA's die Werte f. Heizen und Kühlen getrennt schickt, beide jedoch auf ein KO des gleiche Aktor's geschaltet werden, gibts bei zyklisch senden Probleme: der TS2+ schickt im Kühlbetrieb z.b. kurz hintereinander z.B. f. Kühlen eine 1 und gleich danach f. Heizen eine 0 - das Ventil geht zu und nix is mit kühlen....
Für mich wars anfangs nicht ganz klar warum der TS2+ wenn er von extern auf Kühlen gestellt wurde, auch noch immer zyklisch f. Heizen eine "null" schickt
- ist aber eigentlich ganz logisch...
Ich wollte sogar noch einen Schritt weiter:
Winter Heizen: Grundstufe FBH / Zusatzstufe Wandheizung
Sommer - Kühlen: Grundstufe: Wandkühlung / Zusatzstufe Fussboden
Aber Kühlen (Zusatzstufe) über Fussboden war nicht nötig - reicht auch so...
Markus
ich kann Taylor verstehen und versuchs mal aufzuklären:
Wenn wir jetzt nur mal die Wandheizung/kühlung hernehmen, ist ein Aktor für einen Heiz/Kühlkreis zuständig - er muss bei Heizen öffen und er muss auch bei Kühlen öffen (Einkreissystem - Umschaltung der Bereitstellung zwischen Heizen und Kühlen erfolgt extern).
Wenn nun der TS2+ auf 2 GA's die Werte f. Heizen und Kühlen getrennt schickt, beide jedoch auf ein KO des gleiche Aktor's geschaltet werden, gibts bei zyklisch senden Probleme: der TS2+ schickt im Kühlbetrieb z.b. kurz hintereinander z.B. f. Kühlen eine 1 und gleich danach f. Heizen eine 0 - das Ventil geht zu und nix is mit kühlen....
Für mich wars anfangs nicht ganz klar warum der TS2+ wenn er von extern auf Kühlen gestellt wurde, auch noch immer zyklisch f. Heizen eine "null" schickt

Ich wollte sogar noch einen Schritt weiter:
Winter Heizen: Grundstufe FBH / Zusatzstufe Wandheizung
Sommer - Kühlen: Grundstufe: Wandkühlung / Zusatzstufe Fussboden
Aber Kühlen (Zusatzstufe) über Fussboden war nicht nötig - reicht auch so...
Markus
Kommentar