Wie funktioniert denn das Trennrelais?
Müsste ich da die Bedientasten nicht direkt auflegen?
Hast Du einen Link auf nen Schaltplan?
Die Funk-Idee tut natürlich weh .... aber wäre ne Variante!
Gruss
Pio
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
2 Jalous statt einer aber nur ein 5-adriges Kabel ...
Einklappen
X
-
Hallo Pio... Ich würde niemals in einem 5 pol Kabel EIB und die Zuleitung vereinen (ist auch nicht normgerecht/verboten keine doppelt isolierte Leiter mit 2 unterschiedlichen Spannungen zu verwenden)
Wenn die beiden Jalousien parallel laufen können (deine Entscheidung) könntest du Motortrennrelais verwenden oder du steigst auf einen Funk um.
LG
Günther
Einen Kommentar schreiben:
-
das hat der wirklich vorgeschlagen?Zitat von pio Beitrag anzeigenHi Zusammen,
Vorschlag meines Elektroplaners:
2 der 5 Adern für KNX nutzen (Distanz ist ja nur ca. 11m zum UV), 2-fach Schaltaktor in UP-Dose unterbringen und schwupps kann man 2 Jalous steuern. Das Kabel läuft natürlich in der Steigzone ca. 7m im Bündel mit einem Haufen anderer 230V/SAT/Ethernet/KNX/DALI/Feko/Klingelkabel.

Das ist verboten!
mir fallen nur zwei legale Varianten ein!

oder
KNX Funk mit Funk Aktor!
Einen Kommentar schreiben:
-
2 Jalous statt einer aber nur ein 5-adriges Kabel ...
Hi Zusammen,
heute Nachmittag bei der Elektroabnahme haben wir festgestellt, dass im Dachgeschoss zwar 2 Jalousien mit je einem Elektromotor 230V vorgesehen, aber nur ein 5-adriges 230V-Kabel vom UV hoch gelegt ist.
Freie Leerrohre und Abzweigmöglichkeiten in der Nähe sind nicht verfügbar
, die wurden schon zum Flicken anderer Problemchen benutzt.
5-adriges durch 7-adriges ersetzten geht auch nicht, da es wohl um ziemlich viele enge Stellen im Rohr gewürgt und was weis ich noch alles ist.
Vorschlag meines Elektroplaners:
2 der 5 Adern für KNX nutzen (Distanz ist ja nur ca. 11m zum UV), 2-fach Schaltaktor in UP-Dose unterbringen und schwupps kann man 2 Jalous steuern. Das Kabel läuft natürlich in der Steigzone ca. 7m im Bündel mit einem Haufen anderer 230V/SAT/Ethernet/KNX/DALI/Feko/Klingelkabel.
Was haltet ihr davon?
wenn OK, welchen Aktor würdet ihr empfehlen? (Meine schöne Warema hat dann 2 ungenutzte Kanäle
(dachte schon, es gibt kein Heul-Smiley))
Gruss
PioStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: