dann passen die DPT nicht zusammen!
Im TS2+ hast Du anscheinend "stetige PI-Regelung" gewählt, Objekt 47 ist der 1-Byte-Wert dazu.
Im 1018 ist aber vermutlich noch "schaltend" eingestellt, dann erwartet das Objekt einen 1-Bit-Wert. Drum kannst Du die zwei nicht mit einer GA verbinden. TS2+ und 1018 müssen beide auf 1-Byte oder 1-bit eingestellt sein, aber nciht gemischt!
Im TS2+ hast Du anscheinend "stetige PI-Regelung" gewählt, Objekt 47 ist der 1-Byte-Wert dazu.
Im 1018 ist aber vermutlich noch "schaltend" eingestellt, dann erwartet das Objekt einen 1-Bit-Wert. Drum kannst Du die zwei nicht mit einer GA verbinden. TS2+ und 1018 müssen beide auf 1-Byte oder 1-bit eingestellt sein, aber nciht gemischt!