Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

nach Kurzschluss auf Bus HS nicht mehr erreichbar und führt keine Befehle mehr aus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #76
    Freut mich :-)

    Habe dazu extra meinen Demo-FS geplündert - wissenschaftliche Neugier. Es ist also de fakto so, dass selbst bei Projektgrößen weit unter 100 % Übertragungsprobleme auftreten können.

    Gira, da seid ihr gefordert!
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #77
      Freut mich auch zu hören!

      Eine Frage noch: War der Speicher defekt, oder hast Du ihn erweitert?

      Wenn letzteres, dann verstehe ich aber nicht warum es auf einmal nicht mehr ging, denn Du hattest doch nichts am Projekt verändert...
      Viele Grüße,
      Markus
      _________________________________________
      HS3, Gira TS2+, ABB DG/S 1.1, ... Reel Avantgarde II + NetClient

      Kommentar


        #78
        da der Speicher nun etwas größer ist, kann man es nicht ganz genau sagen.

        Fakt ist:
        - Demoprojekte (sind klein, ~12%) gingen
        - ein früher Stand meines Projektes (klein, ~30%) ging
        - mein sehr abgespecktes Projekt (alle Hintergründe ~Faktor 10x verkleinert, 51%=>30%) ging
        - mein etwas abgespecktes Projekt (51% => 49%) ging nicht
        meine vorgenommenen Änderungen am Projekt vor dem Defekt waren wirklich nur marginal (auf keinen Fall +2%), leider weiß ich die Größe von vorher nicht, hatte nie so genau dahin geschaut.

        Ich würde sagen Speicher defekt. Wirklich sicher könnte man es nur sagen, wenn man nochmal einen gleich großen einbaut.

        Micha

        Kommentar

        Lädt...
        X