Hallo Andi, und wilkommen im Forum!
Über Sinn, und Unsinn eines 10x1,5 hab ich glaub hier schon mal was geschrieben, daher nur die Kurzfassung:Viel Spass beim durchklemmen (oder nicht auf Baustelle sein wenn der Eli das anklemmen muss)
Zu Deiner Frage:
Einfach alles über Reihenklemmen anschliessen. Die Reihenklemmen kann man mit Steck- oder Schraubbrücken passend brücken.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Steckdosen wie macht ihr es normal?
Einklappen
X
-
Guten Abend,
ich bin neu hier, und direkt begeister von diesem Forum!
Kurze Frage:
Wie verteilt ihr die eine Phase nach dem LS-Schalter in der UV wenn ihr ein 10x1,5 verlegt?
Meines Wissens darf man glaub 2 Adern in ein LS klemmen.
Geht ihr auf ein Block oder schleift ihr das an den Reihenklemmen?
mfg
Andi
Einen Kommentar schreiben:
-
richtig, ein 16A LS und 3 Schaltkanäle , da kannst du nix falsch machen.
Einen Kommentar schreiben:
-
d.h. wenn ich über 5x1,5 drei Steckdosen anschliessen will, die getrennt geschaltet werden, sollte ich die, weil der N der Engpass ist, über einen gemeinsamen 16A-LS (wenn Leitung nicht zu lang) absichern?Zitat von MichaelSc Beitrag anzeigen5x1,5 drei LS drei verschiedene Phasen gem. Neutral Leiter verschaltet auf 230V Steckdosen. Im Fehlerfall ( Bruch des Neutralleiters schließt sich der Stromkreis über die angeschlossenen Verbraucher zwar so
dass du an der Steckdose 400V hast. Das ist nicht gesund !!!!
Einen Kommentar schreiben:
-
es ist schon richtig,
aber beachte - 5x1,5 drei LS drei verschiedene Phasen gem. Neutral Leiter
verschaltet auf 230V Steckdosen. Im Fehlerfall ( Bruch des Neutralleiters schließt sich der Stromkreis über die angeschlossenen Verbraucher zwar so
dass du an der Steckdose 400V hast. Das ist nicht gesund !!!!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das stimmt, im 3-Phasen Netz ist der Strom im N nie über 16A (sofern die Phasen mit 16A abgesichert sind natürlich.)atte mal dazu gegoogelt: Angeblich soll der N NICHT mit 48A belastet werden, wenn bei Wechselstrom die 3x16A von unterschiedlichen Phasen kommen?
Einen Kommentar schreiben:
-
korrekt, aber es muss halt sichergestellt sein, dass es auch drei verschiedenen Phasen sind.
Das Verbot von 3 einzelnen LS rührt meins Wissen nciht von der Überlast des N her sondren von der Forderung, dass ein Kabel im vollständig abgeschaltet werden muss und nicht nur einzelne Adern! => Sicherheit!
Eine klassische Drehstromsteckdose darf mit 3x16A abgesichert und belastet werden. Der Strom auf N sinkt im Idelafall dabei sogar auf 0.
Einen Kommentar schreiben:
-
Äh, das war bis vor 2 Wochen so bei mir verbaut! Und jetzt ist es ein 2,5mm2 Kabel und auch 3 einzelne LS!Zitat von janosch242 Beitrag anzeigenGenau, Du schützt nämlich auch mit Deinem LSS den N !!!
Und bei 3 einzelnen LSS könnte der N folglich 48A abbekommen.
Gruß
Gunnar
Hatte mal dazu gegoogelt: Angeblich soll der N NICHT mit 48A belastet werden, wenn bei Wechselstrom die 3x16A von unterschiedlichen Phasen kommen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Nur so am Rande: "Mein" Eli hat sogar sowas mit eingebaut, und zwar grundsätzlich an allen CEE-/Herd-/WP-/Sauna-Anschlüssen.Zitat von kippi Beitrag anzeigen3 einzelne LS bzw. mehrere getrennte Stromkreise über ein Kabel sind nicht zulässig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und bei meiner Urgrossmutter liefen blanke Drähte auf Isolatoren durch den KellerZitat von rb84 Beitrag anzeigen. Mein alter Herd war mit 3x1,5 angebunden...
Will meinen: Nicht alles was in den vergangenen 100 Jahren gebaut wurde ist heute noch Stand der Technik!
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau, Du schützt nämlich auch mit Deinem LSS den N !!!Zitat von kippi Beitrag anzeigenNEIN !!!
3 einzelne LS bzw. mehrere getrennte Stromkreise über ein Kabel sind nicht zulässig.
Und bei 3 einzelnen LSS könnte der N folglich 48A abbekommen.
Gruß
Gunnar
Einen Kommentar schreiben:
-
NEIN !!!
Es sei denn es ist z.b. ein MBN 316 der dann die beiden anderen Phasen stromlos schaltet. So z.b. bei nem Herd oder CEE Dosen (wobei ich hier immer 5x2,5mm² nehmen würde)
3 einzelne LS bzw. mehrere getrennte Stromkreise über ein Kabel sind nicht zulässig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm bei 5x1,5 kann man doch sogar mit 3 LS absichern?
Wenn die auf unterschiedlichen Phasen sind, dürfte das gehen. Mein alter Herd war mit 3x1,5 angebunden...
Einen Kommentar schreiben:
-
da kann man so pauschal natürlich sagen. hängt meines erachtens aber von den örtlichen gegebenheiten ab.
Einen Kommentar schreiben:
-
bleibt natürlich jedem überlassen, aber die paar m Kabel und die 30 Reihenklemmen zusätzlich, machen es meiern Meinung nach nicht aus!
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: