    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Ach, ich hatte mir gerade falsche Hoffnungen gemacht: kann denn keiner von den Helden mal nen Rauchmelder bauen, wo man den optischen Teil statt per modernem Besenstiel auch einfach mit einem altbackenem Relais (ohne grosse Umbauten/Löt-Bastelstunden) temporär deaktivieren kann

    Makki
    Laut Bedienungsanleitung geht das.

    Zitat GIRA Handbuch:
    #####################
    Hier kann es sinnvoll sein, die Raucherkennung abzuschalten, um Fehlalarme zu vermeiden. In einem solchen Fall arbeitet der Rauchwarnmelder nur als Thermomelder.
    Zum Abschalten der Raucherkennung (während eines Alarms darf die Abschaltung nicht ausgeführt werden) gehen Sie wie folgt vor:
    1) Entfernen Sie die Batterie, da die dafür vorgesehenen Schiebeschalter nur dann zugänglich sind.
    2) Brechen Sie die Abdeckung der Schiebeschalter mit einem geeigneten Werkzeug aus.
    3) Stellen Sie beide Schiebeschalter auf die Position „ON“ (siehe Abbildung), um die Raucherkennung zu deaktivieren.
    4) Verbinden Sie die 9 V Blockbatterie wieder mit dem Batterieanschluss und setzen Sie die Batterie in den Batteriehalter ein.
    #####################
    Zitat Ende

    Oder wolltest Du das über ein Relais im Schaltschrank schalten?

    Dutchy

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Ach, ich hatte mir gerade falsche Hoffnungen gemacht: kann denn keiner von den Helden mal nen Rauchmelder bauen, wo man den optischen Teil statt per modernem Besenstiel auch einfach mit einem altbackenem Relais (ohne grosse Umbauten/Löt-Bastelstunden) temporär deaktivieren kann

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Die Auslösetemperatur sollte wohl höher liegen als die normale Betriebstemperatur. Ein Melder der dir bei 50°C auslöst würde für reichlich Feuerwehrbesuch im Sommer sorgen. (Also ich kenne Technikzentralen da is ne Sauna ein Sch* dagegen!) Der Melder sorgt in Verbindung mit einer Brandmeldezentrale auch noch bei Temperaturen jenseits der 100°C für eine zuverlässige Meldung. Dabei werden aber auch noch andere Kriterien wie Leitungsüberwachung und Melderüberwachung durch die Zentrale genutzt.
    Es gibt auch verschiedene Melder mit unterschiedlichen Erkennungsarten z.B. Optische Melder, Thermodifferentialmelder, Dualmelder mit Optischer und Thermischer Auslösung...... Laut Norm kann ein Melder auf eine Auslösetemperatur bis 98°C programmiert werden um zuverlässig ein Normfeuer zu erkennen.

    Übrigens ein Band stellt keine Betriebsumgebung da. Der melder hat seine Schuldigkeit getan, die Brandmeldeanlage ist aktiv noch bevor der Melder von der Decke tropft.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris M.
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Bei profesionellen Anlagen ist die Auslösetemperatur ca 82°C.
    [...]
    Anwendungstemperatur : -20 °C bis +50 °C
    Lagertemperatur : -25 °C bis +75 °C
    [...]
    • Betriebstemperatur: +5 °C bis +50 °C
    • Lagertemperatur: -20 °C bis +65 °C
    Hab ich das falsch verstanden, oder ist das eine Ausflucht aus der Gewährleistung?!?

    Eine Auslöse-Temperatur die nicht mehr vom Betriebsbereich abgedeckt wird...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Baubär
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Also solange Du unter 50°C in der Küche hast bist Du auf alle Fälle auf der sicheren Seite
    So warm wird die Raumluft dann doch nicht

    Ich schaue mal, mir dann erst einmal an, wie die Erfahrungen mit den teilen so sind. Das "Rumgestochere" mit dem Besen, wäre auch keine Lösung für mich...

    Aus dem Ruder laufende Raumtemperaturen können sicher auch meine in jedem Raum verbauten RTR mitteilen. Dann kann ein Schaltaktor den Kontakt auf den vernetzten Rauchmeldern schließen, was dann den gleichen Effekt mit sich bringen sollte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Bei profesionellen Anlagen ist die Auslösetemperatur ca 82°C.

    Hier ein Auszug aus der Produktbeschreibung eines IQ8 Melders

    Anwendungstemperatur : -20 °C bis +50 °C
    Lagertemperatur : -25 °C bis +75 °C
    Luftfeuchte : ≤ 95 % rel. Feuchte
    (ohne Betauung)
    Schutzart : IP 43 (mit Sockel + Option)

    Ähnlich sollte das bei deinen Meldern sein. Viellleicht findest Du ja im Handbuch etwas.


    Nachtrag:
    Das steht bei Gira in den Technischen Daten:

    • Betriebstemperatur: +5 °C bis +50 °C
    • Lagertemperatur: -20 °C bis +65 °C

    Also solange Du unter 50°C in der Küche hast bist Du auf alle Fälle auf der sicheren Seite

    Einen Kommentar schreiben:


  • TnT
    antwortet
    Bei den neuen Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS ist unten mittig eine Taste angeordnet. Die kann man dann z.B. mit einem Besenstiel betätigen. Ich halte das ganze aber nicht für praktikabel in der Küche mit einem Besenstiel an der Decke rumzustochern.

    Ich habe mir den Rauchmelder im Wohnraum gespart und nur Flur / Schlafen und Abstellkammer damit versorgt.

    Grüße

    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Baubär
    antwortet
    Ich habe mir gerade einmal bei GIRA die Beschreibung durchgelesen. Ich habe zuhause ca. 10 vernetzte Rauchmelder und die Küche explizit ausgespart, da die Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen bei den älteren Meldern recht hoch ist.

    Man kann wohl bei den neuen Meldern die optische Erfassung temporär ausschalten (wie macht man das denn?) und es wird dann lediglich noch der Temperatursensor abgefragt.

    Mich würde mal interessieren, welche Temperarturanstiege noch für normal gehalten werden und welche nicht, da ich einen 5flammigen Gasherd in der Küche habe und wenn da alle Flammen an sind, wird es ganz schnell schön warm in der Küche...

    CU Gustav

    Einen Kommentar schreiben:


  • TnT
    antwortet
    Hi,

    ich habe die 9V Version bestellt, werde sie vernetzen und per Relaismodul an KNX anbinden.

    Grüße

    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oli
    antwortet
    Hi Thomas,

    danke! Welche Version hast du bestellt? 230 oder 9V? Wirst du vernetzen?


    Grüße

    Oli

    Einen Kommentar schreiben:


  • TnT
    antwortet
    Hi,

    ich habe für meine Bestellung beim EIB-Markt eine Lieferzusage für den 30.12.2009, verzögert sich etwas durch die Feiertage, sollte aber die Tage aufschlagen. Da sind u.a. 3 von den Rauchmeldern mit dabei (wenn es denn war ist). Nur das Relaismodul ist wohl noch nicht verfügbar. Die Rauchmelder sollten also lieferbar sein.

    Grüße

    Thomas

    Einen Kommentar schreiben: