  • Norbe
    antwortet
    es sind Wechsler

    Einen Kommentar schreiben:


  • andy999
    antwortet
    Ist der Relaisausgang eigentlich NC oder NO?
    Oder gibt es beide Anschlüsse?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris M.
    antwortet
    Zitat von Robert_Mini Beitrag anzeigen
    2) Wie schaltet ihr die KWL bei Rauchalarm? Max. Stufe oder Aus? Für das Schlafzimmer hilft max. Stufe, für den Raum in dem's brennt aber kontraproduktiv.
    Das hatte ich mich beim programmieren damals auch gefragt und etwas im Netz recherchiert. Die Antwort ist ganz einfach:
    KWL gehört beim Brand AUS
    Denn mit KWL saugt man im Zweifel nur frische Luft in den Raum, somit wird das Feuer beschleunigt und außerdem Rauch aus dem brennenden Zimmer durch den Rest vom Haus (insbesondere erst mal in den Flur, der eigentlich als Weg zur Rettung benötigt wird).
    Etwas anderes sind Rauchabsaugungen, die es ja auch gibt. Aber die saugen nicht nur direkt ab, die saugen außerdem viel mehr ab, als eine KWL.

    Meine Strategie ist bei RM-Alarm also: Licht an, Rollladen hoch, Lüftung aus.

    (Da ich kein Feuer-Experte bin, wäre spannend die Meinung eines Experten zu hören)

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarcusF
    antwortet
    Zitat von Robert_Mini Beitrag anzeigen
    Wie schaltet ihr die KWL bei Rauchalarm? Max. Stufe oder Aus? Für das Schlafzimmer hilft max. Stufe, für den Raum in dem's brennt aber kontraproduktiv.
    KWL aus, alle Rolläden auf, alles Licht an. Meine Haustüre hat ein Motorschloß mit Panikentriegelung, wer das nicht hat könnte eventuell noch über eine Entriegelung der Haustür bei Feueralarm nachdenken.

    KWL auf volle Stufe würd ich niemals machen, das verteilt den Rauch im ganzen Haus und facht noch das Feuer an.

    Marcus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robert_Mini
    antwortet
    Zitat von andy999 Beitrag anzeigen
    Das ist schon klar. Aber dann gibt es auch keine Backup-Batterie bei Stromausfall.
    Ich dachte eigentlich schon daran, die Batterie drin zu lassen, so dass sie aber eben nur bei Stromausfall benötigt wird.
    Oder ist das Quatsch, weil die Batterie lange genug hebt und auch ohne Gebrauch ja altert?
    Der Unterschied sollte ähnlich sein, wie bei den 230V.
    2 Jahre bei reinem Batteriebetrieb, 4-5 Jahre bei 230V Betrieb. Ob's das Wert ist, muss jeder für sich beantworten. Nur ohne Batterie ist's in jedem Fall nicht VdS und gefährlich, da dann bei Stromausfall auch keine Meldung erfolgt, d.h. bei einem Brand im Technikraum, wo auch eine mögliche USV steht, brauchst du im Schlaf ein paar zusätzliche Schutzengel.....

    Btw:
    1) Hat schon mal jemand überlegt, in der Abluftleitung vor der KWL einen RM einzubauen?
    2) Wie schaltet ihr die KWL bei Rauchalarm? Max. Stufe oder Aus? Für das Schlafzimmer hilft max. Stufe, für den Raum in dem's brennt aber kontraproduktiv.

    Robert

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Y(st)Y von RM zu RM, Stockwerksweise ein RM mit Relaismodul und die UV (eins Relaismodul würde natürlich auch reichen)
    Relaismodul an Tasterschnittstelle/Binäreingang.

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • maiks
    antwortet
    ...darf ich Fragen wie ihr die Rauchmelder angeschlossen habt?

    Ich hab ein rotes Brandmelderkabel von Melder zu Melder geschleift und vom Großhändler ein Relaismodul geliefert bekommen...

    Rauchmelder nun alle schleifen und in den letzten das Modul einpflanzen?

    Wie auf den Bus bringen ?

    Fragen über Fragen

    Maik

    Einen Kommentar schreiben:


  • andy999
    antwortet
    Zitat von dundee Beitrag anzeigen
    Das geht bestimmt - musst ja nur die externen 9V auf den Batterieclip geben.

    ABER: Ohne eingelegte Batterie lässt sich der RM-Aufsatz nicht auf den Deckenhalter aufschrauben!
    Das ist schon klar. Aber dann gibt es auch keine Backup-Batterie bei Stromausfall.
    Ich dachte eigentlich schon daran, die Batterie drin zu lassen, so dass sie aber eben nur bei Stromausfall benötigt wird.
    Oder ist das Quatsch, weil die Batterie lange genug hebt und auch ohne Gebrauch ja altert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • keldan2
    antwortet
    Zitat von Robert_Mini Beitrag anzeigen
    Unter welchen Bedingungen hattest du die Fehlalarme? Welcher Raum?, Kochen?, Rauchen?, etc.
    Wäre interessant, da ich auch einige von den Merten-Dingern gleich mitbestellt habe, noch nicht montiert. Aber potentielle Probleme werde die Montage nicht unbedingt beschleunigen....

    lg Robert
    Nachts 3 Uhr, habe bislang meinen Heizungsraum und meine Diele im Hauseingang mit den Merten bestückt. Weclher von denen jetzt ausgelöst hat kann ich dir nicht sagen. Beim ersten Fehlalarm sass ne Fliege auf den einem im Heizungsraum.

    Gedampft hat es zu der Zeit nur im Schlafzimmer
    LG
    Daniel

    Einen Kommentar schreiben:


  • dundee
    antwortet
    Hallo Andy,

    Zitat von andy999 Beitrag anzeigen
    Bei der 230V-version ist mir das schon klar. Leider habe ich zu einem Teil der RM nur "Klingeldraht" liegen.
    Daher würde nur eine zentrale Speisung mit 9V funktionieren, nicht aber 230V. Geht das bei 9V auch?
    Das geht bestimmt - musst ja nur die externen 9V auf den Batterieclip geben.

    ABER: Ohne eingelegte Batterie lässt sich der RM-Aufsatz nicht auf den Deckenhalter aufschrauben!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robert_Mini
    antwortet
    Zitat von keldan2 Beitrag anzeigen
    Hallo Kollegen,

    so nun hab' ich dei Schna...voll. Nachdem ich nun nach ca.7 Monaten 3 Fehlalarme bei meinem Argus Rauchmelder Connect Art.:5480xx hatte werde ich jetzt umrüsten. Gut das ich bislang von dem geplanten Endausbau ca.10 Stück derzeit nur zwei habe.
    Unter welchen Bedingungen hattest du die Fehlalarme? Welcher Raum?, Kochen?, Rauchen?, etc.
    Wäre interessant, da ich auch einige von den Merten-Dingern gleich mitbestellt habe, noch nicht montiert. Aber potentielle Probleme werde die Montage nicht unbedingt beschleunigen....

    lg Robert

    Einen Kommentar schreiben:


  • andy999
    antwortet
    Hallo Olaf,

    danke für die antwort. Bei der 230V-version ist mir das schon klar. Leider habe ich zu einem Teil der RM nur "Klingeldraht" liegen.
    Daher würde nur eine zentrale Speisung mit 9V funktionieren, nicht aber 230V. Geht das bei 9V auch?

    Gruß
    Andy

    Einen Kommentar schreiben:


  • dundee
    antwortet
    Hallo Andy,

    Zitat von andy999 Beitrag anzeigen
    Kann man die 9V-Version auch mit externer Stromversorgung betreiben?
    Ja, es gibt für den Rauchmelder einen 230V-Sockel.
    So wie ich das sehe, kaufst du so einen RM und dann entscheidest du, ob du eine 9V-Batterie einsetzt (war bei mir im Lieferungfang mit drin), oder ob du zusätzlich den Sockel mit kaufst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andy999
    antwortet
    Na dann scheine ich doch nach 4 Jahren (endlich) einen brauchbaren Rauchmelder gefunden zu haben.
    Kann man die 9V-Version auch mit externer Stromversorgung betreiben?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dundee
    antwortet
    Ich hab meine auch vor 2 Wochen montiert.

    Optimistisch wie ich bin, hab ich auch einen in der Küche.
    Eigentlich absoluter Worst Case: Nahe beim Kochfeld und auch nahe bei der Terrassentür.

    Als es diese Woche so richtig schön winterlich frisch war, hab ich mal das Horrorszenario eines RM hergestellt: Großer Topf in dem Nudeln kochen, Dunstabzugshaube ausgeschaltet und Terrassentür geöffnet.

    => Kein Fehlalarm

    Ich glaube, die haben bei Gira in die Dual/VdS doch einiges an Hirnschmalz reingesteckt.
    Bin bis jetzt echt zufrieden.

    Einen Kommentar schreiben: