Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

neuer Gira Rauchmelder Dual /Vds

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • moudi
    antwortet
    RMs wie vernetzen ?

    Hallo zusammen
    ok, die Giras mit Batterie sollen es sein (UG,EG,OG, zuerst mal einen je Stockwerk). Nur wie vernetze ich diese ?
    Zu jedem RM habe ich ein `Grünes` liegen.

    3 Varianten bestehen bei mir:
    1. Jeden RM mit Funkmodul ausstatten und via einem Relaismodul über Tasterschnittstelle auf Bus
    2. In jeden RM ein Relaismodul einsetzten und über eine Tasterschnittstelle jeden RM einzel auf den Bus legen
    3. RM via freiem Aderpaar des EiB Kabels vernetzten und den letzten RM via Relaismodul und Tasterschnittstelle auf den Bus bringen
    (wäre natürlich am preisgünstigsten und ich könnte gleich mit mehr RMs starten :-)

    Der Vorteil bei Funk ist, dass wenn der HV raucht, immer noch Alarm ausgelöst wird !
    Welche Variante würdet ihr bevorzugen ?

    Gruss moudi

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sandman60
    antwortet
    Hi Makki,
    danke, deckt sich nun wieder mit der BDA, agree.

    @Jache: Somit siehst Du NICHT in der VISU, wo's raucht! Der Mehrwert ist demnach bei Ausstattung ALLER RM's mit einem Relaismodul "nur" noch das Anzeigen von Störungen pro RM.....

    Bei mir ist's dann halt so, da die Module schon seit nem 1/2 halben Jahr Staub ansetzen....

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Nein, beide Relais schalten, welcher ausgelöst hat ist egal, ist ja auch Sinn der Sache
    sieht man an dem Blinkring (steht in der BDA irgendwo..)
    Wiegsagt im gegensatz zu so manch anderen ist das "wer" mangels ständigem Fehlalarm hier aber auch nicht mehr so wichtig

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sandman60
    antwortet
    Nun bin ich leider wieder

    Dumm gefragt: Was passiert wenn zwei RM mit jeweils einem lok. Relais ausgestattet sind UND miteinander vernetzt sind UND es raucht in einem der beiden Räumen?
    Beide tröten los, is klar, ist ja auch der Sinn der Vernetzung....

    Aber was zeigt die VISU, sprich was melden die Relais? Es raucht in beiden Räumen oder löst nur das Relais des "Initiators" aus? Dachte mit den lokalen Relais würde ein schnellere Lokalisierung des (Fehl-)Alarmherdes mgl. sein....

    Grüße,
    Oliver

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Die Meldung geht (egal an welchem Melder sie auftrat) bei vernetzten per RM raus, alle lösen aus. Nicht jedoch die Störung (leider), die gibts nur mit lokalem RM..
    -> Also EG/OG passt..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • fuchs
    antwortet
    Zitat von Sandman60 Beitrag anzeigen
    Hi Markus, THX! Wollte nur sichergehen, daß im Nachgang auch wirklich nur einer sagt "ich war's" und nicht einfach alle sagen "es brennt" :-)

    Gruß,
    Oliver

    Aber bei nur einem Modul ist es so? Oder meldet das Modul dann nu wenn es in dem Raum brennt in dem es montiert ist. ICh habe jeweils ein Modul im EG und OG vorgesehen. Dies soll melden es brennt im EG bzw. im EG. Ansonten sollten die BM nur untereinander vernetzt werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    @Markus: Ok das hatte ich irgendwie überlesen, das da wirklich noch eine Tasterschnittstelle reingedrückt werden soll Es ging um die Vernetzung aber das wurde ja bereits gesagt..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sandman60
    antwortet
    Hi Markus, THX! Wollte nur sichergehen, daß im Nachgang auch wirklich nur einer sagt "ich war's" und nicht einfach alle sagen "es brennt" :-)

    Gruß,
    Oliver

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusL
    antwortet
    Wenn die RM über die Klemmen vernetzt sind (unabhängig vom Relaismodul, dann lösen die sich gegenseitig aus. Das Relaismodul liefert dann zusätzlich "ich wars" (über den ersten Klemmenblock) und evtl. "Störung, Batterie leer" über den zweiten Klemmenblock.

    Gruß, Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sandman60
    antwortet
    Zitat von Jache Beitrag anzeigen
    Jeder Rauchmelder bekommt das normale Relaismodul (kabelgebunden)
    ...
    Somit werden alle Relaismodule dann miteinander vernetzt. Meldet einer Feuer, alarmieren alle. Wir können aber auf der Visu sehen wo "der Brand" ist.
    Jetzt muß ich aber doch nochmal blöd fragen, da ich aktuell auch vor dem Verkablen der Rauchmelder stehe und mir die Beschreibung der RM's irgendwie was anderes sagen....

    Wenn die RM's zum einen alle Relaismodule haben und zum anderen miteinander vernetzt sind, sendet dann wirklich nur der eine RM der auslöst einen Alarm an die Tasterschnittstelle oder liefern dann nicht alle RMs an die Tasterschnittstelle den Alarm (hab die Beschreibung so verstanden)?

    Hatte bis dato noch keine Zeit für eine Trockenübung..... Hat da schon jemand eine praktische Erfahrung gemacht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusL
    antwortet
    Hi Makki,
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    @MarkusL: nein, du brauchst pro gewünschter Gruppe einen Eingang und ein RM..
    ? Was will mir der Autor damit sagen?

    In meinem letzten Post ging es nur um die mechanische Möglichkeit noch eine Tasterschnittstelle in den RM zu bekommen.

    Gruß,
    Markus

    PS:
    @Jache: Ich habe auch "nur" ein Relaismodul pro Stockwerk..und das reicht mir. Ob jetzt in dem einen oder anderen Kinderzimmer oder im Schlafzimmer der Rm anspringt ist egal. Im Alarmfall werden alle Zimmer geräumt und ob dann die Visu den Erstmelder anzeigt ist mir schnurzegal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Also, ich habe die RM auch und bin nach einigen Monaten vollends zufrieden*!
    Relaismodul zur Aufschaltung Stockwerksweise, reicht völlig (was nicht geht ist Funk+Relais aber ehrlich, das spielt auch keine Rolle, den letzten/einen muss man dann halt verkabeln)
    @MarkusL: nein, du brauchst pro gewünschter Gruppe einen Eingang und ein RM..

    Makki

    *) Raucher, im 3qm WC löste er dann mal aus (weil der HS pennte und die Lüftung nicht angemacht hat) kurz bevor man erstickt - Ok

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusL
    antwortet
    Zitat von Jache Beitrag anzeigen
    Ich benötige ja noch pro Rauchmelder eine Tasterschnittstelle um die Informationen auf den Bus zu übertragen. Kann mir jemand sagen ob diese Tasterschnittstelle noch irgendwie in den Rauchmelder mit rein passt?
    Nein, leider nicht. Den einzigen überhaupt freien Platz hast du mit dem Relaismodul belegt.

    Gruß,
    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jache
    antwortet
    Danke,
    Ein Punkt auf der Liste abgehakt

    Edit:
    Ich benötige ja noch pro Rauchmelder eine Tasterschnittstelle um die Informationen auf den Bus zu übertragen. Kann mir jemand sagen ob diese Tasterschnittstelle noch irgendwie in den Rauchmelder mit rein passt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Ja

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X