Hi,
du musst die 1/4/50 als hörende Adresse hinter die 1/1/50 beim Taster legen, nicht beim Aktor. Der Aktor weiß den Status, nur der Taster kennt ihn nicht.
Es würde auch funktionieren wenn ddu die GA "zentral aus" hinter die 1/1/50 beim Taster legst.
Edit: habe gerade gesehen das du MDT Taster hast. Die haben ein Objekt "Wert für Umschaltung" dort legst du die 1/4/50 drauf. Ich war gedanklich beim Tastsensor 3 ;-)
Gruß Benjamin
du musst die 1/4/50 als hörende Adresse hinter die 1/1/50 beim Taster legen, nicht beim Aktor. Der Aktor weiß den Status, nur der Taster kennt ihn nicht.
Es würde auch funktionieren wenn ddu die GA "zentral aus" hinter die 1/1/50 beim Taster legst.
Edit: habe gerade gesehen das du MDT Taster hast. Die haben ein Objekt "Wert für Umschaltung" dort legst du die 1/4/50 drauf. Ich war gedanklich beim Tastsensor 3 ;-)
Gruß Benjamin