    HS/FS ext. Zugriff

    Habe einen HS bei einem Kunden und der Netzwerkadministrator hat mir ür einen ext Zugriff eingerichtet.
    Habe von im die IP Adresse erhalten die er mir auf den HS umleitet.
    er hat mir die Ports 80,50000,50001 und 50002 freigeschalten.
    Im HS habe ich für internen und externen und für Adminstration alle mit Passwort freigegeben.
    Und jetzt das Interessante: Kann mit Browser auf Homeserver zugreifen.
    Kann die Visu aufrufen
    Kann die Visu mit Client aufrufen
    Kann mit der ETS programmieren.

    Kann aber cht den HS programmieren.

    Das einzige was mir Vielleicht noch einfällt ist der fehlende DNS Server Eintrag.
    Brauch ich diesen dazu?

    Chris

    #2
    Hallo !

    Ist bei dem Benutzer die externe Administration freigegeben?

    Kommentar


      #3
      ja hab ich gemacht.
      Irgendwie eigenartig


      Kommentar


        #4
        Hallo!
        Ist da eine Firewall dazwischen?

        Ich habe das gleiche Problem bei einem Kunden.
        Nach durchsehen der LogDatei der Firewall haben wir dann festgestellt, dass der Experte und der Client zwar auf Port 80 auf den HS zugreifen, sie jedoch kein "http konformes" Protokoll verwenden.
        Daher kann ich in meinem Fall auch nicht von der Ferne des HS programmieren, die ETS-Seite geht jedoch.

        Schau mal in der Firewall nach

        ;fG
        Sven :-)
        Gruss
        Sven :-)

        Kommentar


          #5
          und dann gibt es noch die möglichkeit, dass das freigabeobjekt nicht auf 1 steht.
          glück auf

          günther

          Kommentar


            #6
            Danke erstmal für die zahlreichen Antworten.
            Werde morgen mal mit dem Netzwerkadmin versuchen rauszufinden welches Protokoll er für die Übertragung verwendet. Vielleich hilft die Log Datei der Firewall.
            Oder weiss jemand was man ind der Firewall freischalten muss.

            Das mit dem Freigabeobjekt ist Für IETS und das klappt ja.

            Chris

            Kommentar


              #7
              evtl. hilft es Port 80 zusätzlich auf einen nicht http Standard Port zu legen.

              Also Port 80 des HS wären dann von Extern über
              * Port 80 für die Clients
              * z.B. Port 8000 für den Experten

              wenn ein Proxy dazwischensteckt könnte man den evtl. so umgehen.
              Alternativ VPN
              Nils

              aktuelle Bausteine:
              BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

              Kommentar


                #8
                Habe es heute probiert und den HS Port auf einen krummen Port gestellt.
                Habe mir den Port von ext auf den HS routen lassen und siehe da es klappt.

                Denke es hat damit zu tun wenn ich über Browser auf die Visu zugreife klappt alles da es bei uns in der Firma über den Proxy geht.

                Wenn ich über die IETS zugreife es der Port 50000-50002 ist und den Proxy umgehe, klappt es auch.

                Wenn ich aber den Experten nehme und er es über den Proxy nicht schafft, ich jedoch einen anderen Port nehme und den Proxy umgehe es dann funktioniert.

                Muss jedoch natürlich jetzt auch bei den Rechnern beim Kunden mit xxxIP:Port den HS ansprechen.

                Aber derzeit klappt es

                Chris