Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[mmh] Problem mit Toggle

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Hmmm, jetzt bleibt nicht mehr viel übrig.
    Kannst Du mal bitte ins Log schauen, beim Start taucht dort eine Zeile auf:
    knx: read xxx datapoint definitions from 'yyy.esf'

    Stimmt das "xxx" mit der Anzahl der Datenpunkte in der esf überein?
    wc -l yyy.esf ist Dein Freund.
    Gruß

    Sascha

    Kommentar


      #17
      Der Anwender hat wieder zugeschlagen

      In den Einstellungen von mmh war UDP Status nicht aktiviert.
      Daher kam im BC Monitor nichts rein.

      Funktioniert jetzt wie gewünscht.

      Klaus

      Kommentar


        #18
        Zitat von sunnyhd Beitrag anzeigen
        Der Anwender hat wieder zugeschlagen

        In den Einstellungen von mmh war UDP Status nicht aktiviert.
        Ahhhh.
        Ganz ehrlich: Dieser Grund ist mir lieber als jeder andere...
        Danke für die "Aufklärung"!
        Gruß

        Sascha

        Kommentar


          #19
          <TRAININGSMODUS><SETVALUE=OFF></TRAININGSMODUS>

          bin wieder da

          Mit dank an die vielen netten Teilnehmer... hat mir wie immer viel Spass gemacht.

          Wir haben das TOGGLE Problem getestet und konnten ebenfalls nichts feststellen.... aber es hat sich ja nun aufgeklärt...

          So muss das !!!

          LG

          Kommentar


            #20
            2500;TOGGLE;<HS><SETVALUE=1/0/17,1></HS>;<HS><SETVALUE=1/0/17,0></HS>;1/0/17-\%=1>;1/0/17-\%=0>;NOCACHE;

            Toggeln geht, aber das Feedback nicht von extern, im BC Monitor werden die Gruppenadressen angezeigt.
            Gruß Andree Czybulski

            Kommentar


              #21
              Welche Version?
              Gruß

              Sascha

              Kommentar


                #22
                iviewer Version:v3.3.2 build 112
                Guidesigner: 2.2.0.0
                Gruß Andree Czybulski

                Kommentar


                  #23
                  Sorry, welche mmh-Version?
                  Gruß

                  Sascha

                  Kommentar


                    #24
                    1.1.0.0
                    Gruß Andree Czybulski

                    Kommentar


                      #25
                      Das wollte ich hören. Das ist ein Bug in der 1.1.00, der bereits behoben wurde. Sende mir ggfs. eine PN mit Deiner Email-Adresse, damit ich "helfen" kann.
                      Gruß

                      Sascha

                      Kommentar


                        #26
                        ne klappt leider immer noch nicht....
                        Gruß Andree Czybulski

                        Kommentar


                          #27
                          Hmm.... "simulate feedback" für den djoin ist in der GUI abgeschaltet, nehme ich an...
                          Dann hätte ich gerne ein Log mit DEBUG;YES in der mremote.csv, wenn der Wert der Gruppenadresse extern geändert wird.
                          Gruß

                          Sascha

                          Kommentar


                            #28
                            Zitat von ArchieSmith Beitrag anzeigen
                            2500;TOGGLE;<HS><SETVALUE=1/0/17,1></HS>;<HS><SETVALUE=1/0/17,0></HS>;1/0/17-\%=1>;1/0/17-\%=0>;NOCACHE;
                            Schau Dir mal genau das Feedback an, welches vom HS kommt... das schaut so nicht aus

                            ;1/0/17-\%=1.;1/0/17-\%=0.

                            wäre die Lösung.

                            LG

                            Kommentar


                              #29
                              ja Simulate Feedback ist aus.

                              Wird der BC-Monitor in einem File mitgeschrieben und wenn ja kannst Du mir nochmal schreiben wo ?
                              Gruß Andree Czybulski

                              Kommentar


                                #30
                                2500;TOGGLE;<HS><SETVALUE=1/0/17,1></HS>;<HS><SETVALUE=1/0/17,0></HS>;1/0/17-\%=1.;1/0/17-\%=0.

                                geht bei mir nicht...
                                Gruß Andree Czybulski

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X