    fang doch mal vorne an. nehme eine GA und vernküpfe diese mit dem Taster und dem Aktor. Gehts dann?
    Nicht alles auf einmal
    never fummel a running system...

    Kommentar


      #17
      Zitat von DerJay Beitrag anzeigen
      Mir fehlt gerade die Idee wodran es liegen kann. Wahrscheinlich ist es nur Kleinkram... :-D
      Hängt der Aktor an den 230V? Ohne Stromversorgung tut er nichts.

      Kommentar


        #18
        Also, ich habe jetzt noch mal eine neue Gruppenadresse angelegt.
        1-1-1

        Habe dann den Taster da rein gezogen und den Dimmaktor. Wenn ich auf den Taster gehe und in die Infos reinschaue dann werden mir auch die Daten zu der Gruppenadresse angezeigt.

        Kommentar


          #19
          Zitat von cava Beitrag anzeigen
          Hängt der Aktor an den 230V? Ohne Stromversorgung tut er nichts.
          Ja, hab ich als aller erstes gemessen :-)

          Kommentar


            #20
            Und beide Geräte nochmal parametrisiert (Applikation hochgeladen)?
            Grüsse Bodo
            Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
            EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

            Kommentar


              #21
              Gerade nochmal gemacht

              nix

              Kommentar


                #22
                Grünes Kabel am verdrosselten Ausgang der Spannungsversorgung und an den Geräten dran? Leuchtmittel ok? Hmmm??? Mach mal einen Screenshot von den GA's
                Grüsse Bodo
                Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                Kommentar


                  #23
                  Leuchtmittel ok, Spannungsversorgung ok :-) Screenshot folgt :-)

                  Kommentar


                    #24
                    Angehängte Dateien

                    Kommentar


                      #25
                      Also bitte verschiedene GA's anlegen für die verschieden Kanäle.
                      Ausserdem ist jetzt die Funktion Dimmen zu sehen und nichts von schalten.
                      Grüsse Bodo
                      Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                      EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                      Kommentar


                        #26
                        Ja, der erste Versuch war Schalten. Hab dann gedacht ich probier mal Dimmern aus. Ist schließlich ein Dimmaktor ;-)

                        Kommentar


                          #27
                          Der Taster 3fach 1.1.3 hat sicher drei Tasten.
                          Du hast die gewünschte Taste in der Applikation auf Dimmen eingestellt. denke ich.
                          Damit hast Du 3 Objekte.
                          1. Schalten
                          2. Dimmen
                          3. Wert

                          Also brauchst Du 3 GA's (Wert jetzt nicht sofort unbedingt.)
                          Und Am Aktor hast Du ja auch die vergleichbarten Kanäle.
                          Also:
                          GA 1 -> Schalten vom Taster und Aktor
                          GA 2 -> dimmen von beiden rein tun
                          GA 3 -> braucht's später
                          Grüsse Bodo
                          Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                          EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                          Kommentar


                            #28
                            Langer Druck dimmen, kurzer Druck schalten. (Siehe Applikation)
                            Grüsse Bodo
                            Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                            EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                            Kommentar


                              #29
                              Und immer schön wieder "hochladen" alle geänderten Beteiligten
                              Grüsse Bodo
                              Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                              EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                              Kommentar


                                #30
                                Befolge gerade nochmal deine Dimmplan :-)