Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dimmer

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Wenn du eine Strucktur hast dann verstehe ich sie nicht. :-) Du sagst also wenn auf dem Bus eine 1/0/71 oder 1/0/70 liegt werden die nicht in die beiden Items übertragen?

    Hast du das mit der ETS mal so explicit getestet?

    Tippe mal in der CLI

    Code:
    ls illumination.basemend.fitness.celling
    ein und poste die ausgabe hier.

    VG
    Jürgen

    Kommentar


      #32
      Update, ich komme der Sache näher: die GAs 1/0/70 und 1/0/71 zum Status von Dimmstufe und Schaltzustand werden von meinem DALI-Gateway nicht aktiv aktualisiert. Erst wenn ich dies manuell abfrage kommt vom Bus ein GroupValueResponse mit dem korrekten Wert und wird dann auch sofort im Widget korrekt anzeigt. Das Widget kann also nichts dafür. Ich hatte eher gehofft, dass diese Busabfrage vom Widget erledigt wird. Da mein Siemens DALI-Gateway nicht dahingehend konfiguriert werden kann muss ich mir wohl irgdend etwas basteln, das diese Abfrage nachholt und somit das Widget aktualisiert.


      Ciao,
      HeyFisch

      Kommentar


        #33
        Welches Simens Dali GW hast du den?

        Kommentar


          #34
          Dasda: KNX / DALI Gateway N 141/02

          Kommentar


            #35
            okay dann kann ich mal heute abend nachgucken was ich da eingestellt habe. Ich glaube aber das das Einstellbar war wann status gesendet wird. Guck da mal rein.
            VG
            Jürgen
            Zuletzt geändert von heckmannju; 07.10.2016, 11:49.

            Kommentar


              #36
              Hallo Jürgen,

              klasse, schon mal danke für Deinen Einsatz.


              Ciao,
              HeyFisch

              Kommentar


                #37
                Leute und vorallem Jürgen,

                Dank Euch: es geht!!!

                Ihr habt mich auf die richtige Spur gesetzt, tatsächlich kann man das im DALI Gateway einstellen - Statusobjekte Schalten/Dimmwert auf "senden bei Statusänderung" und das war es. Ich war schon kurz vor dem Aufgeben nach fast zwei Tagen - nu perfekt.

                Für Interessierte Leidensgenossen ein Bild.


                Caio,
                HeyFisch


                You do not have permission to view this gallery.
                This gallery has 1 photos.

                Kommentar

                Lädt...
                X