    Ähm wie meinst du das? Wie kann man den bei der ETS die höhrenden Gruppenadressen eintragen? Meinst du jetzt beim Rollladenaktor ein Flag setzen das man ihm zuhöhren kann oder wie?

    Und noch ein Blöde Frage.
    Du hast bei dir Folgendes:
    Code:
    <rule id="abends_alle_storen_runter">
          <condition type="timer" trigger="true">
            <at type="sunset" wdays="1234567" offset="900" />
          </condition>
          <actionlist>
            <action type="set-value" id="alle_storen" value="on" />
          </actionlist>
        </rule>
    was bedeutet das offset??

    Das eie Rollladen 900s nach sonnenuntergang herunterfahren??

    Vielen dank für die Super hilfe ich verstehe das jetzt immer mehr mit linknx.

    Kommentar


      #17
      Das die Rollladen 900s nach Sonnenuntergang herunterfahren, genau!

      Wegen hörende GA's musst Du im Forum die Suche bemühen, das kann ich Dir nicht mit Worten erklären.
      Aber nix mit Flags, die sind am Besten original belassen.
      Grüsse Bodo
      Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
      EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

      Kommentar


        #18
        Habe jetzt bei der ETS bei den ausgängen für die Rollladen den Flag Ü gesetzt und jetzt ändert sich alles wie es sein soll:-)

        Vielen dank für ie hilfe.
        Dann werde ich mal gucken ob meine Rollladen huete richtig herunter fahren und morgen herauf:-)

        Kommentar


          #19
          Das mit den Flags sehe ich etwas mit Bauchweh, auch deshalb weil ich mich damit nicht so gut auskenne.
          Ich hab' schonmal den Bus mit Echos (Endlosschleifen) völlig tot gemacht. Tausende von Wiederholungen eines Befehls.
          Grüsse Bodo
          Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
          EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

          Kommentar


            #20
            oh na dann suche ich gleich nochmal ein bisschen ob ich das jetzt auch richtig gemacht habe.
            Danke für die info

            Kommentar


              #21
              habe nochmal alle flags auf standart gesetzt funktioniert aber auch damit wunderbar.

              jetzt werde ihc in wenigen minuten erfahren ob das mit dem sonnenuntergang funktioniert:-)

              MFG Christian

              Kommentar


                #22
                Hallo.
                Ich habe ein Kleines Problem festgestellt.
                Undzwar Fahre ich ja 3 Rolladen abends immer zur gleichen Zeit herunter.
                Jedoch morgens nicht herauf!.
                2 Rolladen fahren zum Sonnenaufganz herauf.
                Und eine im Schlafzimmer erst um 7:00Uhr.
                Rolladen herunter fahre ich mit einer GA wo alle 3 ausgänge dranhängen herunter. Hoch werden aber die Einzelnen GA's jeder mit einer eigenen GA.

                Jetz komme ich zu meinem Problem.

                Abends fahren die Rolladen nicht alle herunter weil Linknx denkt das alle Rolladen unten sind. und wen ich bei WEBknx schaue sind auch die Rolladen alle oben nur der Button für Alle Rolladen ist noch unten (ist ja auch irgendwie logisch).

                Hat jemand eine Idee azu? oder sollte ich das mit dem Alle Rolladen button sein lassen??

                hier mal meine linknx.xml
                Code:
                <?xml version="1.0" ?>
                <config>
                    <objects>
                        <object id="cur_time" gad="0/0/1"  type="10.001">Current Time</object>
                        <object id="cur_date" gad="0/0/2"  type="11.001" forcewrite="true">Current Date</object>
                        <object id="li_kue_decke" gad="1/1/0" type="1.001" >Deckenlampe Esszimmer</object>
                        <object id="li_ez_decke" gad="1/0/0" type="1.001" >Deckenlamoe Esszimmer</object>
                        <object id="li_ez_traeger" gad="1/0/1" type="1.001" >Beleuchtung Stahltraeger</object>
                        <object id="li_sz_decke" gad="1/2/0" type="1.001" >Deckenlampe Schlafzimmer</object>
                        <object id="li_sz_bett_sel" gad="1/2/1" type="1.001" >Nachttischlampe Selina</object>
                        <object id="li_sz_bett_chr" gad="1/2/2" type="1.001" >Nachttischlampe Christian</object>
                        <object id="li_taster" gad="1/3/0" type="1.001" >Beleuchtung Taster</object>
                        <object id="roll_kue" gad="0/3/0" type="1.001" init="persist"><listener gad="0/7/1" />Rolllade Kueche</object>
                        <object id="roll_ez" gad="0/1/0" type="1.001" init="persist"><listener gad="0/7/1" />Rolllade Esszimmer</object>
                        <object id="roll_sz" gad="0/2/0" type="1.001" init="persist"><listener gad="0/7/1" />Rolllade Schlafzimmer</object>
                        <object id="roll_all" gad="0/7/1" type="1.001" init="persist">Alle Rollladen</object>
                    </objects>
                     <rules>
                       <rule id="cur_time_date">
                       <condition type="timer" trigger="true">
                        <every>3600</every>
                       </condition>
                       <actionlist>
                        <action type="set-value" id="cur_time" value="now" />
                        <action type="set-value" id="cur_date" value="now" />
                       </actionlist>
                     </rule>
                       <rule id="abends_alle_rollladen_runter">
                        <condition type="timer" trigger="true">
                         <at type="sunset" wdays="1234567" offset="30m" />
                        </condition>
                        <actionlist>
                         <action type="set-value" id="roll_kue" value="on" />
                         <action type="set-value" id="roll_ez" value="on" />
                         <action type="set-value" id="roll_sz" value="on" />
                        </actionlist>
                     </rule>
                       <rule id="morgens_rollladen_kue_ez_herauf">
                        <condition type="timer" trigger="true">
                         <at type="sunrise" wdays="1234567" />
                        </condition>
                        <actionlist>
                         <action type="set-value" id="roll_ez" value="off" />
                         <action type="set-value" id="roll_kue" value="off" />
                        </actionlist>
                     </rule>
                       <rule id="morgens_rolllade_sz_herauf_werktag">
                        <condition type="timer" trigger="true">
                         <at hour="7" min="00" wdays="12345" />
                        </condition>
                        <actionlist>
                         <action type="set-value" id="roll_sz" value="off" />
                        </actionlist>
                     </rule>
                       <rule id="morgens_rolllade_sz_herauf_wochenende">
                        <condition type="timer" trigger="true">
                         <at hour="9" min="00" wdays="67" />
                        </condition>
                        <actionlist>
                         <action type="set-value" id="roll_sz" value="off" />
                         </actionlist>
                     </rule>
                       <rule id="abends_licht_taster_einschalten">
                        <condition type="timer" trigger="true">
                         <at type="sunset" wdays="1234567" offset="1820" />
                        </condition>
                        <actionlist>
                         <action type="set-value" id="li_taster" value="on" />
                        </actionlist>
                     </rule>
                       <rule id="morgens_licht_taster_ausschalten">
                        <condition type="timer" trigger="true">
                         <at hour="9" min="00" wdays="1234567" />
                        </condition>
                        <actionlist>
                         <action type="set-value" id="li_taster" value="off" />
                        </actionlist>
                     </rule>
                 </rules>

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von nektar Beitrag anzeigen
                  Hat jemand eine Idee dazu? oder sollte ich das mit dem Alle Rolladen button sein lassen??
                  Hoi Christian

                  Du hast wahrscheinlich in der ETS zu den einzelnen GA's von den Rollladen
                  die "Alle Rolladen GA" nicht als zweite GA dazugehängt ( hörende Adresse )
                  Grüsse Bodo
                  Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                  EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                  Kommentar


                    #24
                    Hmm
                    wie kann ich den zu einer GA in der ETS eine zweite GA dazwischenhängen??

                    Kommentar


                      #25
                      Den Aktor-Kanal von einem Rolladen und den dazugehörigen Taster hast Du doch in einer GA.
                      In der GA für "alle Rollladen" hast Du den taster "Alle" oder keinen Taster und die ganzen Kanäle der betroffenen Rolladen.
                      Und jetzt muss ich selber das Laptop anwerfen und in der ETS nachschauen.
                      Ja das war's glaub'.
                      Jetzt sind in den Aktorkanälen zwei GA's eine vom jeweiligen Aktor-Schalter Pärchen und eine vom Zentral GA "Alle Aktoren".
                      Ich mach vielleicht besser ein Bild ...
                      Grüsse Bodo
                      Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                      EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                      Kommentar


                        #26
                        Och hab' allerdings Lamellen-Storen, da sind noch mehr GA's unterwegs
                        Angehängte Dateien
                        Grüsse Bodo
                        Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                        EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                        Kommentar


                          #27
                          also eigentlich habe ich das genau so wie du.
                          nur ich habe die linknx.xml jetzt geändert.
                          Die oben angefügte ist die neue.
                          Vorher hatte ich für alle rolladen herunter auch die GA für alle Rolladen runter. Jetzt habe ich bei alle rolladen herunter jeweils die eigene GA einzeld für sz, es und kue.

                          nur bei mir fahren ja nicht alle rolladen gleichzeitig wieder herauf und wenn linknx den einzelnen GA's sagt wann sie herauffahren sollen (also zu den bestimmten uhrzeiten) passirt ja nichts mit der GA 0/7/1 also denkt linknx doch das diese GA noch auf "off" steht und sendet keinen befehl zum herunterfahren auf diese GA. Also passiert auch nix.
                          Oder ist meine Teorie Falsch??

                          Ich habe huete Nachmittag mal herumgespielt und en offset geändert so eigentlich was passieren sollte. In der Shell stand dann auch was aber es passierte nicht. Da habe ich einfach mal bei WEBknx den buton für Alle Rolladen herunter auf Hoch gestellt (also ungeklickt weil er der meinung war das noch alles unten ist) und dann ging es auch auf einmal.
                          deshalb meine Teorie.

                          Vinde es schonmal super klase das mir jemand dabei hilft!!!!!!!
                          Ich hoffe ihr Versteht auch was ich meine.

                          Kommentar


                            #28
                            Hier mal ein Bild von der ETS
                            Angehängte Dateien

                            Kommentar


                              #29
                              Vielleicht funktioniert das init=persist nicht. Da sollte der Zustand der Rolladen abgespeichert werden und nach einem Neustart wieder zur Verfügung stehen.
                              Ist die persist Datei beschreibbar angelegt?
                              Grüsse Bodo
                              Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                              EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                              Kommentar


                                #30
                                Hey. Doch das mit dem init=persite funktioniert.
                                Wenn ich alle Rolladen mit der zentralen GA herunterfahre ändern sich die Buttons. Nur wen ich sie alle einzelnd herauf fahre ändert sich bei dem zentral Button nichts.

                                Schickt linknx den auch einen Befehl zu einer GA wenn dieser Status schon besteht?

                                Ich hoffe ihr versteht was ich meine.

                                Kommentar

                                Lädt...