    #61
    Verstehe gerade nicht genau was du meinst aber du kannst die condition zeile ja durch eine mit einer GA ersetzen.
    <condition id="name des objects" trigger="true" value="on" />
    aber da brauchst du im grunde keine beschattungs freigabe da könntest du in der actionlist die rolladen direkt ansteuern. Meine ich.

    Ist aber nur meine Meinung (hab selbst gerade erst angefangen mich einzuarbeiten)

    Gruß Volker

    Kommentar


      #62
      Hoi

      @Christian: Ja das geht. Hat den Vorteil, dass man später nur einen Befehl/rule umändern muss.
      Grüsse Bodo
      Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
      EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

      Kommentar


        #63
        Wegen dem Dimmen nochmal:

        ich hab das Object definiert:

        Code:
        <object id="wohn_dimm" gad="3/0/2" type="3.007" flags="crwtu"><listener gad="3/0/3" /> Wohnzimmer Dimmen</object>
        <object id="Wohn_schalten" gad="3/0/0" type="1.001" flags="crwtu"><listener gad="3/0/1"/>Wohn_schalten</object>
        und in den rules:

        Code:
         
        <rule id="Wohnzimmer-Dimmen>
        <condition type ="object" id="Wohn_schalten" trigger="true" vlaue="on"/>
        <actionlist>
        <action type="dim-up" id="wohn_dimm" start="80" stop="180"/>
        </actionlist>
        </rule>
        oder

        Code:
         
        <rule id="Wohnzimmer-Dimmen>
        <condition type ="object" id="Wohn_schalten" trigger="true" vlaue="on"/>
        <actionlist>
        <action type="set-value" id="wohn_dimm" value="180"/>
        </actionlist>
        </rule>
        aber beide code schnippsel legen meine linknx.xml lahm. d.H. Sie wird gar nicht mehr abgearbeitet.

        Der Object type="3.007" müsste für Dimmen sein? Das einzigste das mir noch einfällt was falsch sein könnte.

        Gruß Volker

        Kommentar


          #64
          Zitat von vlamers Beitrag anzeigen
          aber beide code schnippsel legen meine linknx.xml lahm. d.H. Sie wird gar nicht mehr abgearbeitet.

          Der Object type="3.007" müsste für Dimmen sein? Das einzigste das mir noch einfällt was falsch sein könnte.

          Gruß Volker
          Hoi Volker

          Was Du hier machst ist nicht dimmen sondern Wert senden!
          Das ist eine andere GA!
          Definition:
          Code:
              <object id="l_kueche_spots"       gad="1/0/0"  type="1.001">Licht Kueche Spots</object>
              <object id="l_kueche_spots_d"     gad="1/0/20" type="3.007">Licht Kueche Spots Dim</object>
              <object id="l_kueche_spots_d_w"   gad="1/0/21" type="5.xxx">Licht Kueche Spots Dim Wert</object>
          Rule:
          Code:
          <rule id="dim_kueche">
                <condition type="object" id="l_kueche_spots" value="on" trigger="true" />
                <actionlist>
                  <action type="set-value" id="l_kueche_spots_d_w" value="112" />
                </actionlist>
              </rule>
          Das sendet ein 50% bzw. 112 von 225 an den Dimmer, damit er nachts die Lichter nicht so hell an macht.
          Grüsse Bodo
          Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
          EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

          Kommentar


            #65
            Warum hast du die 1/0/20 definiert? Eigentlich brauchst die ja nicht. Oder braucht man die für die dim up funktion?
            Helligkeitswert ist type 5.xxx
            und welchen befehl nehme ich um 3.007 anzusteuern?

            Jetzt steig ich gar nicht mehr durch.
            werd mir das heute nochmal in ruhe anschauen müssen.

            Gruß Volker

            Kommentar


              #66
              Zitat von vlamers Beitrag anzeigen
              Warum hast du die 1/0/20 definiert?
              Eigentlich brauchst die ja nicht. Oder braucht man die für die dim up funktion? Helligkeitswert ist type 5.xxx
              und welchen befehl nehme ich um 3.007 anzusteuern?
              Hoi Volker

              Hast Recht die gad="1/0/20" type="3.007" "dimmen" bräuchte ich hier für das Beispiel nicht. War nur der Vollständigkeit halber.
              Geht wahrscheinlich in linknx garnicht, keine Ahnung, macht wohl am Taster mehr Sinn.

              Fazit:
              Taster:
              1/0/0 SWiTCH EIN/AUS
              1/0/20 DIM UP/DOWN
              linknx:
              1/0/0 SWITCH EIN/AUS
              1/0/21 WERT SENDEN

              Oder ich hab' einen Denkfehler drin?

              Jetzt lerne ich auch wieder einmal etwas, das mit der Funktion
              Code:
              <action type="dim-up" id="l_kueche_spots_d_w" start="80" stop="180"/>
              hatte ich bis jetzt nicht benutzt.
              Grüsse Bodo
              Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
              EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

              Kommentar


                #67
                Hoi Gemeinde

                Ha voll cool.
                Code:
                    <rule id="dim_up_entree">
                      <condition type="object" id="l_entree_spots" value="on" trigger="true" />
                      <actionlist>
                        <action type="dim-up" id="l_entree_spots_d_w" start="10" stop="180"/>
                      </actionlist>
                    </rule>
                Wenn ich jetzt das Licht im Entrée einschalte dimmt es langsam hoch bis ca. 70%. Sehr spooky.
                Grüsse Bodo
                Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                Kommentar


                  #68
                  Zitat von Bodo Beitrag anzeigen


                  Code:
                      <rule id="dim_up_entree">
                        <condition type="object" id="l_entree_spots" value="on" trigger="true" />
                        <actionlist>
                          <action type="dim-up" id="l_entree_spots_d_w" start="10" stop="180"/>
                        </actionlist>
                      </rule>
                  [code]
                  Code:
                      <rule id="dim_up_entree">
                        <condition type="object" id="l_entree_spots" value="on" trigger="true" />
                        <actionlist>
                          <action type="dim-up" id="l_entree_spots_d_w" start="10" stop="180" duration="X"/>
                        </actionlist>
                      </rule>
                  mit dem duration="x" (wobei x eine zahl in sekunden ist) kannst du die Dauer wie lange es dauert nach oben zu dimmen bestimmen.

                  Gruß Volker