Für unseren EFH-Neubau planen wir Rauchmelder vom Typ EI Electronics EI605C-D (mit 9V-Block) mit Drahtvernetzung über das bisher unbenutzte Paar (weiß/gelb) des Buskabels, das an den richtigen Stellen von den Decken hängt. Soweit sehr einfach und preiswert, prima also. Natürlich möchte ich das Rauchmelder-Signal aber auch auf dem Bus haben. Das "Protokoll" der Drahtvernetzung ist lt. EI-Kundendienst eine Potentialänderung von 0 auf 5.4V (oder 9V?, siehe thread), ohne Stromfluss.
Wir haben einige potentialfreie KNX-Binäreingänge (Tasterinterface, MDT) in Unterputzdosen liegen. Wie kann ich die Potentialänderung in den Binäreingang umsetzen? Ich las über Optokoppler. Kann man da einfach einen Optokoppler-Chip (welchen genau?) nehmen und die vier Adern (zwei Adern kommen von den Rauchmeldern, zwei gehen zum Binäreingang) an die Beinchen anlöten?
Wie auch immer: Das ganze sollte zusammen mit dem Binäreingang in eine Unterputzdose passen. Dort liegt nur Buskabel.
Ein existierender Thread zu diesem Thema ist verlinkt. Der hilft schon sehr, aber die Bastelanleitung dort ist mir zu vage.
Wir haben einige potentialfreie KNX-Binäreingänge (Tasterinterface, MDT) in Unterputzdosen liegen. Wie kann ich die Potentialänderung in den Binäreingang umsetzen? Ich las über Optokoppler. Kann man da einfach einen Optokoppler-Chip (welchen genau?) nehmen und die vier Adern (zwei Adern kommen von den Rauchmeldern, zwei gehen zum Binäreingang) an die Beinchen anlöten?
Wie auch immer: Das ganze sollte zusammen mit dem Binäreingang in eine Unterputzdose passen. Dort liegt nur Buskabel.
Ein existierender Thread zu diesem Thema ist verlinkt. Der hilft schon sehr, aber die Bastelanleitung dort ist mir zu vage.
Kommentar