    #46
    Ja, weiß ich.

    In der knxprod im ApplicationProgram-Tag:
    Code:
            <ApplicationProgram Id="M-00FA_A-0001-01-0000" ApplicationNumber="777" ApplicationVersion="8" ... ReplacesVersions="4 5 6 7">
    hinten die ReplacesVersions-Einträge. Da stehen all die Versionen (durch blank getrennt), zu denen die aktuelle Version kompatibel ist.

    Wenn die ETS also von der Applikation 777 eine Version 5 geladen hat, im Projekt die obige Version 8 vorhanden ist, dann bietet die ETS bei der 5 den Update-Button an. Der Erzeuger der knxprod muss dafür sorgen, dass die neue Applikation kompatibel ist.

    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #47
      Perfekt vielen Dank! ^^
      Hab das mal in "echten" Produktdatenbanken gesucht. Das haben anscheinend nicht so viele.
      Der Glastaster hat das und der Jalousieaktor von MDT.
      Werde das bei Gelegenheit mal ausprobieren.

      Gruß Mike
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

      Kommentar


        #48
        Zitat von proggerKA Beitrag anzeigen
        Das haben anscheinend nicht so viele.
        Klar, kostet immer irre Zeit, eine knxprod kompatibel zu halten. Das investieren wahrscheinlich viele Hersteller nicht. Deswegen will ich ja eine DCA haben, die die Parameter im- und exportieren kann, dann hat man noch ein Sicherheitsnetz.

        Gruß, Waldemar

        P.S.: Habe mir Deine DCA leider noch nicht ansehen können...
        OpenKNX www.openknx.de

        Kommentar


          #49
          Nur keine Hektik.
          Ich bin jetzt auch eher im Prüfungsstress und Doku schreiben...
          OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW