Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

HomeServer Gira mit Gira IP Router Verbinden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #61
    mein Router hat die 1.1.0
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Kommentar


      #62
      was auch immer passiert ist. jetzt geht es. Habe den Router nochmal auf Werkseinstellung zurückgesetzt und jetzt geht es. Danke für eure Hilfe

      Kommentar


        #63
        Super gerne.

        Kommentar


          #64
          Hatte gerade ein ähnliches Problem. Auf dem Homeserver Dummy (bei mir PA: 1.0.1) müssen die entsprechenden GAs verknüpft werden. Dann das Applikationsprogramm des Routers (bei mir PA: 1.1.0) nochmals laden. Das Laden des Applikationsprogramms schreibt die Filtertabellen im Router neu und damit sollten dann die Verknüpfung über IP funktionieren.

          Kommentar


            #65
            Werden vom GiraHome Server auch andere Router untersützt? z. B. MDT SCN-IP100.03?

            Kommentar


              #66
              Zitat von hannes1 Beitrag anzeigen
              Werden vom GiraHome Server auch andere Router untersützt? z. B. MDT SCN-IP100.03?
              Ja

              Kommentar


                #67
                Hallo,

                Guten Abend bin seit einiger Zeit ein stiller Leser hier im Forum, brauche aber jetzt mal eure HILFE, versuche schon seit tagen den Gira Homeserver und den Gira IP Router zu verbinden und bekomme es einfach nicht zum laufen.
                Router verbindet sich mit KNX sehe es auch in der ETS5 über den Busmonitor sehe ich auch die Kommunikation der Teilnehmer.
                Aber im Quadclient kann ich nix Schalten passiert nix.🤔

                Danke
                You do not have permission to view this gallery.
                This gallery has 5 photos.

                Kommentar


                  #68
                  Mach mal beim HS die PA aus 1.0.1 im Experte ... Stell mal den 1.1.0 auf alles weiterleiten

                  Kommentar


                    #69
                    So wie ich das sehe fehlt die Dummy Applikation im Backbone. Auf alles Weiterleiten im Router sollten aber die Schalthandlungen abgearbeitet werden.

                    Kommentar


                      #70
                      Was mir noch aufgefallen ist, die PA und die Applikation 1.1.10 ist in der ETS nicht übertragen.

                      Kommentar


                        #71
                        Hab jetzt die PA im HS auf 1.0.1 gestellt und alles auf weiterleiten im Router und siehe da es funktioniert 👍
                        Danke Jungs hät ich mal sofort gefragt😁

                        Danke Danke Danke

                        P.S. Dummy werde ich versuchen einzurichten, und was meinst du mit 1.1.10 übertragen.

                        Kommentar


                          #72
                          Mir scheint es so, als wäre dein Gira Router nicht richtig konfiguriert. Du hast wie in der Anleitung einmal den Router selbst und einmal die Router Applikation, die wie im Anhang zu sehen keine grünen Häckchen hat.

                          Das solltest du auch mal nachsehen.
                          Soweit ich mich erinnere. Für die PA Adresse die Programmiertaste kurz drücken bis die rote LED leuchtet .

                          Für die Applikation die Programmiertaste länger als 10 oder 15 sek. drücken, bis die Programmier LED gelb leuchtet.


                          Gruß Andy

                          Kommentar


                            #73
                            Zitat von Golly Beitrag anzeigen
                            , und was meinst du mit 1.1.10 übertragen.
                            Du hast nur den Router 1.1.0 programmiert, die zusätzlichen Funktionalitäten über die Router-Applikationen unter 1.1.10 sind nicht in den Router geladen (weder PA noch Applikation).
                            Gruß Andreas

                            -----------------------------------------------------------
                            Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
                            Deutsche Version im KNX-Support.

                            Kommentar


                              #74
                              wenn ich die Router Applikation laden will klappt es nicht muss ich erst die Programmiertaste drücken🤔
                              You do not have permission to view this gallery.
                              This gallery has 2 photos.

                              Kommentar


                                #75
                                https://www.google.com/url?sa=t&sour...56rMiSet4aEcuk

                                Seite 9...
                                Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                                Kommentar