Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Präsenzmelder schaltet immer - unabhängig der Helligkeit

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Danke für die Info, werde es morgen mal versuchen.

    Kommentar


      #17
      Zitat von Milhouse Beitrag anzeigen
      Stegge
      Der Workaround vom MDT Support funktioniert. Wenn man die Verwendung des Tag/Nacht Objekts aktiviert, funktioniert alles wie erwartet.
      Ist das jetzt ein Bug oder ein Feature?
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #18
        Auch wenn das Tag/Nacht Objekt nicht benutzt wird, muss es in der Applikation V3.2 tatsächlich aktiviert werden (Defaulteinstellung).
        Dann funktioniert alles ohne Problem, auch wenn Tag/Nacht nicht verwendet wird.
        Ab der V3.3 ist das Problem beseitigt. Die kommt in den nächsten Tagen.
        Ein Update ist aber nicht notwendig bzw. sinnvoll.


        Kommentar


          #19
          Hi, ist beim MDT SCN-BWM55.01 das selbe Problem?

          Kommentar


            #20
            Ja, da kommt auch ein Update der Datenbank in den nächsten Tagen. Das Problem tritt nicht auf, wenn die Tag/Nachtumschaltung einfach nur aktiviert wird.

            Kommentar


              #21
              Zitat von hjk Beitrag anzeigen
              Auch wenn das Tag/Nacht Objekt nicht benutzt wird, muss es in der Applikation V3.2 tatsächlich aktiviert werden
              Da hab ich ja Glück gehabt - hätte sich das Projekt nicht verzögert, wäre ich wohl lange in der Pampa gesessen u. hätte Fehlersuche betrieben.

              Wenn die V3.3 rechtzeitig kommt tausch ich aus.
              Gruss
              GLT

              Kommentar


                #22
                Bis jetzt hat das kein Kunde entdeckt, da anscheinend keiner die Defaulteinstellung geändert hat. Und das trotz der großen Menge Geräte. Also Grund zum Update gibt es nicht.

                Kommentar


                  #23
                  Hallo,
                  Ich habe ein ähliches Problem aber mit einem ABB PM/A 2.5.x.1 Präzensmelder mini Premium (Konstantlichtschalter Version 3.0)
                  Parameter.PNG
                  Ich habe jetzt mehrfach rumgespielt und bekomme es nicht hin.
                  Das ganze hängt aktuell am Testbrett und ich simuliere mein Tageslicht mit der Schreibtsichlampe.
                  Die Nachlaufzeiten habe ich so kurz gelegt um ein schnelleres Feedback zubekommen.
                  Ziel ist es das bei Tageslicht, Schreibtischlampe an, der PM das Licht nicht einschalten, bei unterschreitung, Schreibtischlampe aus, dann das Licht zuschalten.
                  Klingt einfach, ist es wohl auch aber gerade klemmpt es.

                  für mich gibt es gerade auch noch ein paar Rätzel.
                  1. Ich habe auf den BE GT2T als Anzeige mit den Lux wert des PMs gelegt GA Lux.PNG
                  Mit Schreibtischlampe habe ich 3000 lux, ohne 1500lux.
                  in den Parametern kann ich aber nur einen Schwelle von 1-1000lux angeben, irgedwie hab ich gerade einen Konten in der Leitung.
                  Als schwelle habe ich 50lux eingestellt, damit sollte der PM nie auf den gedanken kommen das nicht an zu machen... kommt aber aber

                  2. wenn ich etwas in der Applikation ändere und den PM programieren möchte kommt folgende Meldung Fehlermeldung.PNG
                  gehe ich über progrmierung alternativ.PNG kommt die Meldung nicht?


                  Hilfe
                  Angehängte Dateien

                  Kommentar


                    #24
                    Das die PM zwischen Tageslicht und Kunstlicht unterscheiden können, ist Dir bewusst?

                    Kommentar

                    Lädt...
                    X