Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira X1 als IP Interface zum Programmieren mit ETS
Das mir der X1 PA sieht wild aus ... er hat eigentlich 5 Adressen ... ich sehe bei dir nur eine 1.1.5?!?
Der schnappt sich ja 4 weitere PAs, die frei sind. Und wenn die 1.1.6ff schon belegt sind, hat er sich vielleicht andere geschnappt. Kann man anhand der Screenshots glaube ich nicht eindeutig erkennen.
tasteofchaos : Such mal links im Projektbaum (egal ob Topologie oder Geräte oder Gebäude) den X1. Kann man den "aufklappen" und kommen das weitere PAs zum Vorschein? Und bitte mal nen Screenshot von den BUS-Einstellungen. Weißt du, wo die zu finden sind?
Was meinst du denn mit "in Betrieb genommen"? Ich verstehe es so, dass noch gar keine PAs vergeben worden sind und auch noch keine Geräte parametriert worden sind.
Ansonsten mal ein Screenshot von den BUS-Einstellungen in der ETS zeigen.
Und die Fragen von oben beantworten, das dürfte Licht ins Dunkel bringen. ;-)
Welche der Fragen von oben ist für dich unbeantwortet geblieben?
Der schnappt sich ja 4 weitere PAs, die frei sind. Und wenn die 1.1.6ff schon belegt sind, hat er sich vielleicht andere geschnappt. Kann man anhand der Screenshots glaube ich nicht eindeutig erkennen.
tasteofchaos : Such mal links im Projektbaum (egal ob Topologie oder Geräte oder Gebäude) den X1. Kann man den "aufklappen" und kommen das weitere PAs zum Vorschein? Und bitte mal nen Screenshot von den BUS-Einstellungen. Weißt du, wo die zu finden sind?
Hier der Screenshot - diese Dummy Adressen hat er sich schon geholt:
Ob die Spannung und KNX vertauscht sind muss ich mir heute Mittag vor Ort nochmal ansehen - wenn das aber wirklich der Fall wäre, wäre ich dann überhaupt soweit gekommen? Ich konnte zumindest dem x1 selbst ja schon eine physikalische Adresse zuweisen und die Applikation programmieren.
Und hier noch die Schnittstelleneinstellungen (Screenshot wurde offline erstellt - die Verbindung ist wenn ich im Netz hänge schon verfügbar) 5.jpg
Zuletzt geändert von tasteofchaos; 27.06.2019, 08:47.
Es hängt momentan noch alles direkt am Modem deshalb öffentliche IP. Der Eli hat gestern den Verteiler fertig gemacht und mir gings darum das Ding mal anzuwerfen um zu sehen ob ich über den x1 überhaupt als Programmierschnittstelle verwenden kann.
Keine Sorge, IT ist meine Profession und eine paloAlto Layer 7 Firewall liegt schon konfiguriert neben mir - hat aber nichts mit meinem ursprünglichen Problem zu tun.
Ob die Spannung und KNX vertauscht sind muss ich mir heute Mittag vor Ort nochmal ansehen - wenn das aber wirklich der Fall wäre, wäre ich dann überhaupt soweit gekommen? Ich konnte zumindest dem x1 selbst ja schon eine physikalische Adresse zuweisen und die Applikation programmieren.
Ja, das hätte funktioniert, weil alles noch geräteintern stattfindet und keine echte Kommunikation über den Bus erforderlich ist.
Nein, du musst in der Topologie keine linienspezifischen Verbindungen zuweisen.
Warum taucht die denn unter "konfigurierte Schnittstelle" auf? Hast du den x1 da selbst angelegt?
Mein X1 wird unter "gefundene Schnittstellen" aufgeführt und dort habe ich ihn ausgewählt, was ihn dann zur "aktuellen Schnittstelle" gemacht hat.
Das mit der Verkabelung (Bus und Hilfsspannung) solltest du tatsächlich nochmal prüfen. Mein X1 war zuerst auch nicht richtig verkabelt worden, da hatte ich auch komische Phänomene. Auch prüfen, ob die Adern an den jeweiligen Klemmen (rot/schwarz , gelb/weiß) ggf. vertauscht worden sind.
Zu deinem Post #19: Keine Fragen offen geblieben. Dein Post und meiner hatten sich nur überschnitten.
Warum taucht die denn unter "konfigurierte Schnittstelle" auf? Hast du den x1 da selbst angelegt?
Mein X1 wird unter "gefundene Schnittstellen" aufgeführt und dort habe ich ihn ausgewählt, was ihn dann zur "aktuellen Schnittstelle" gemacht hat.
Das mit der Verkabelung (Bus und Hilfsspannung) solltest du tatsächlich nochmal prüfen. Mein X1 war zuerst auch nicht richtig verkabelt worden, da hatte ich auch komische Phänomene. Auch prüfen, ob die Adern an den jeweiligen Klemmen (rot/schwarz , gelb/weiß) ggf. vertauscht worden sind.
Zu deinem Post #9: Keine Fragen offen geblieben. Dein Post und meiner hatten sich nur überschnitten.
Ja, habe ihn selbst angelegt - automatisch wurde er nicht als Schnittstelle gefunden. Könnte vielleicht auch ein komisches Phänomen bzgl. falscher Verkabelung sein. Danke!
So - wenn man dann alles richtig ansteckt funktioniert es auch. KNX und Spannungsversorgung waren vertauscht. Danach wurde der x1 auch automatisch von der ETS als Schnittstelle gefunden - alles tiptop und schon ein paar Taster und Aktoren programmiert Freude ist groß, also vielen Dank!
Knx.Bus.Common.Exceptions.ConnectorException: There are no more connections available bei aie.a(ConnectResponseStatusCodes A_0)
bei aie.a(ConnectorMode A_0, agv A_1, CancellationToken A_2)
bei aie.d.c(CancellationToken A_0)
bei af3.c.c()
bei System.Threading.Tasks.Task.Execute()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatch Info.Throw()
bei af3.a(agv A_0, Action`1 A_1, Action`1 A_2)
bei aie.a(ConnectionTypes A_0, ConnectorMode A_1, Action`1 A_2)
bei aie.hg(ConnectorMode A_0)
bei Knx.Falcon.Bus.a(ConnectorMode A_0, Boolean& A_1)
bei Knx.Falcon.Bus.a(ConnectorMode A_0)
bei Knx.Falcon.Bus.q()
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Connection.<Ope nLinkLayerConnection>b__52_0(FalconOpenParameters openParams)
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.FalconWrapper.C allFalconMethodWithOpenParametersAndRetryWithMacIf Possible(Action`1 action, FalconOpenParameters openParameters, Boolean checkUserLogin)
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Connection.Open LinkLayerConnection(Boolean checkUserLogin)
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Connection.GetC urrentOrCreateFalconConnectionAndOpenInLinkLayer(F alconOpenParameters openParameters, Boolean& wasOpened, Boolean legacyCommunicationMode, Project project)
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Connection.GetC urrentOrCreateFalconConnectionAndOpenInLinkLayer(F alconOpenParameters openParameters, Boolean legacyCommunicationMode, Project project)
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Download.Downlo adManager.GetFalconConnection(KnxConnectionOpenInf o connectionOpenInfo, String macAddress, Boolean legacyCommunicationMode)
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Download.Downlo adManager.CreatePendingOperation(OnlineOperationTy pe operationType, OnlineOperationLoadUnloadType onlineOperationLoadUnloadType, Device device, UInt32 options, KnxConnectionOpenInfo connectionOpenInfo, Boolean automatedMode, Boolean loadIaBySerNo, String macAddress)
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Download.Downlo adManager.LoadDevice(Device device, OnlineOperationLoadUnloadType loadType, KnxConnectionOpenInfo connectionOpenInfo, Boolean loadIaBySerNo)
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.OnlineCommands. ExecuteDownload(IEnumerable`1 selectedItems, OnlineOperationLoadUnloadType loadUnloadType)
bei Knx.Ets.ViewModel.ContextMenu.DownloadOperationsMe nuViewModel.OnDownloadExecuted(OnlineOperationLoad UnloadType type)
Wenn ich nur eine Applikation programmiere funktioniert es meist, aber auch nicht immer.
Wenn ich mehrere Applikationen angepasst habe und am Schluss gesammelt programmieren will kommt diese Meldung immer.
Teilweise geht dann auch mehrere Stunden gar nichts mehr - auch wenn ich die Busspannung wegnehme bringt das keine Änderung.
Ist das evtl. ein Problem in der ETS bzw. habe ich die Möglichkeit zu sehen wer den x1 belegt? Die notwendigen vier zusätzlichen physikalischen Adressen für den x1 sind übrigens angelegt.
ETS 5.7.2 Build 743
Meldung kommt auch, wenn ich die Netzwerkkarte als Schnittstelle auswähle, keine Ahnung ob das was bedeutet. 06-09-_2019_08-53-35.jpg
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar