Ich würde wie gesagt die Reglung vom TS3+ machen lassen. Ich hatte damit nie Probleme.
Das es bei dir jetzt nicht richtig funktioniert ist klar. Deine Heizung schafft in 60 min keine 2 K.
Lass den Wert auf 5K/240 min stehen. Stell es auf PWM schaltend. Dann die Zykluszeit 15 min.
Den Heizungsaktor gibst du nur die schaltende Adresse (KO 96)
beobachte das einen Tag, das sollte ganz gut hinhauen.
Außerdem hatte die Reglung doch recht gut funktioniert vorher oder
Das es bei dir jetzt nicht richtig funktioniert ist klar. Deine Heizung schafft in 60 min keine 2 K.
Lass den Wert auf 5K/240 min stehen. Stell es auf PWM schaltend. Dann die Zykluszeit 15 min.
Den Heizungsaktor gibst du nur die schaltende Adresse (KO 96)
beobachte das einen Tag, das sollte ganz gut hinhauen.
Außerdem hatte die Reglung doch recht gut funktioniert vorher oder