    #61
    Zitat von Dickymon Beitrag anzeigen
    Ich dachte ich hätte alles so gemacht wie in der Anleitung... ?
    Bezogen auf die Anleitung des Moduls würde ich dir aktuell zustimmen.
    Screenshots sind es hingegen nicht, nur Fotos von eingeschalteten Bildschirmgeräten (die ich eigentlich immer mehr versuche mir nicht anzuschauen).


    Eine direkte Verbindung PC-Interface habe ich noch nicht getestet, hatte immer Switch etc. dazwischen. Laut Anleitung soll es aber funktionieren, unabhängig davon ob du ein Patch- oder Crossover-Kabel nutzt.

    Zeigt Windoof denn eine aktive Netzwerkverbindung an? Kannst du das Interface anpingen?
    Gruß Andreas

    -----------------------------------------------------------
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
    Deutsche Version im KNX-Support.

    Kommentar


      #62
      Ja, das sind keine Screenshots. Foto ging für mich schneller.

      Hier noch ein Foto... Anpingen wird nicht beantwortet.



      Grüße
      Dirk
      Zuletzt geändert von Dickymon; 31.08.2024, 15:53.

      Kommentar


        #63
        Moin,

        Mach mal die Platine Stromlos, dann kurz warten und wenn du sie wieder bestromt hast, gleich probieren. Hatte ich auch schon paar mal.

        Gruß Alex

        Kommentar


          #64
          Hallo Alex,

          vielen Dank. Das war es. Ich bin drin!

          Andreas, vielen dank auch für deine Unterstützung.

          VG
          Dirk