    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen

    Ich kann da nur für unsere Spannungsversorgung sprechen. Wir haben entsprechende Zertifizierungstests gemacht und bestanden. Es ist zulässig.
    Gut zu wissen, also einfach beide parallel an den Bus hängen, oder muss man die irgendwie konfigurieren?
    Teilen die beiden sich dann den Stromverbrauch und muss ich die jeweils angezeigten mA addieren?

    Kommentar


      #77
      Ist auch ein ENERTEX PowerSupply 640 in Planung? Für viele Fälle reicht eigentlich ein 640mA anstelle 960 locker.

      Kommentar


        #78
        Und um wie viel billiger muss das sein damit du es anstatt dem 960er kaufst?
        Gruß
        Volker

        Wer will schon Homematic?

        Kommentar


          #79
          < 6TE ginge ja auch

          Kommentar


            #80
            Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigen
            Und um wie viel billiger muss das sein damit du es anstatt dem 960er kaufst?
            Der 960-er Preis durch 960 x 640 = Preis für 640mA .
            Immer die Preisfragen bei KNX. Ein wenig Effektivität bei der Auswahl der Komponenten gehört auch dazu.
            Der Wirkungsgrad bei einem 960mA Netzteil bei 3 Busteinehmern ist eben nunmal nicht effizient. Muss man nicht wieder
            drauf eingehen.

            Kommentar


              #81
              Das hat nix mit "Immer die Preisfrage bei KNX" zu tun.
              Auswahl steht genug zur Verfügung, steht dann halt nicht Enertex drauf.
              Die Frage ist immer, egal ob KNX oder nicht, wie viel werde ich davon verkaufen und wie viel weniger werde ich dann von der 960er verkaufen.
              Gepaart mit den Entwicklungskosten ergibt das den Preis und wenn der nicht signifikant niedriger ist als die 960er wird das halt ein Ladenhüter.
              Gruß
              Volker

              Wer will schon Homematic?

              Kommentar


                #82
                Na eines ist mal sicher. Die SV von Enertex sucht noch Ihresgleichen. Von den Funktionen her vielleicht noch die von Apricum.
                Aber ich denke mal, eine 640-er und 320-er mit den gleichen Features würden gut gehen.

                Kommentar


                  #83
                  Eine 320er würde vielleicht noch gehen, da geb ich Dir Recht.
                  Aber eine 640er. Wegen der 40,- bis 60,- € würde ich nicht mehr zur 640er greifen.
                  Gruß
                  Volker

                  Wer will schon Homematic?

                  Kommentar


                    #84
                    960 finde ich trotzdem für eine EFH oversized. Interessanter wäre vielleicht ein Kombi-Gerät 640+160/320 für Innen- und Außenlinie. Sowas würde mir gut gefallen.

                    Kommentar


                      #85
                      Es gibt 2 Gründe die insbesondere im EFH für eine große Spannungsversorgung sprechen:
                      1. Die gern genutzte johannsche Topologie sieht als Innenlinie die Bereichslinie vor. Eine Bereichslinie lässt aber keine Linienverstärker zu, wodurch theoretisch alle (bis zu 256 Teilnehmer) mit einer Spannungsversorgung versorgt werden müssen. Und durch die Tastsensoren, die sich auch gern mal 30mA vom Bus genehmigen, sprengt man schnell den Nennstrom der klassischen Spannungsversorgungen von 640mA.
                      2. Gerade in einem EFH halten zunehmend Raumgütesensoren Einzug. Neben den klassischen Temperatur- und Feuchtesensoren kommen immer mehr CO2 und VOC Sensoren zum Einsatz. Auch werden die Teilnehmer künftig busspannungsversorgt sein und ohne Hilfsspannung auskommen, was eine Installation derselben um ein Vielfaches vereinfacht. Jedoch haben so manche Sensortypen einen immensen Strombedarf - gerade die VOC-Sensoren sind hier sehr stromhungrig und nehmen sich getaktet in Spitzen bis zu 100mA. Auch wenn der Strombedarf im Mittel 15mA nicht übersteigt, ist es dann schon wichtig, dass die Spannungsversorgung Leistungsreserven hat.
                      Zuletzt geändert von evolution; 02.02.2019, 07:41.
                      Gruß
                      Frank

                      Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                      Kommentar


                        #86
                        Zitat von STSC Beitrag anzeigen
                        960 finde ich trotzdem für eine EFH oversized. Interessanter wäre vielleicht ein Kombi-Gerät 640+160/320 für Innen- und Außenlinie. Sowas würde mir gut gefallen.
                        Unsere hat ja einen unverdrosselten Ausgang, an dem man mit einer zweiten Drossel sowas machen könnte (allerdings mit weniger Redunanz, klar...)
                        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                        Enertex Produkte kaufen

                        Kommentar


                          #87
                          Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigen
                          Eine 320er würde vielleicht noch gehen, da geb ich Dir Recht.
                          Interessant, also ein Low-Cost 320er ohne zusätzliche Logik?
                          offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                          Enertex Produkte kaufen

                          Kommentar


                            #88
                            Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                            Interessant, also ein Low-Cost 320er ohne zusätzliche Logik?
                            Lieber eine lower cost 320er mit der bisher enthaltenen Logik der 960er .

                            Kommentar


                              #89
                              Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigen
                              Lieber eine lower cost 320er mit der bisher enthaltenen Logik der 960er .
                              hm, und wo siehst du das Einsatzgebiet? Schließlich sind der Zusatzteil KNX und Display echte Kostenfaktoren in der Hardware und Fertigung.
                              offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                              Enertex Produkte kaufen

                              Kommentar


                                #90
                                Sehe ich ähnlich. Wenn dann ein etwas günstigeres 640er mit KNX und Display.