Zitat von Dante
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Unsere Stadtvilla - KNX Planung MS Visio
Einklappen
X
-
Zitat von Dante Beitrag anzeigenHi Björn,
Ich hab bei mir alle Innentüren mit Reedkontakten versehen. Damit kann man sich teilweise BWM / PM komplett sparen (z.B. Speis, HWR, Putzkammerl) oder deren Anzahl reduzieren (bei dir z.B. im Flur oben nur einen) und somit zusätzlich erreichen, dass dieser dann früher getriggert wird - also schon beim Öffnen der Tür und nicht erst, wenn man tatsächlich erfasst wird.
in der Speisekammer, HWR und Putzkammer muss immer die Tür offen sein für Licht? Oder wie genau hast du das eingestellt??
Gruß
Almo
Kommentar
-
Hallo Thomas ( Dante),
Danke für deine Tipps.
Beleuchtung:
Ja die Beleuchtung ist definitiv noch eine Baustelle.
In der Ankleide habe ich die Kleiderschrank-Beleuchtung mit Lampen-Symbolen dargestellt,
diese habe ich mir über eine schaltbare Steckdose vorgestellt.
Sonst habe ich einfach mal pro Raum eine schaltbare Lichtquelle an die Decke gezeichnet,
in Kinderzimmer kommen sicher noch Stehlampen hinzu, bzw. Wandlampen, mal sehen was die Lichtplanung spricht.
Danke für den Reedkontakt Hinweis, wobei ich zurzeit noch zum PM/BWM tendiere.
Gruß Björn
Kommentar
-
Zitat von Almo Beitrag anzeigenin der Speisekammer, HWR und Putzkammer muss immer die Tür offen sein für Licht? Oder wie genau hast du das eingestellt??
Beim HWR triggere ich z.B. den zweiten Kanal eines PM, der auf der gleichen Fassadenseite liegt um nicht Licht einzuschalten, wenn's sowieso hell genug ist. Solange die Tür offen ist, bleibt das Licht auf jedenfall an, wird die Tür zugemacht gibt's noch ne Nachlaufzeit von ich glaub 5 oder 10 Min. - falls mal jemand im HWR lauter ist oder die im WZ schlafenden Kids beim Umräumen der Wäsche nicht stören will.
Und im Treppenhaus hab ich's einfach als Treppenlichtfunktion konfiguriert, die von 7 Türen getriggert werden kann. Hier geht das Licht aber auch wieder aus, wenn die Türen weiter offen bleiben.
Kommentar
-
Zitat von Dante Beitrag anzeigenIch hab bei mir alle Innentüren mit Reedkontakten versehen. Damit kann man sich teilweise BWM / PM komplett sparen (z.B. Speis, HWR, Putzkammerl) oder deren Anzahl reduzieren (bei dir z.B. im Flur oben nur einen) und somit zusätzlich erreichen, dass dieser dann früher getriggert wird - also schon beim Öffnen der Tür und nicht erst, wenn man tatsächlich erfasst wird.
Welchen Kontakt verwendest du?
Hast du die nachträglich selbst installiert oder direkt vom Türbauer einbauen lassen?
Danke und Gruß
Björn
Kommentar
-
Hallo zusammen,
hier ein Update, generell Raummaße ergänzt
Steckdosen:
Farbkonzept geändert:
- Steckdosen schaltbar und nicht-schaltbar sind rosa, unterscheiden sich aber durch das Symbol
- Steckdosen schaltbar mit Messung sind blau
Leibungssteckdosen sind nun korrekt positioniert
Anzahl CAT und TV Dosen an TV Wand erhöht
RWM / Wärmemelder:
0,5 m Abstand zu Lichtquellen überprüft und Maße eingefügt
Präsenzmelder:
Positionierung leicht geändert mit Fokus auf Sitzplatz Personen.
Reichweite gemäß Datenblatt bei Montagehöhe 2,6 m hinzugefügt (Feinerfassung am Schreibtisch, z. B. Mausbewegungen).
Das sind die hellblauen Kreise mit gestrichelter Linie (Durchmesser 3,5 m)
Reedkontakte für Verschlussüberwachung Fenster und Türen ergänzt.
Bitte gerne Kommentare zur Planung und Positionierung!
Danke
Gruß BjörnYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Kommentar
-
Kontakte hab ich vom Türenbauer gleich mit einbauen lassen, wurden dann bei der Montage der Türen von mir an vorbereitete Kabel aus'm Boden verdrahtet. Würde ich jetzt aber in ner Dose neben der Tür machen. So kommt man niemals mehr hin, außer man reisst die Tür raus. Waren ganz einfache Reedkontakte die sie in Bohrungen in der Tür und im Türstock oben rein haben.
Grad noch aufgefallen: Den PM im Bad OG würd ich noch weiter nach oben links im Plan setzen, damit dieser besser in die Dusche und auf's WC schauen kann. Im Bad EG auch entsprechend überlegen, soweit ich weiß, gehen die nicht durch Glas (Glastrennwand) durch (solltest du Glas dorten haben).
- Likes 1
Kommentar
-
Dante Danke Thomas
Hat noch jemand eine Idee zu meiner Planung von Steckdosen, Tastern, PM, RWM, etc. in meinen Grundrissen
Noch was, alle KNX Teilnehmer außerhalb in eine Außenlinie packen, klar.
Aktoren die ein 230 V Ausgang für z.B. Terassenlicht oder Markise liefern auch in die Außenlinie?
Danke und Gruß Björn
Kommentar
-
Zitat von bjoernhim Beitrag anzeigenAktoren die ein 230 V Ausgang für z.B. Terassenlicht oder Markise liefern auch in die Außenlinie?- Geräte, durch die physisch auf den Bus zugegriffen werden kann, zu trennen von denen, die im Inneren sicher sind.
- Trennung der Leitung, durch die Störungen (z.B. Überspannung) eingeschleppt werden können von der Hauptsache der Geräte.
Kommentar
-
Zitat von mmutz Beitrag anzeigenAuf die Außenlinie gehören also nur die Geräte, durch die das grüne Kabel tatsächlich von außen zugänglich wird
Kommentar
-
Hallo zusammen,
mittlerweile hat sich wieder ein bisschen getan an meinem Eletroplan.
Würde mich über Kommentare freuen.
Geändert hat sich u.a. die Lichtplanung (Menge & Position), hier gehe ich nun zum Teil auf 24VDC Voltus Spots.
Bei den Präsenzmeldern habe ich zum Busch-Jäger Mini Premium KNX geschwenkt,
mit 5 m Präsenzfeld für sitzende Personen (Raumhöhe 2,5 m), das habe ich im Bild auch so eingezeichnet.
An den Treppen jeweils ein MDT SCN-BWM55.01 Bewegungsmelder für Auf- und Abgänge.
Danke und GrußYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von zivo Beitrag anzeigenWas waren die Punkte warum du nun den bj pm nimmst?
Kommentar
-
Ich traue mich mal
WC EG: Schaut PM über Duschwand? Dann ok. Ansonsten ggf. an die rechte Außenwand, IP Schutz ggf. fraglich und die Türe wäre nicht so praktisch.
Abstell ggf. BWM neben die Türe? Dann schaut er nicht auf den Flur.
Das Gleiche bei der Speisekammer.
Wohnen finde ich ganz gut.
Essen gehe ich davon aus, dass du den PM zwischen die Lampenauslässe setzen wolltest. Müsste so passen.
Bad OG: Finde ich ziemlich richtig, damit kannst Du auch die verschiedenen Nutzungen erkennen.
Abstell: sollte so gehen. Willst sicher nicht an die Wand, da du diese für Regale möchtest.
Ankleide: Bist du dir sicher, dass der PM bei offener Türe nicht bis zum Bett reicht, ansonsten ist das Licht Nachts an. Ggf. näher an die Türe oder neben die Türe
Kinderzimmer: Willst du unterschiedliche Situationen erkennen? Dann würde ich es drehen (z.B. 45°), so dass z.B. Bett in einer Sektion ist. Problem wie auch bei mir ist dann, dass der PM doch immer etwas auf den Flur schaut. Ggf. näher zur Türe setzen? Oder hat er nur eine strikte Reichweite von 5 Metern?
Treppenlicht geht immer an wenn man vorbei läuft. Könnte es ggf. Sinn machen den BWM weiter in die Mitte der Treppe zu setzen?
Frage: Wie hoch ist deine Decke?
Kommentar
Kommentar