Habe das nicht, sollte aber so sein.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Knx+Dali koppeln
Einklappen
X
-
Ein Dali GW kann mit Sicherheit Einzelkanalsteuerung. Einige können Kanäle über Gruppierung auch synchron schalten. Und im Dali Modus ist jeder Kanal eines EVG für das Gateway quasi ein eigenes EVG und verbraucht entsprechend einen Dali Kanal bzw. Eine der meist 64 Dali Adressen. Ausnahme.ist DT8 da verbrauchen alle 4 Kanäle eines entsprechenden EVG zusammen nur eine Dali-Adresse.
Gibt hier im Forum reichlich Dali Installationen mit eldoled Treibern und Dali. Das war ne Zeit lang das beste was man für 24V CV LED Licht zum dimmen verbauen konnte.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenEin Dali GW kann mit Sicherheit Einzelkanalsteuerung. Einige können Kanäle über Gruppierung auch synchron schalten. Und im Dali Modus ist jeder Kanal eines EVG für das Gateway quasi ein eigenes EVG und verbraucht entsprechend einen Dali Kanal bzw. Eine der meist 64 Dali Adressen. Ausnahme.ist DT8 da verbrauchen alle 4 Kanäle eines entsprechenden EVG zusammen nur eine Dali-Adresse.
Gibt hier im Forum reichlich Dali Installationen mit eldoled Treibern und Dali. Das war ne Zeit lang das beste was man für 24V CV LED Licht zum dimmen verbauen konnte.
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Hab auch noch was gefunden bei Eldoled auf der Seite
LINEARdrive 220D is a dual-channel LED driver: the two LED groups can be controlled as two separate DALI ballasts.
Kommentar
-
Was ich noch nicht rausgefunden habe: Gibt es für die dezentrale Installation auch EVG+Netzteil in einem? Also ein Deckeneinwurf-Teil mit 230 V + DALI rein und 24 V PWM raus? Inklusive DT8 Fähigkeit für TW. Bei Lunatone habe ich nur 24 V Input+Output Dimmer gefunden.
Kommentar
-
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenEin Dali GW kann mit Sicherheit Einzelkanalsteuerung. Einige können Kanäle über Gruppierung auch synchron schalten. Und im Dali Modus ist jeder Kanal eines EVG für das Gateway quasi ein eigenes EVG und verbraucht entsprechend einen Dali Kanal bzw. Eine der meist 64 Dali Adressen. Ausnahme.ist DT8 da verbrauchen alle 4 Kanäle eines entsprechenden EVG zusammen nur eine Dali-Adresse.
Gibt hier im Forum reichlich Dali Installationen mit eldoled Treibern und Dali. Das war ne Zeit lang das beste was man für 24V CV LED Licht zum dimmen verbauen konnte.Einzelansteuerung mit DT6 oder eine DALI Adresse und DT8....
Kommentar
-
Zitat von cobrito Beitrag anzeigenWas ich noch nicht rausgefunden habe: Gibt es für die dezentrale Installation auch EVG+Netzteil in einem? Also ein Deckeneinwurf-Teil mit 230 V + DALI rein und 24 V PWM raus? Inklusive DT8 Fähigkeit für TW. Bei Lunatone habe ich nur 24 V Input+Output Dimmer gefunden.
https://www.voltus.de/beleuchtung/le...er-supply.html
Du kannst 6 unserer DTW Spots anschließen!
Kommentar
-
Zitat von Luk848 Beitrag anzeigenAlso reichen beim led Dimmer RGBW von Lunatone die 100mA siehe bild. Wie halte ich mich an DT8? Meinst du den Controller? Der Lunatone hat ja DT8.
Kommentar
-
Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenWenn ich 100% weiß habe und einen weiteren Kanal dazu schalte heißt dass das der DT8 Standard vorsieht dass der weiße Kanal dann entsprechend runtergeregelt wird?
Sind denn RGB jeweils bei 100% und weiß bei 0% dann gar nicht möglich? Weil in diesem Fall hier wären das ja 3x5W/m und damit wäre man bei 15W/m und damit über 13W/m ?
Die Fragen sind recht schwer zu beantworten, weil die Auszüge die ich aus der Norm habe nicht alles umfassen. Auch Hat die DALI Organisation sich für 4 verschiedene DT8 Versionen entschieden. Die großen (Osram, Philips) konnten sich nicht einigen. Es wurde vereinbart, dass DT8 mit der Einführung von DALI2 auf einen einzigen Standard harmonisiert wird.
Im Ergebnis kannst Du bei DT8 den Farbspielraum abfahren (von 100% Weiß über RGB) und in allen Farbtönen von 1-100% Dimmen, ohne dass die Farbe sich verändert. Umgekehrt verändert sich niemals die Helligkeit wenn Du die Farbe veränderst. Um dieses zu gewährleisten, gibt es die 50% Regel. Gilt für Tunable White und RGBW.
Kommentar
-
Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
Genau. Luk müsste jetzt nur eine Entscheidung treffen bevor er weitere Fragen stelltEinzelansteuerung mit DT6 oder eine DALI Adresse und DT8....
hab mich dank euch schon entschieden wie ich bei Dali vorgehe.
Jetzt fehlen noch die knx Komponenten die ich benötige. Da stelle ich gerade eine Liste zusammen.
Kommentar
-
Geht alles.
Der Taster sendet die gemessene Temperatur in eine GA, wievielen Heizungsreglern diese Temperatur als IST-Temperatur als Eingangs GA verknüpft wird ist dem KNX egal. Kannst die Temp auch in den Badezimmerregler verlinken...
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Auch wenn deine Heizkreisfrage gar nicht in deinen DALI-Thread passt:
Das schöne am Bussystem ist doch, dass nur Daten verschickt werden. Wie gbglace schon geschrieben hat, kannst du die beliebig verwenden. Umgekehrt kannst du auch auf der Eingangsseite, also im Beispiel die gemessene Ist-Temperatur eine beliebige andere Quelle nehmen. Ob jetzt einen PM mit Temperaturfühler oder sogar feste Werte, die du manuell eingibst.
Über Sinn vom einen wie vom anderen möchte ich gar nicht reden, sollte nur verdeutlichen wie flexibel du bist.
Kommentar