GIRA X1 - Stromverbrauch visualisieren und bei Standby Steckdose autom. abschalten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    hmm,

    Der erste Printscreen ist von 12.20 Uhr ohne Wert. dann kommt um 12.21 Uhr das Telegramm 0/0/100. Der 2 Printscreen mit Wert ist dann von 12.23 Uhr

    Ich sehe hier (noch) nichts was falsch/abnormal wäre...

    Kommentar


      #17
      Wie gesagt der Wert in die Visualisierung kommt nur wenn ich den Gruppenmonitor starte sobald ich diesen Stoppe kommen keine Werte mehr an.

      Kommentar


        #18
        Schalt mal bitte in dem Eingangsbaustein die Funktion "Lesen bei Gerätestart" ab.
        Ist nur so eine Vermutung, aber nicht daß da nur am Anfang ein Wert vom Bus gelesen wird und dann nicht mehr oder etwas ganz durcheinander gerät???

        Wenn Du das bei Gerätestart lesen möchtest, kannst Du daß ja beim Datenpunkt selbst einstellen.

        Kommentar


          #19
          Schau ich habe es jetzt so gesetzt, leider keine Änderung:
          settings-Ausgang.PNG

          Kommentar


            #20
            Zitat von Evoco Beitrag anzeigen
            Wie gesagt der Wert in die Visualisierung kommt nur wenn ich den Gruppenmonitor starte sobald ich diesen Stoppe kommen keine Werte mehr an.
            Technisch ergibt das keinen Sinn.

            Wie ist denn die Sendebedingung des Aktors eingestellt, also wann/wie oft sendet der Stromwerte?

            Kommentar


              #21
              Hallo Volker,
              hier die Einstellungen, ich denke das ist kurz genug:

              aktor-zeiten.PNG aktor-strommessung.PNG aktor-allgemein.PNG

              Kommentar


                #22
                Erzähl mal was zu Deiner Topologie, das mit dem Busmonitor kling irgendwie komisch...
                Die Einstellungen im Aktor passen.

                Kommentar


                  #23
                  Was konkret möchtest du wissen?
                  Einfamilienhaus nur mit Gira Komponenten.
                  Gira X1 als Visualisierer in letzter Firmenware, Nur ein Logik aktiv
                  1x Gira Jalousie Aktor
                  2x Gira Schaltaktor 8-Fach 16A C-Last
                  ca. 10x 3Plus 2 Fach Tastsensoren
                  10x Gira Heizungsaktoren
                  15x Gira KNX Brandmelder
                  10x Gira Präsenzmelder

                  Nur ein KNX Netz also kein Koppler oder ähnliches dazwischen.
                  Was magst du noch wissen?

                  Kommentar


                    #24
                    Wir müssen da jetzt mal richtig suchen:
                    Geh mal im GPA zu den Datenpunkten, starte dort den Datenpunktmonitor und beobachte den Stromwert des betroffenen Datenpunktes.
                    Siehst Du dort die Änderungen, wenn der Gruppenmonitor aus ist?

                    Kommentar


                      #25
                      So habe das mal gemacht, siehe Bilder.
                      Erst einmal habe ich den Datenpunkmonitor im GPA gestartet und ohne das ich den Gruppenmonitor gestartet habe. (erstes Bild)
                      Man beachte ich habe die relevaten Werte markiert, 1 ist Strommessung und 2 ist das was visuell dargestellt werden sollte.
                      Wie man sieht die Strommessung kommt an aber nicht das was visuell dargestellt werden soll.

                      Zweiter Versuch, diesmal wie oben nur das ich diesmal den Gruppenmonitor zusätzlich aktiviert habe.
                      Siehe zweites Bild hier kommt es dann auch zu einer Ausgabe was Visuell dargestellt werden soll. Datenpunktmonitor.PNG Datenpunktmonitor-wenn-Gruppenmonitor-aktiv-ist.PNG

                      Kommentar


                        #26
                        Verhalten total unklar, kommt aber für mich vom X1

                        Mach mal:
                        Vertausche in der Reihenfolge Division und Multiplikation, teste
                        Mach hinter jeder Berechnung einen Typkonverter, teste

                        Der X1 ist mit der ETS in Betrieb genommen?
                        Mit nur einer Logik aktiv meintest Du diese oder eine weitere?


                        Edit:

                        Ich habs:

                        Was machst Du auf dem Bus mit der GA WZ ST 01 Watt?
                        Wenn das für den späteren Gebrauch ist und nicht irgendwohin läuft, kommt auf dem Bus ein NoAck zum X1 zurück und die Logik hängt sich auf. Das NoAck siehst Du mit dem Busmonitor. Wenn der Gruppenmonitor an ist, gibt es kein NoAck, da er empfängt.

                        Abhilfe:
                        1. Laß die Watt auf einem Anzeigegerät anzeigen (zB. GT2 smart). Da Du aber nur Gira hast, geht das nicht. Daher

                        2. Nehme den X1 in der ETS zum Empfangen der GA (ETS: X1 / Parameter / Vorzeichenlose Ganzzahlvariablen dort bis zu 10 Variablen freischalten und die erste davon auf 4byte setzen, dann siehst Du bei den KO´s 5250 und dort legst Du Deine Watt drauf)
                        Zuletzt geändert von intelligente Haustechnik; 06.11.2019, 19:03.

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
                          Verhalten total unklar, kommt aber für mich vom X1
                          Wenn wir mal ein ungewöhnliches Verhalten des X1 unterstellen: hat es vielleicht damit zu tun, ob das Telegramm auf dieser GA von einem Busteilnehmer bestätigt wird (oder in's Leere läuft)?

                          edit: zu langsam ...

                          Kommentar


                            #28
                            Gast1961 Ich hab den X1, seit er lieferbar war und hab da gleich am Anfang ziemliches Schindluder getrieben mit GA´s ins Leere laufen lassen. Das kannte ich von anderen Visu´s halt nicht, dieses Verhalten.

                            Mittlerweile mache ich das deutlich unaufgeregter und dann vergißt man das halt wieder, daß da mal was gar nicht gehen wollte...

                            Kommentar


                              #29
                              Jens, ist das also tatsächlich die Erklärung? Ich selbst nutze ja nur das L1 Logikmodul, wo es keine interne Visu gibt.

                              Kommentar


                                #30
                                Ich denke ja. Warten wir mal auf das Feedback

                                Kommentar