    #16
    Die Glasbedienzentrale von MDT kann das z.B..... ich mache das mit der Astrofunktion aus einer Gira Homeserver Logik. Dämmerungsschalter am Binäreingang.... Bewegungsmelder für aussen können das auch gerne mal.... usw.

    Kommentar


      #17
      Ich bekomm mein Tag / Nacht Signal über meinen IO Broker per Astrouhr und Blockly Script




      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 2 photos.

      Kommentar


        #18
        Wäre es mittels Home-Assistant Entity Exposure möglich, das Tag/Nacht-Objekt zu erzeugen? https://www.home-assistant.io/integr...tity-exposures

        Sprich ist lege einen Binary_Sensor zur GA Tag/Nacht an und sende genaue diese Entität als Exposure mittels "Auf Lesen antworten" an den Bus zurück?

        Code:
        knx:
        binary_sensor:
        - name: "Tag Nacht"
        state_address: "1/0/0"
        sync_state: false


        und Expose:

        Code:
        - type: binary
        entity_id: binary_sensor.tag_nacht
        address: "1/0/0"
        respond_to_read: true
        default: false​
        Zuletzt geändert von Hauswart; 08.05.2026, 12:17.

        Kommentar


          #19
          Ich habe mir da einen einfachen Switch in HA angelegt:
          Code:
          - name: "Tag / Nacht"
              address: "5/0/13"         # Schreiben (Write)
              state_address: "5/0/13"   # Lesen (Listen / Status)
          ​
          Und dann eine Automation, die ein wenig komplexer ist, weil ich mir die Zeit von Sunrise bzw. Sunset hole (mit einem 15 Min Offset). Vor 6:30 ist es bei mir aber nie Tag, und nach 22:00 Uhr ist immer Nacht... ;-) Mit ähnlicher Logik steuere ich dann auch die Rollläden (die haben nur zusätzlich noch Wochenend-Ausnahmen...).