    #16
    googelst "4-leiter messung, da wirst du geholfen
    gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

    Kommentar


      #17
      Hallo
      Der Sensor unterstütz 4Leiter-Technik eigentlich immer, außer das z.B. 50m Kabel schon dran sind.
      Das Gerät muß 4Leiter Technik unterstützen.
      https://de.wikipedia.org/wiki/Vierleitermessung
      Gruß NetFritz
      KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
      WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
      PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

      Kommentar


        #18
        Zitat von oezi Beitrag anzeigen
        4-Leiter geht nur wenn es der Sensor auch unterstützt, ist hier nicht der Fall.
        Nee, der Sensor ist egal, da machst du einfach auf jede Seite doppelte Zuleitungen. Wichtig ist das Meßgerät (hier: Analogeingang).

        ABB hat einen REG-Analogeingang, der eine 3-Leiter-Messung unterstützt. Da wird einer der beiden Leiter der Zuleitung gemessen und vorausgesetzt, daß beide Adern sich gleich verhalten. Das ist fast so genau wie 4-Leiter-Messung.

        Kommentar


          #19
          Zitat von NetFritz Beitrag anzeigen
          Der Sensor unterstütz 4Leiter-Technik eigentlich immer,

          Sensor bezogen auf den Fühler ja, nicht aber das Gerät an dem der Fühler angeschlossen wird.

          Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
          Nee, der Sensor ist egal, da machst du einfach auf jede Seite doppelte Zuleitungen. Wichtig ist das Meßgerät (hier: Analogeingang).
          der Sensor ist für mich das KNX Gerät wo ein Fühler angeschlossen wird, also der Analogeingang- also z.B. ABB -Reg Eingang.
          Man kann aus jedem Fühler der ein kurzes Anschlusskabel hat eine 4-Leiter Messung machen.

          Man kann auch mit 4 Fühlern eine Mittelwertbildung machen wenn man sie richtig verschaltet. ( Denksportaufgabe)

          Kommentar


            #20
            Hallo
            Sensor ist der PT1000.
            Sensor und Fühler ist das gleiche.
            Gruß NetFritz
            KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
            WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
            PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

            Kommentar


              #21
              Zitat von NetFritz Beitrag anzeigen
              Sensor und Fühler ist das gleiche.
              ja und nein, für mich nicht

              bei KNX ist ein Sensor ein Gerät das Kontakte ( Tastermodul, Tasterschnittstelle usw.) oder Temperaturen aufnimmt, also Informationen umwandelt in eine Telegramm und das sendet,
              bei KNX ist ein Aktor ein Gerät das Kontakte Schaltet ( Schaltaktor, Jalousiemodul) oder Heizungsventile ansteuert., also Informationen empfängt und danach handelt ,

              Kommentar


                #22
                Für mich ist rot vielleicht auch blau, aber irgendwie sieht das der Rest der Welt anders...

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von oezi Beitrag anzeigen
                  Grundsätzlich ist bei einem PT 1000 die Verlängerung bis zu einer Länge die im "normalen" Einfamilienhaus auftreten kann vernachlässigbar,
                  Das ist mitunter einer der wichtigsten Gründe, warum man in TGA PT1000 einsetzt u. nicht PT100 (die findet man dafür zuhauf in der Industrie).
                  Der Leitungswiderstand fällt bei einem PT1000-Fühler viel weniger ins Gewicht u. ist deshalb kaum kritisch.

                  2-/3-/4-Leiterschaltung

                  Die 4-Leiterschaltung (und die Sparversion 3-Leiter) dienen der Fehlerkompensation - bei extremen Leitungswegen und/oder entsprechende Anforderungen.
                  Dafür muss sowohl der Fühleranschluss, aber auch das Auswertegerät diese Beschaltung unterstützen.

                  Bei PT100 ist 3-/4-Leiter quasi Pflicht, bei PT1000 reicht meist 2-Leiter völlig aus.

                  knxzzz

                  Mach kein Drama draus - schneid die zu lange Leitung einfach ab u. verlängere die zu kurze - solange Du da keine zig Meter dranmachst oder Hauchdünnhärchen, spielt das keine Rolle.
                  Gruss
                  GLT

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
                    Man kann auch mit 4 Fühlern eine Mittelwertbildung machen wenn man sie richtig verschaltet. ( Denksportaufgabe)
                    keiner eine Lösung ?

                    Kommentar


                      #25
                      Es reichen auch 2 Fühler dafür (und eine 5-adrige Leitung).

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von smai Beitrag anzeigen
                        Es reichen auch 2 Fühler dafür (und eine 5-adrige Leitung).
                        und wie sieht die Schaltung dann aus,

                        geht so meiner Meinung nach nicht

                        Kommentar


                          #27
                          Messeingang1 auf Ader1, auf Fühlerseite an Ader2, zurück auf Eingangsseite an Ader3, an Fühler1 und zurück auf Ader4 an Pluspol.
                          Messeingang2 auf Ader5, an Fühler2 zurück auf gemeinsamer Ader4 (OK, bei der gemeinsamen Ader bin ich nicht sicher, evtl. brauchts eine sechste).

                          Vom Messwert2 zieht man die Differenz der Messwerte ab (oder 2×Messwert2-Messwert1).

                          Aber ist ja eh alles nur Theorie.

                          Kommentar


                            #28
                            gelöscht
                            gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                            Kommentar


                              #29
                              Wiederstände.jpg

                              Kommentar


                                #30
                                Und was soll diese Schaltung nun bringen, um die Leitungslänge zu kompensieren (darum ging es ja in der Frage)?