Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Schnittstellenproblem

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    Nein, Du nutzt für die Spannungsversorgung der Geräte den Hilfsspannungsausgang der KNX-Spannungsversorgung anstatt eines separaten Netzteils.
    Aber das Schulungsvideo von Gira sagt, dass man das auch so machen kann.

    Kommentar


      #17
      Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
      Wo ist denn die MDT Schnittstelle? Wie ist die denn mit dem Bus verbunden? Ich sehe gerade nichts mehr an der SV außer S1 und X1
      Die hat eine eigene Spannungsversorgung. Diese hatte keine Hilfsspannung, deshalb habe ich eine neue mitverbaut.

      Kommentar


        #18
        Zitat von lagunablue Beitrag anzeigen
        Die hat eine eigene Spannungsversorgung. Diese hatte keine Hilfsspannung, deshalb habe ich eine neue mitverbaut.
        aber der Bus, sollte schon von der gleichen SV kommen.

        Kommentar


          #19
          Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
          aber der Bus, sollte schon von der gleichen SV kommen.
          genau das war es. Hätte da gedacht es reicht wenn über das Netzwerk kommuniziert wird.
          Vielen Dank. :-9

          Kommentar


            #20
            Jetzt wurde ein Buskabel vom Meanwell Netzteil auf den Rest des Busses gezogen?

            Kommentar


              #21
              Alles was an einer rot/schwarzen Klemme direkt oder indirekt verbunden ist, ist DER KNX-Bus. Wenn Du ein paar Geräte an eine andere Spannungsversorgung klemmst ist das ein ANDERER KNX-Bus, da kann dann natürlich auch kein gesuchtes Gerät rechtzeitig antworten.

              Wenn Du nun aber beide KNX-Busse mit einer Leitung verbindest ist das auch falsch weil du dann die beiden Spannungsversorgungen parallel klemmst das ist nur mit wenigen Modellen zugelassen.

              Also einfach den X1/S1 beide an die gleiche sonstigen rot/schwarzen Klemmen verbinden. Das Meanwell aber als reine Hilfsspannung mit gelb/weiß zu verwenden kann man machen aber eigentlich unnötig teuer.

              PS: sollen X1/S1 auf einer anderen KNX-Linie sitzen dann kannst / musst auch wieder das eigene Netzteil verwenden aber dazu auch zusätzlich einen Linienkoppler setzen.
              Zuletzt geändert von gbglace; 19.05.2020, 09:43.
              ----------------------------------------------------------------------------------
              "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
              Albert Einstein

              Kommentar


                #22
                Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
                Also einfach den X1/S1 beide an die gleiche sonstigen rot/schwarzen Klemmen verbinden. Das Meanwell aber als reine Hilfsspannung mit gelb/weiß zu verwenden kann man machen aber eigentlich unnötig teuer.
                Genauso habe ich es gemacht.

                Vielen Dank an alle

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
                  Jetzt wurde ein Buskabel vom Meanwell Netzteil auf den Rest des Busses gezogen?
                  Nein, getrennt. Das Meanwell als reine Hilfsspannung.

                  Kommentar


                    #24
                    Sehr gut

                    Kommentar


                      #25
                      Und klappt es jetzt? Oder hast du noch eine Projektschnittstelle im der Topologie vergeben ?
                      Viel Erfolg, Florian

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                        Und klappt es jetzt?

                        Klappt alles wunderbar.

                        Gruß
                        Torsten

                        Kommentar

                        Lädt...