Zitat von DerStandart
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Schnittstellenproblem
Einklappen
X
-
Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenWo ist denn die MDT Schnittstelle? Wie ist die denn mit dem Bus verbunden? Ich sehe gerade nichts mehr an der SV außer S1 und X1
Kommentar
-
Zitat von lagunablue Beitrag anzeigenDie hat eine eigene Spannungsversorgung. Diese hatte keine Hilfsspannung, deshalb habe ich eine neue mitverbaut.
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenaber der Bus, sollte schon von der gleichen SV kommen.
Vielen Dank. :-9
Kommentar
-
Alles was an einer rot/schwarzen Klemme direkt oder indirekt verbunden ist, ist DER KNX-Bus. Wenn Du ein paar Geräte an eine andere Spannungsversorgung klemmst ist das ein ANDERER KNX-Bus, da kann dann natürlich auch kein gesuchtes Gerät rechtzeitig antworten.
Wenn Du nun aber beide KNX-Busse mit einer Leitung verbindest ist das auch falsch weil du dann die beiden Spannungsversorgungen parallel klemmst das ist nur mit wenigen Modellen zugelassen.
Also einfach den X1/S1 beide an die gleiche sonstigen rot/schwarzen Klemmen verbinden. Das Meanwell aber als reine Hilfsspannung mit gelb/weiß zu verwenden kann man machen aber eigentlich unnötig teuer.
PS: sollen X1/S1 auf einer anderen KNX-Linie sitzen dann kannst / musst auch wieder das eigene Netzteil verwenden aber dazu auch zusätzlich einen Linienkoppler setzen.Zuletzt geändert von gbglace; 19.05.2020, 09:43.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenAlso einfach den X1/S1 beide an die gleiche sonstigen rot/schwarzen Klemmen verbinden. Das Meanwell aber als reine Hilfsspannung mit gelb/weiß zu verwenden kann man machen aber eigentlich unnötig teuer.
Vielen Dank an alle
Kommentar
-
Zitat von DerStandart Beitrag anzeigenJetzt wurde ein Buskabel vom Meanwell Netzteil auf den Rest des Busses gezogen?