    #61
    Überredet. Aber auf solche Verdrahtungsideen bei normalen 230V Leuchten muss man auch erstmal kommen.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #62
      Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
      Ist halt wie die seelige Christbaumbeleuchtung, wo 20 Lämpchen a12V in Reihe an 220V angeschlossen wurden... Kennt halt keiner mehr.
      Klar haben wir noch welche im Einsatz.
      Viele Grüße Michael

      Kommentar


        #63
        Ja in Bautzen, ist klar! Schönen Gruß in die alte Heimat!

        Kommentar


          #64
          Vielen Dank für die vielen wertvollen Kommentare

          Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
          Das mit dem 24V Stripe wird vom Prinzip gut funktionieren.
          Bei den 230V Spots solltest Dir unbedingt Testmaterial kaufen. Und nicht unbedingt das gleiche Dimmverhalten im unteren Dimmbereich (0-5%) erwarten wie bei den Stripes.
          Wenn ich ohnehin ein 24V Netzteil verbaue, dann könnte ich mir auch 24V Einbauleuchten vorstellen, da dann auch das Dimmen sauber funktioniert. Hat da jemand Ideen für 24V Modelle mit vergleichbaren Eigenschaften zu den Paulmann 230V die verlinkt sind.

          Anforderungen Wohnzimmer:
          Durchmesser >= 10cm, Rahmen weiß, Abstrahlwinkel >=100°, 2700-3000K oder TW

          Einbauleuchte Wohnzimmer

          Anforderungen Badezimmer:
          Durchmesser standard Spot, Rahmen chrom, Abtrahlwinkel ca. 60°, IP44, 2700-3000K oder TW

          Spots Badezimmer

          Über Google habe ich so was gefunden. Keine Ahnung ob das was taugt.

          24V Einbauleuchte

          Ich würde schon gerne ein Markenprodukt kaufen, wo ich auch irgendwann mal ein Ersatzteil für bekomme.

          ps: Ich habe nun selbst zumindest fürs Wohnzimmer was von "Deko-light" gefunden.

          Einbauleuchte WZ
          Zuletzt geändert von Gf2k2; 06.08.2020, 21:19.

          Kommentar


            #65
            Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
            Ist halt wie die seelige Christbaumbeleuchtung, wo 20 Lämpchen a12V in Reihe an 220V angeschlossen wurden... Kennt halt keiner mehr.
            Ich schon, hat etwas weh getan ;-)
            Danke und LG, Dariusz
            GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

            Kommentar


              #66
              Ich versuche nun eben meinen MDT LED Controller in Betrieb zu nehmen. Leider funktioniert das nicht so wie gedacht / ich verstehe nicht was passiert. Sobald der Relaisausgang für das 24V Netzteil geschalten wird, geht die Lampe mit voller Helligkeit an. Sie lässt sich weder über einen Taster, noch über direkte Befehle in der Diagnose Dimmen. Wird die Lampe ausgeschalten passiert gar nichts, so lange bis der Relaisausgang das Netzteil schaltet, dann geht sie aus. Hänge ich das Netzteil ohne das Relais dazwischen an den LED Controller, so leuch tet die Lampe dauerhaft mit maximaler Helligkeit, egal ob der Kanal geschalten ist, oder nicht.

              Die LED hat ja nur zwei Kabel, wovon eines im Kanal A und eines in VCC hängt. Was kann da falsch laufen?



              IMG_2041[1].JPG
              IMG_2039[1].JPG
              Zuletzt geändert von Gf2k2; 22.08.2020, 17:38.

              Kommentar


                #67
                Sicher das weiß plus ist und rot/weiß minus?
                Sicher das Rot vom Netzteil auf ground gehört und schwarz auf 24V+?

                Ach egal... Ist eben so.
                ​​​​​​
                ​​​​​​
                Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                Kommentar


                  #68
                  Oh man, danke, jetzt war es echt verpinnt. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Jetzt tut alles :-)

                  Kommentar


                    #69
                    Hallo Zusammen,

                    leider hat auf meiner Baustelle jemand (war natürlich keiner) eine Busleitung gekappt. Ich habe mal ein Bild der Einbausituation gemacht. Wie bekommt man sowas am Besten repariert?


                    Busleitung getrennt.jpg

                    Kommentar


                      #70
                      Hallo,
                      na ganz einfach. Busleitung durchzwicken. Dose Setzten und da die Busleitung zum direktverbinden zu kurz ist einfach mittels klemmen ein Stück Busleitung dazwischen setzten. Hast dann auch gleich eine Dose wo du die Busleitung abzweigen kannst und auf weitere Dosen gehen kannst :-)

                      grüße
                      Tom