Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Frage zu AKD-0424R2.02 MDT LED Controller und max. Belastung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #46
    Ich antworte mal kurz, der Plus Anschluss sollte angeschlossen werden. Dazu müssen nicht beide Anschlüsse belegt werden (was Du mit Durchschleifen meinst). Der zweite Anschluss ist intern durchverbunden und dient nur dem einfacheren Verklemmen. Über den Plus Anschluss fließen im Ggs. zum Minusanschluß keine hohen Ströme. Dieser sollte wenn möglich doppelt aufgelegt werden.

    Wichtiger ist, das immer sternförmig mit Sternpunkten für Plus und Minus am Netzteil verdrahtet wird und sinnvollerweise die Absicherung in den Einzelsträngen erfolgt.
    Daher ist das Schaltbild in den Unterlagen nicht optimal. Wenn man es so aufbaut, hat man über den Widerstand der Sicherung eine Verkopplung der Zweige und kann auch nicht optimal absichern.
    hjk ich meine Deine Antwort zu kennen, das den Anschluss nur Fachleute vornehmen sollen, die diese Zusammenhänge kennen. Ggf. wäre eine Überarbeitung der Unterlagen aber für viele Laien hilfreich. Zumal ja bereits Sternpunkte eingezeichnet sind.
    Zuletzt geändert von willisurf; 19.11.2021, 10:40.
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      #47
      Danke Bernhard, ich nehme mit:

      Plus auf alle Fälle anschließen beim LED Controller (beim AKD-0424R2.02 gibt es eh nur den Eingang und keine durchgeschliffenen Ausgang).

      Vom LED Netzteile nehme ich + zu einer Klemme, dann:
      1) Von der Klemme zum LED Controller
      2) Von der Klemme zum LED Spot 1
      3) Von der Klemme zum LED Spot 2

      Korrekt? Danke fürs Feedback.

      Kommentar


        #48
        Odjeb
        Ich denke die Montageanleitung ist eindeutig, die liegt jedem Gerät bei und ist im Dowmload zu finden.

        Kommentar


          #49
          Fast, für den Anschluss MDT passt das. Sternförmig am Netzteil meint direkt an den Netzteilleitungen Verteilung von Plus und Minus zu allen Punkten. Falls das Netzteil Schraubanschlüsse hat dann mit sehr kurzen (<15cm) und dicken (>=2,5qmm) Leitungen auf eine z.B. Wago Klemme und von dort konsequent sternförmig. Sonst beeinflussen sich die Kanäle bei Taktung gegenseitig und es kommt zu wahrnehmbarem Flackern.
          Gruß Bernhard

          Kommentar


            #50
            Wie hoch sollte eurer Meinung den beim AKD-0424R.02 und beim AKD-0424R2.02 der Puffer bei den Ampere sein? Kann man den Kanal zB 2A voll ausnutzen oder sollten zB 1/3 Puffer kalkuliert werden und man dann de-facto nur 1,5 A ran schraubt?

            hjk

            Kommentar


              #51
              Kann man normal voll nutzen.

              Kommentar


                #52
                Bei mir war nach 5Stück CONSTALED 31722 an einem Kanal am MDT AKD-0424R2.02 Schluss. Musste dann die Kanäle brücken, da ich 8 Spots im Kreis hatte.

                Kommentar


                  #53
                  @d0pe: Constaled 31722 ist ja ein Stripe. Hast du da den Stripe verwendet und du meinst mit Stück Meter oder ist die Artikelnummer falsch? Ich möchte mir nur mal die A ausrechnen ;-)

                  Kommentar


                    #54
                    Ui, da hast du recht. Ich meinte Constaled 31362.

                    Kommentar


                      #55
                      Ich hole den alten Thread nochmal hoch, da ich immer noch nicht 100% verstanden habe, wie ein AKD-0424R.02 zu verkabeln ist. Hatte dazu auch eben kurz mit willisurf geschrieben. Nun aber doch besser hier:

                      Mein Verständnis aus #47 und #49 war:
                      1. GND vom Netzteil auf einen Verteilerblock (Leitung möglichst kurz und großer Querschnitt)
                      2. GND dann vom Verteilerblock auf die beiden GND (1+8) des MDT Aktors
                      3. GND von den Aktorkanälen (2 bis 5) zu den Reihenklemmen, von da auf GND der jeweiligen Leuchte
                      4. + vom Netzteil auf einen Verteilerblock (Leitung möglichst kurz und großer Querschnitt)
                      5. + dann vom Verteilerblock auf die beiden +VCC (6+7) des MDT Aktors? Du sagtest ja, dass die beiden Klemmen im Aktor gebrückt sind. Ausserdem habe ich verstanden, dass +VCC hier eh nur dazu dient, dass der Aktor Spannungsprobleme selbst erkennen kann. Reicht dann nicht auch eine der beiden Klemmen?
                      6. + vom Verteilerblock zu den Reihenklemmen, von da auf GND der jeweiligen Leuchte. Reicht es hier eine Leitung zu ziehen und dann die Reihenklemmen mittels Brücker (Wago 2002) zu versorgen oder ist es sinnvoller jeden + einzeln vom Verteilerblock anzufahren?
                      ​Sähe dann so aus:
                      Bildschirmfoto 2025-09-16 um 17.18.38.png

                      Nun schrieb mir Bernhard schon "alle Leitungen müssen wirklich sternförmig zu dem Verteilerblock sein, z.B. auch GND der Reihenklemmen."
                      Wenn ich GND vom Verteilerblock zur Reihenklemme lege, was mache ich dann mit den Klemmen 2-5 des Aktors?

                      Kommentar


                        #56
                        Ah, sorry mein Fehler. Die GND Seite der LED ist ja die geschaltete Seite, muss also natürlich zum Aktorausgang.

                        Prima, das Du eine Skizze gemacht hast. Das passt so, und die Leitung Netzteil Verteilerblock min. 2,5qmm und kürzestmöglich <10cm
                        Zuletzt geändert von willisurf; 16.09.2025, 17:38.
                        Gruß Bernhard

                        Kommentar

                        Lädt...
                        X