Zitat von DerRenovator
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Verständnisproblem zu Sperrobjekt
Einklappen
X
-
Die GA einfach löschen
Die Hoheit über das Licht sollte der PM haben - und nicht der Aktor.
In #13 stehen die 3 GAs, die du brauchst. Anbei mal ein Screenshot von einem unserer PMs:
GAs_fuer_Licht_am_PM.jpg
Je nach Modell des Präsenzmelders kann das etwas unterschiedlich aussehen. Aber die Idee ist immer dieselbe.
Probier es einfach mal aus. Falls dir der Ansatz nicht gefällt, kannst du es danach ja immer noch anders machen.Angehängte Dateien
Kommentar
-
Zitat von DerRenovator Beitrag anzeigenAlso nach meinem Verständnis braucht man 3 Gruppenadressen:- "Lichtbedarf" : Der Präsenzmelder sagt dem Aktor, dass er den Raum gerne beleuchten möchte.
- "Lichtwunsch" : Der Taster sagt dem Präsenzmelder über dessen "Tastereingang", dass er die Entscheidung des Präsenzmelders übersteuern möchte.
- "Sperre" : Der Taster sagt dem Präsenzmelder, dass dieser seinen Lichtausgang (die erste GA) nicht mehr befeuern soll.
Kommentar
-
Zitat von DerRenovator Beitrag anzeigenDie GA einfach löschen
Die Hoheit über das Licht sollte der PM haben - und nicht der Aktor.
In #13 stehen die 3 GAs, die du brauchst. Anbei mal ein Screenshot von einem unserer PMs:
GAs_fuer_Licht_am_PM.jpg
Je nach Modell des Präsenzmelders kann das etwas unterschiedlich aussehen. Aber die Idee ist immer dieselbe.
Probier es einfach mal aus. Falls dir der Ansatz nicht gefällt, kannst du es danach ja immer noch anders machen.
Kommentar
-
PM und Schlafräume ist immer so eine Sache.
Ein PM ist eine feine Sache. Er kann bei entsprechenden Lichtverhältnissen das Licht automatisch aktivieren/deaktivieren, ggf. die Heizungs absenken usw.
Was der nicht wissen kann, wann Jemand schlafen will.
Eine Lösung wäre z.B.
1 PM an der Decke UND ein BWM unter dem Bett.
So könnte man den PM seinen "normalen" Schlafrythmus per Wochenschaltuhr möglichst genau anpassen.
Der BWM unter dem Bett aktiviert bei nächtlichen Toilettengang dann z.B. nur einen LED Stripe unter dem Bettrand.
ODER Du baust Dir einen Sitzbelegungs-Sensor unter jede Bettseite
https://www.ebay.de/i/173954118907?c...IaAsh6EALw_wcB
Wäre auch eine Möglichkeit
Kommentar
-
Guten Tag,
Vielen Dank für ihre Anfrage und ihr Interesse an unseren Produkten.
Über das Objekt 13 Zentralbefehl wird ein oder ausgeschaltet solange Bewegung erkannt wird. Danach läuft die Zeit ab und der Melder geht wieder in Automatik.
Ich würde ihnen empfehlen sie benutzen für ihre Anwendung das Sperrobjekt.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung
Mit freundlichen Grüßen
Service Center
hotline@theben.de
______________________________________________
Theben AG
Postfach 56· 72394 Haigerloch
Hohenbergstraße 32 · 72401 Haigerloch
Fax +49 7474 692-207
Service Hotline
+49 7474 692-369
www.theben.de
Kommentar
-
Zitat von AmEinarbeiten Beitrag anzeigenWie sieht da jeweils die GA vom Sperrobjekt (Sperrobjekt PM und Taster) und Ein/Ausschalten (PM Eingang und Taster) aus?
Du meinst welche Verbindungen soll eine GA haben die Schaltet und welche Verbindungen soll eine haben die Sperrt.
Nicht jeder PM macht alles gleich also einfach ausprobieren.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
- Likes 1
Kommentar
-
Zum Ausprobieren würde es reichen, wenn du ausschließlich den PM parametrierst. Den Aktor und Taster brauchst du dafür eigentlich nicht.
Und dann nutzt du den Gruppenmonitor der ETS um zu schauen, wann der PM ein Telegramm auf die GA sendet. Und wie er reagiert, wenn du per ETS das Sperrobjekt oder den Zentralbefehl setzt.
So ein sehr lokales Ausprobieren hat den Vorteil, dass du nicht Phantomen hinterher jagst. Wenn du nur 1 Gerät parametriert hast, kann der Fehler nicht an einem anderen Gerät liegen...
Kommentar
-
Bisher hatte ich auch die Methode mit der Sperre im Einsatz.
Zwangsführung scheint mir aber deutlich smarter zu sein als ein Sperrobjekt.
Die Zwangsführung kann man aber scheinbar nur sinnvoll über die interne Logik der PM erzeugen lassen (mdt Glastaster+ mdt PM).
Hat hier jemand vielleicht schon die Zustände:
- Licht aus auto
- Licht an auto
- Licht aus man
- Licht an man
mit sinnvollen Übergängen als Zustandsdiagramm oder als Beispielprogrammierung?
Ich hänge konkret daran, dass nur 2 Tasten für alles genutzt werden sollen. (Achja, und dimmen muss dabei auch noch mit einer der Tasten über einen langen Druck funktionieren).
Gerne auch als PM wenn es noch keine fertige Lösung gibt aber jemand dasselbe Problem hat.
Kommentar
-
Das kommt.wie immer.auf den Melder an, welchen du verwendest. In den Handbüchern ist das überall beschrieben. Bei MDT kann man Rückfallzeiten bei den Sperren einrichten. Aber da sollte.das.Kimd auch immer.genau so lange Mittagsschlaf machen bzw. Nicht früher wach werden.
Hat also alles Vor und Nachteile.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Zitat von DerRenovator Beitrag anzeigenDie GA einfach löschen
Die Hoheit über das Licht sollte der PM haben - und nicht der Aktor.
In #13 stehen die 3 GAs, die du brauchst. Anbei mal ein Screenshot von einem unserer PMs:
GAs_fuer_Licht_am_PM.jpg
Je nach Modell des Präsenzmelders kann das etwas unterschiedlich aussehen. Aber die Idee ist immer dieselbe.
Probier es einfach mal aus. Falls dir der Ansatz nicht gefällt, kannst du es danach ja immer noch anders machen.
Kommentar
Kommentar