    Ist da vielleicht ein Linienkoppler zwischen der IP-Schnittstelle und deinen Geräten?

    Kommentar


      #17
      Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
      Ist da vielleicht ein Linienkoppler zwischen der IP-Schnittstelle und deinen Geräten?
      Genau das war das Problem. Bin selbst dann irgendwann darauf gestoßen. Danke und sorry für die späte Rückmeldung. Läuft jetzt alles tadellos.