    #16
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    Kann ich ja gar nicht glauben.
    Ich habe die Übeltäter gefunden,
    der X1 zieht soviel wie 14 Geräte also 140 mA
    der 4fach Wippe zieht soviel wie 2 Geräte 19mA

    beim X1 ist mir das klar, da er keine gesonderte Spannungsversorgung benötigt, bei den 4-fach Wippen verstehe ich das nicht.
    Bei den MDT Komponenten ist alles gut.

    Kommentar


      #17
      Zitat von oezi Beitrag anzeigen
      der X1 zieht soviel wie 14 Geräte also 140 mA
      Ui, da muss ich dann auch aufpassen. Dann wird es bei mir ja auch eng mit 640 mA. Hm...

      Kommentar


        #18
        Zitat von sun1453 Beitrag anzeigen
        Komponenten sind gut. Kannst so bestellen. Spannungsversorgung kann ich folgendes sagen. Redundante Variante für wichtige Core Funktionen. Zweite für neben Funktionen die nicht 💯 % wichtig sind. Dritte für außen.

        Habe ich so. Linien sind es zwei bei mir. Einen LK habe ich als Verstärker. Der andere als Linienkoppler konfiguriert.
        das hört sich vernünftig an.

        Kommentar


          #19
          Zitat von Pyrate Beitrag anzeigen
          i, da muss ich dann auch aufpassen. Dann wird es bei mir ja auch eng mit 640 mA. Hm...




          mit den Komponenten wird es wirklich eng,

          aber #17 klingt vernünftig, dann hat man eben 2 Netzteile und einen Verstärker und ein Netzteil fr die wichtigen Sachen Redundant.

          Meine Netzteile sind relativ alt und von Siemens weil es damals kaum anders gab.
          Musste weder tauschen noch einen Fehler suchen , bisher zumindest, den ersten Stsng habe ich 1996 gebaut.

          Kommentar


            #20
            Zitat von oezi Beitrag anzeigen
            der X1 zieht soviel wie 14 Geräte also 140 mA
            beim X1 ist mir das klar, da er keine gesonderte Spannungsversorgung benötigt

            Was rechnest du denn da?
            X1 hat eine externe Hilfsspannung. Dafür nimmt man sinnvollerweise nicht den Strom aus der KNX SV, sondern ein günstiges 24V Netzteil.

            Kommentar


              #21
              Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
              Was rechnest du denn da?
              X1 hat eine externe Hilfsspannung. Dafür nimmt man sinnvollerweise nicht den Strom aus der KNX SV, sondern ein günstiges 24V Netzteil.
              dann beziehen sich die 140-160 mA wohl für die externe Spannungsversorgung. Und die Leistungsangabe gilt dann aus dem Datenblatt wohl nur für die externen Spannungsversorgung.

              Die Leistungsaufnahme aus dem KNX habe ich jetzt aber nicht gefunden.

              Bei MDT ist das übersichtlich in der Doku.

              So schnell kann man sich vertun.

              Danke für die Aufmerksamkeit.
              Zuletzt geändert von oezi; 09.10.2020, 20:49.

              Kommentar


                #22
                Verstehe ich es richtig, dass du eine Linie hast, auf der ein Koppler als reiner Verstärker sitzt,
                Richtig. Der Linienkoppler verbindet beide Netze ohne eine neue Linie zu erzeugen. Jedes Netz hat eben seine Geräte und eben die eigene Spannungsversorgung. Er beim Linienkoppler der Außenzone bringt eine neue Linie ins Spiel.

                Entscheiden kann man die Funktion vom Linienkoppler in der ETS bei der Applikationsauswahl. Man kann das durch entladen und neu einspielen jederzeit ändern.
                Zuletzt geändert von sun1453; 09.10.2020, 20:54.
                Viele Grüße Michael

                Kommentar


                  #23
                  Linie Verlängern mit einem Linienverstärker = LV

                  Angehängte Dateien

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von Pyrate Beitrag anzeigen
                    Die Symbox sagt mir gar nichts...
                    Schade. Geht leider den meisten so. Da bekommst Du ein bißchen mehr für Dein Geld. Die Visu ist Geschmackssache, wie beim X1 aber auch. IP-Symcon ist unheimlich flexibel. Aber aus Radevormwald kommt leider das bessere Marketing.

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
                      Aber aus Radevormwald kommt leider das bessere Marketing.
                      die Aufputzdosen sind schon gut. Was ich noch gut finde ist der Stellantrieb 3. und die Rauchmelder

                      sonst brauche ich nix.
                      Zuletzt geändert von oezi; 10.10.2020, 19:34.

                      Kommentar


                        #26
                        Ich mag die Steckdosen.

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von oezi Beitrag anzeigen
                          Linie Verlängern mit einem Linienverstärker = LV
                          Bei Mdt ist es so das es ein Gerät als Hardware gibt. Bei diesem unterscheidest du in der Software Applikation in der ETS wie die Hardware arbeiten soll.

                          1. Linienkoppler
                          2. Linienverstärker
                          Viele Grüße Michael

                          Kommentar


                            #28
                            Das ist bei den meisten Herstellern so, die PA gibt den Modus vor. Bei älteren Geräten gab es mal unterschiedliche Applikationen für die Geräte.

                            Kommentar