Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Technische Alternative UVR16x2 mit KNX sinnvoll kombinieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • henfri
    antwortet
    Vielleicht von Interesse
    https://github.com/henfri/uvr2mqtt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    Ich habe mir vor kurzem ein CMI-S geholt. Ich hatte einfach keine Lust mehr, für kleine Programmänderungen immer die SD-Karte holen zu müssen. Firmware updaten und Programm aufspielen ist so kein Problem mehr. Hätte ich vor 4-5 Jahren schon machen sollen. Nicht nur, weil ich nicht mehr immer in den Keller muss. Ich probiere mehr kleinere Änderungen aus und kann mal schnell was programmieren, was ich sonst sehr vor mir her geschoben habe.
    Warte nicht zu lange, wenn Du das auch möchtest

    Auslesen tue ich weiter bisher nur mit KNX. Die Modbus-Verbindung möchte einfach nicht so richtig, obwohl alles wie in der Anleitung eingestellt ist. Allerdings habe ich gerade keine Zeit, mich darum zu kümmern. Damit würde ich gerne noch ein paar unwichtige Dinge übertragen. Nichts für die Funktion, einfach nur, um das Anlagenschema, welches ich auf dem CMI-S habe zu vervollständigen, womit aber die KNX Verbindung mit 64 Verbindungen schon voll wäre.


    Viele Grüße
    Nils

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oluxfor
    antwortet
    Ich hätte gerne alle Daten in einem Loggingsystem und das soll Grafana sein wie es Marino auch hat. CMI kann wohl auch irgendwie ausgelesen werden, aber dafür ist eben wieder ein neues Gerät notwendig. Ich schau erstmal wie weit ich ohne CMI mit CAN-BC2 (KNX) komme. Danke für die Antworten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    Das kommt halt immer auf die Loggingmethode an. Ich z.B. logge automatisch den kompletten Bus-Verkehr und kann es in u.a. direkt in Grafana anschauen und muss dafür nichts weiter tun.

    Wenn man über KNX steuern möchte oder Werte (Raumtemperaturen z.B.) an die UVR16x2 sendet, braucht man eh das BC2 mit KNX.
    Für das Logging bei der UVR16x2 bräuchte man sonst noch ein CMI. Entweder hat man also dort Loggingdaten nur auf SD oder man muss schauen, wie man die Werte an ein weiteres System bekommt und dann weiterverarbeitet oder -leitet.
    Dagegen sind ein paar mehr Sensorwerte auf der KNX-Seite ja gar nichts. Bei mir mit zwei Heizkreisen kommen da knapp 12-14 Datenpunkte zusammen. Dafür alleine lohnt ja kaum ein CMI. Schon eher, damit man beim Programmieren nicht immer die SD-Karte benötigt, aber wenn es läuft, läuft es ja...

    Viele Grüße
    Nils

    Einen Kommentar schreiben:


  • Janncsi
    antwortet
    Zitat von Oluxfor Beitrag anzeigen
    Hallo, ich nutze ebenfalls eine UVR16X2 für die Heizungssteuerung und möchte diverse Werte ohne CMI über KNX übertragen und dann loggen und auswerten über Grafana sowie einige Werte aus dem KNX-Kosmos für die Heizungssteuerung nutzen.

    Nun zur eigentlichen Frage... Gibt es eine komfortablere Variante die CAN-KNX-Ein- und -Ausgänge zu konfigurieren, als die alle händische in TAPPS2 einzufügen und einzustellen? Ich dachte da, z.B. an den Import einer CSV wie in ETS6 für die GAs.
    Wieso wählst du den Weg über KNX? Du "müllst" deinen Bus mit sehr vielen Infos voll, die du anschließend wieder vom Bus liest um sie dann in eine Datenbank zu schreiben....ich würde mir n CMI holen und dann direkt loggen.​

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    Exakt. Der Weg geht KNX <> CAN-BC2 (KNX) <> UVR16x2

    Wenn Du loggen möchtest, musst Du also im Programm der UVR16x2 die Daten per CAN-Bus an das CAN-BC2 senden und dort dann weiter an KNX. Deine gewünschte komfortablere Variante müsste ja pro Wert 3-4 Bausteine anlegen und parametrieren in zwei Programmen. Da eh nur 64 Werte geschrieben und 64 Werte gelesen werden können, kommt da ja auch keine Riesen-Menge auf einen zu und es bleibt überschaubar.


    Viele Grüße
    Nils

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Nein das geht nicht. Du musst wirklich die für dich relevanten Datenpunkte konfigurieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oluxfor
    antwortet
    Hallo, ich nutze ebenfalls eine UVR16X2 für die Heizungssteuerung und möchte diverse Werte ohne CMI über KNX übertragen und dann loggen und auswerten über Grafana sowie einige Werte aus dem KNX-Kosmos für die Heizungssteuerung nutzen.

    Nun zur eigentlichen Frage... Gibt es eine komfortablere Variante die CAN-KNX-Ein- und -Ausgänge zu konfigurieren, als die alle händische in TAPPS2 einzufügen und einzustellen? Ich dachte da, z.B. an den Import einer CSV wie in ETS6 für die GAs.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Helmut2020
    antwortet
    Es hat geklappt

    Danke!!!

    Hab's nicht selbst erledigt, da nicht vor Ort. Konnte es aber dank deiner Anleitung deligieren.

    Nochmals herzlichen Dank!!

    Jetzt geht's dann in weiterer Folge an Feintuning und neue Funktionen. Ich denke wir lesen uns

    Einen Kommentar schreiben:


  • Helmut2020
    antwortet
    Ich melde mich sicher 👍

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    Dann ist ja schon einmal bewiesen, dass die Verbindung zu funktionieren scheint.

    Kannst ja mal Bescheid geben, ob das der Fehler war. Interessiert mich ja auch


    Viele Grüße
    Nils

    Einen Kommentar schreiben:


  • Helmut2020
    antwortet
    Herzlichen Dank!

    Das werd‘ ich bei nächster Gelegenheit testen, bin nicht mehr vor Ort.

    Bin noch draufgekommen, dass ich die Übergaben auch manuell in der URV anlegen kann. Habe jetzt testweise 2 Übergabepunkte händisch angelegt. Die Werte werden auch übertragen und landen in meiner Steuerung

    Vielen Dank erstmal für deine Unterstützung

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    So, ich habe mich mal in den Keller begeben. Hätte ich mal schon meinen Handlauf montiert, dann wäre das einfacher gewesen.

    Also, da Du Knotenpunkt 48, den BC2 siehst, ist scheint er die Verbindung zu haben.

    Ich habe Bilder gemacht, wo ich auf den CAN-BC2 Wechsel und dann KNX-Daten anschaue. Erst, wenn ich zum BC2 wechsel, steht unten links "48: CAN-BC2". Und genau hier ist glaube ich Dein Fehler.
    Du scheinst in der Dateiverwaltung auf dem CAN-BC2 zu sein. Richtig wäre aber, auf dem UVR16x2 die Dateiverwaltung zu öffnen und dort auf "Laden" zu klicken, was hier vorhanden sein sollte. Dann zur Funktionsdatei für den CAN-BC2 zu navigieren, rechts auf das + zu klicken und dort ganz rechts das Symbol zu nutzen, um die Funktionsdatei an das BC2 zu senden. Dann muss man die Knotennummer wählen oder direkt das BC2.

    Ich denke mal, da liegt der Fehler. UVR16x2 sendet die Funktionsdatei an das CAN-BC2. Verwirrend, wenn es Dateiverwaltung auf dem CAN-BC2 gibt, zu welchem man ja auch wechseln kann, aber dieser hat keine SD-Karte und daher gibt es den Punkt "Laden" dort nicht.

    Ich hoffe, das ist es


    Viele Grüße
    Nils

    Einen Kommentar schreiben:


  • Helmut2020
    antwortet
    IMG_7785.jpg so ist die Anzeige in der Übersicht

    IMG_7787.jpg in der Datenverwaltung der CAN-Geräte kann ich keine Funktionsdaten laden

    IMG_7788.jpg die empfangenen Werte zur Schnittstelle sehen soweit vertrauenserweckend aus

    grafik.png wenn ich das richtig interpretiere wird hier die Terminierung auf die beiden linken Pins gesteckt

    IMG_7604.jpg das sollte so passen


    In der UVR habe ich übrigens noch nichts gefunden, wo die Terminierung gesteckt oder eingestellt werden kann - ist die Steuerung automatisch terminiert?

    Leider bin ich was die TA-Steuerung anbelangt völlig unerfahren

    Viele Fragen
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Helmut2020; 20.10.2024, 13:23.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    Auf den ersten Blick sehe ich da nicht direkt einen Fehler. Die CAN-Adressierung habe ich ebenso.

    Ich habe eher das Gefühl, dass Dein BC2 keine Verbindung zum UVR hat. Die grüne LED zeigt anscheinend nicht, ob eine Bus-Verbindung steht, sondern ob das Modul in Ordnung ist.

    Hattest Du die Terminierung geprüft?
    Hast Du auf dem Display einen Punkt CAN-Bus? Ich kann dort über den CAN-Bus direkt auf das CAN-BC2-Modul zugreifen.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X