ist halt so. jedes dali-gateway hat seinen fokus und seine spezialitäten. keins kann alles.
also sollte man das richtige gateway für seine bedürfnisse sorgfältig evaluieren.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Wer nutzt die EVG Abschaltung bei DALI via KNX Schaltaktor und kanns empfehlen?
Einklappen
X
-
Hallo,
tja, blöd dass das MDT/IPAS das nicht kann. Ein Umrüsten würde sich wohl nicht lohnen.
Gruß,
Hendrik
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von henfri Beitrag anzeigenHast du das schonmal ausprobiert?
Ich hätte die Sorge, dass beim Einschalten das Dali Kommando kommt, wenn das EVG noch keine Spannung hat/noch nicht bereit ist.
ich hätte da die selben bedenken!
ich verwende siemens-gateways genau deshalb, weil die 6 standby-gruppen haben und man da beliebig dali-gruppen un€ einzel-evg‘s zuordnen kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Ich habe nicht die Möglichkeit Raumweise oder ähnlich zu schalten.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenIch habe meine Netzteile an eine Logik der Anwesenheiten gekoppelt.
Auf jeden Fall gibt es keine Einschaltverzögerungen und verloren gegangene Datenströme weil ein Treiber noch stromlos ist (ELDOLED 180D an DMX).
Aus der Anleitung vom Ipas e64:
Was ich jetzt überlege ist, alle EVGs in eine Gruppe zu packen. Ich schalte aber die Einzel EVGs. Jetzt ist die Frage, ob die Gruppe auf 0 geht, wenn das letzte EVG durch Einzelansteuerung auf 0 geht und wieder auf 1 sobald das erste durch Einzelansteuerung auf 1 geht.Über dieses Objekt kann die Spannungsversorgung der EVGs abgeschaltet werden. Sobald eine Gruppe ausgeschaltet wurde, wird dieses Objekt auf "0" gesetzt, um die entsprechenden EVGs spannungslos zu schalten. Beim Einschalten der Gruppe, wird dieses Objekt zuerst auf "1" gesetzt und nach 300 ms werden die Einschaltbefehle auf den Dali Bus gesendet. Laut Dali Norm sollten sich alle EVGs nach 200 ms im Normalbetrieb befinden.
Edit: Nee, das geht nicht; ein EVG kann nur in einer Gruppe oder in Einzelansteuerung sein.
Gruß,
HendrikZuletzt geändert von henfri; 19.12.2020, 17:37.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe meine Netzteile an eine Logik der Anwesenheiten gekoppelt.
Sprich (je nach dem wie die Leuchten auf Netzteile verteilt, sind) alle Netzteile für Lichter in Räumen mit Anwesenheit sind an, zusätzlich jene die den Nachbarraum bedienen. Bei Anwesenheit auf den Fluren ist die ganze Etage, sowie die Flure auf den angrenzenden Etagen an.
Entsprechend ist es mir relativ egal ob jetzt direkt Licht benötigt wird oder nicht. Auf jeden Fall gibt es keine Einschaltverzögerungen und verloren gegangene Datenströme weil ein Treiber noch stromlos ist (ELDOLED 180D an DMX).
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Hast du das schonmal ausprobiert?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenEine ODER Logik mit dem Status der gewünschten Leuchten auf einen Aktorkanal, fertig.
Ich hätte die Sorge, dass beim Einschalten das Dali Kommando kommt, wenn das EVG noch keine Spannung hat/noch nicht bereit ist.
Ich hätte erwartet, dass das Gateway das beim Timing berücksichtigt, d.h. das Dali-Kommando verzögert, wenn das EVG noch angeschaltet werden muss, oder das Kommando mehrmals sendet.
Gruß,
Hendrik
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine ODER Logik mit dem Status der gewünschten Leuchten auf einen Aktorkanal, fertig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich würde diese Funktion gerne nutzen. Aber das MDT Gateway unterstützt die Abschaltung leider nur pro DALI-Gruppe.
Ich steuere allerdings die EVGs einzeln an und nutze keine DALI-Gruppen.
Gibt es da einen Workaround? Kann man z.b. alle DALI EVGs in eine Gruppe packen, so dass wenigstens abgeschaltet wird, wenn alle EVGs aus sind?
Gruß,
Hendrik
Einen Kommentar schreiben:
-
das mdt dali gateway liest leider keine vorher mit der dali-maus vergebenen adressen ein sondern löscht diese beim initialisieren und vergibt die neu. dh das mit der maus vorab kannst du dir sparen
Einen Kommentar schreiben:
-
KNX-Schaltaktoren sind die geschaltenen Spannungen relativ egal, es darf nur nicht innerhalb eines Aktors SELV und sonstiges gemischt werden.
Wem vergeben?Zitat von Venta3 Beitrag anzeigenWenn ich mit dem Lunatone "Maus" Dali Adressen vergebe (0-63)
Wenn Du den EVG per DALI die Adressen 2,3,4,5 vergibst sollte das GW auch die KNX-Befehle auf die DALI-Adressen 2,3,4,5 mappen sonst passiert da nicht viel von dem was du erwartest. bzw was meinst mit benennen? Eine Kanal-/Adressbezeichnung sollte doch recht egal sein für die Funktion.Zitat von Venta3 Beitrag anzeigenmuss ich die gleiche Adressen mit dem Gateway verwenden oder kann ich sie neu benennen?
Wenn Du dem GW sagst durchsuche den DALI-Bus nach EVG und verteile Adressen drauf dann wird das GW wohl ggf vorhandene Adressen überschreiben. Dafür ist die Funktion ja da, in den EVG-Speicher was reinzuschreiben.Zitat von Venta3 Beitrag anzeigenUnd wenn ich sie mit dem MDT GW neu benennen, ändert sich die original Adresse?
Einen Kommentar schreiben:
-
Frohe Advent wünsche ich euch...
Ich habe die Beiträge durchgelesen, da ich auf eine Antwort zur meiner Frage erhofft habe. Leider wurde die Frage nicht beantwortet, und jetzt habe noch eine.
Die Schaltaktoren sind wohl für 230V vorgesehen oder nicht? Im Erdgeschoß habe ich die Verkabelung sternförmig verlegt und 24V Netzteile im SS. Da die Netzteile mehrere EGV's versorgen muss ich theoretisch entweder ein Schaltaktor mit 24V nach dem Netzteil zusätzlich setzen, oder das ganze Netzteil über einen KNX Schalter laufen lassen und dann gleich alle nachfolgende EGV's ausschalten. Irgendwie sehe ich den sinn nicht...
Nicht desto trotz, vielleicht kann jemand meine Hauptfrage antworten, ohne einen neuen Thread zu starten.
Ich habe einen MDT Dali Gateway (SCN Dali64.03) . Wenn ich mit dem Lunatone "Maus" Dali Adressen vergebe (0-63), muss ich die gleiche Adressen mit dem Gateway verwenden oder kann ich sie neu benennen? Und wenn ich sie mit dem MDT GW neu benennen, ändert sich die original Adresse?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Pyrate Beitrag anzeigenKomme auf etwas mehr als 60 EVGs. Du hast aber eine sternförmige Verkabelung?
wer sich für dali dezentral entscheidet, sollte die vorteile von dali auch nutzen und KEINE sternförmige verkabelung planen!
Einen Kommentar schreiben:
-
JA, die Betriebsspannung des EVG/Netzteils im EVG, nicht den DALI Bus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dumme Verständnisfrage meinerseits aus Interesse: es geht darum, per Schaltaktor die Phase vom EVG zu trennen, nicht DA+ und DA-?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ganz genau kenne ich mich da schon nicht aus. Es gibt im Dali Protokoll auch Fehlerraten, die der Gateway auswerten kann. Ich meinte hier einen Dali Spannungsausfall, bei dem man der Lampe sagen kann, wie sie reagieren soll. Also z.B. 20% Dimmwert als "Notbeleuchtung". Mein Gateway kann auch noch einen separaten Wert für EVG Spannungswiederkehr definieren. Das müsste dann der Einschaltwert sein, wenn du ohne Dali Spannung den Aussenleiter der Leuchte direkt schaltest. Du kannst eine Dali Leuchte daher auch problemlos ohne Dali betreiben. Ist meisten preislich einfach wenig interessant.Zitat von Pyrate Beitrag anzeigenAh okay, das ist natürlich ein gutes Feature. D. h. die EVGs reagieren, sofern der Dali-Bus ausgefallen ist, auf Ein/Aus der Stromzufuhr (über Schaltaktor) anders, als wenn der Dali-Bus normal läuft? Erkennen die EVGs das quasi direkt, wenn der (Haupt-) Strom wieder eingeschaltet wird?
image_2020-11-16_120241.png
Vermutlich wird nicht bei jedem erdenklichen Ausfallszenario des Dali Gateways auch die Dali Spannung weg sein, damit die Leuchten entsprechend reagieren. Sollte das Gateway sich irgendwie anders verabschieden, klemme ich den Bus einfach vom Gateway ab und habe das gleiche Resultat und kann die Leuchten per Schaltaktor ein/aus schalten.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: