Wer nutzt die EVG Abschaltung bei DALI via KNX Schaltaktor und kanns empfehlen?
Einklappen
X
-
Video, teilen, Kamerahandy, Videohandy, kostenlos, hochladen
- Likes 1
-
AMS ist kein Wirkleistungsmesser, da ist bei elektronischen Geräten viel Blindleistung bei. Denke, dass das nur scheinbar so viel ist. Hast irgendwo einen MDT-AZI oder Stromzähler mit KNX (L&J / Enertex z.B.) / Modbus in der Anlage?
Einen Kommentar schreiben:
-
... ist zwar schon eine Weile her, aber weils mich auch brennend interessiert:Zitat von gbglace Beitrag anzeigennaja mehr als 64 macht ja keinen Sinn bei einem GW.
Ich würde auch erstmal messen wieviel Standby-Verbrauch so eine Dali-Installation so verbraucht.
Meine 5 EVGS samt dazugehörender Netzgeräte (Summe 500W) und DTW Spots (16) bzw. 1 x RGBW Strip (8m) verbrauchen im STANDBY (gemessen mit einem MDT AMS Aktor) schon ziemlich viel:
Ich kann jetzt nicht zugreifen, aber ich glaube so ca. 20W pro EVG (wird vom Aktor angezeigt)
Kann das stimmen?
lg
Einen Kommentar schreiben:
-
Mmh ich kann später mal ein Video machen. Bei mir leider nicht so. Ich habe dann mal probiert über die Hochdimmzeit im Gateway das zu machen da ist es aber so dass wenn das evg zugeschaltet wird erst ein lichtes Blitzen der led kommt. Aber wirklich was einstellen kann ich da ja eigentlich nicht außer den Aktor Kanal einfügen. Jemand eine Idee was das sein kann?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Saranger85 Beitrag anzeigendas heißt bei dir dimmt der ganz exakt von 0 auf 100 hoch?
klaro, so wie es sein soll! bei mir siemens gw n141/03
Einen Kommentar schreiben:
-
das heißt bei dir dimmt der ganz exakt von 0 auf 100 hoch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei uns klappt es prima. MDT Schaltaktor und MDT Dali Gateway 16/32. Auch das Hochdimmen funktioniert tadellos.
Insbesondere im Schlafzimmer hat sich die EVG Abschaltung schon bewährt, da manche EVGs ganz leise pfiepen und meine Frau das stört.
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Abend zusammen, ich muss mal den Thread neu rauskramen, wie sind denn eure Erfahrungen bei der EVG Abschaltung? Ich bin da gerade am testen, allerdings finde ich das Einschalten nicht wirklich schön da nach dem Zuschalten des EVGs die Lampe fast schon auf 100% an ist. Aktuell hängt ein Maxi Jolly am MDT Gateway, hat da jemand ähnliche Erfahrung?
Einen Kommentar schreiben:
-
Will ich aber für jede Lichtbediennung abhängig sein von einer funktionierenden Logikengine? Und wozu dann Szenen, dann kann ich auch einfach eine normale 1-Bit GA senden und die nimmt die Logik und flutet daraufhin den Bus mit x verschiedenen Telegrammen und GA's, das ist genau das was man nicht haben will wenn man Szenen benutzt.Zitat von MrFreeze Beitrag anzeigenüber eine Logik kannst du aber separate GA für jede Szene erzeugen.
Einen Kommentar schreiben:
-
über eine Logik kannst du aber separate GA für jede Szene erzeugen. Somit kannst du diese auch erkennen. Das Rücksetzen dieser Status GA muss aber gut überlegt sein 😏Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
Wieso?
Es gibt bei Szenen im KNX keinen wirklichen Zustand, nur eine gewisse Momentaufnahme.
Ich kann also jederzeit auf eine Szenen GA nacheinander unterschiedliche Szenennummern senden und wenn ich da 5 Szenennummern nacheinander sende, dann können die 64 EVG auch alle den unterschiedlichen Szenennummern zugeordnet werden ohne das die sich überschneiden. Nur weil mal Szene#5 gesendet wird bedeutet das doch nicht das die an Szene #3 verknüpften Kanäle AUS-geschalten werden. Man kann doch wohl jeden Kanal einmal grundsätzlich mit einer Szenen-Nr verbinden und dann entscheiden ob der AN/AUS/x% sein soll.
Oder redet Ihr da von DALI Szenen die eine andere Funktionalität haben als KNX Szenen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Hans-Joachim,
Das sind bei mir aktuell 51 EVGs:Zitat von hjk Beitrag anzeigenWieviele EVGs sind das? Die 27W sind Wirkleistung?
Hauptsächlich OSRAM OTI 150 und 105W
Dazu ca 8x LED Stripes sammt zugehörigem Netzteil
Gemessen habe ich tatsächlich die Wirkleistung.
Gruß,
Hendrik
Einen Kommentar schreiben:
-
wie schon gesagt, das siemens gateway ist bezüglich der standby-funktionen wohl das beste auf dem markt, aber halt echt nicht das günstigste.
und nach mehreren duzend installierter siemens gateways muss ich sagen, auch super zuverlässig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei Dali hat aber nicht selten jede Lampe ein EVG. Da summiert sich also schon. Vorallem wenn man dann noch im Urlaub ist. Habe auch schonmal überlegt ob man über eine Art "Urlaubsszene" sogar das Gateway selbst an einen Schaltaktor hängen könnte um dieses auch mit abzuschalten. Ist ja auch mit paar Watt angegeben im Datenblatt...Zitat von hjk Beitrag anzeigenModerne EVGs haben einen sehr niedrigen Standbyverbrauch.
Imo sollten Geräte sich auch komplett abschalten lassen und nicht nur Standby wenn man sie länger nicht benutzt ohne dass es beim Wiedereinschalten der Spannung dann irgendwelche Probleme gibt die dazu führen dass der Kunde sie in Zukunft dann doch wieder im Standby lässt/lassen muss.
Sinn macht es wenn der Endbenutzer selber Standbygruppen bilden könnte. Die Gruppenabschaltung erfordert ja auch wieder externe Logik sobald mehr als eine Gruppe sich einen L teilt.
In der Praxis hat man mehrere Gruppen- und/oder Einzelgeräte an einem 5x1,5 dran hängen behaupte ich mal.
Wenn ich Dali einsetze fahre ich den Raum selten mit mehr als einem 5x1,5 an, wieso sollte man auch alles sternförmig ausführen wenn man schon mit Dali plant?
Kurzum finde die Umsetzung nicht so durchdacht. Selbst mein altes Gira hat zumindest die Abschaltung aller EVGs unterstützt wenn alle bei 0% sind, was zumindest für Urlaub/Nachts/Tags-wenn-keiner-da-ist Verwendung fand. Das wird durch die fehlende Abschaltung der Einzelgeräte ja quasi beim MDT Gateway mehr oder weniger "blockiert" sobald auch nur ein Einzelgerät bei einer Gruppe mit dran hängt.Zuletzt geändert von ewfwd; 21.12.2020, 23:40.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wieviele EVGs sind das? Die 27W sind Wirkleistung?
Gruß
Hans-Joachim
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Hans-Joachim,
Ich weiß nicht, wie es bei aktuellen EVGs ist. Aber bei mir sind es 27W in Summe für alle EVG. Das finde ich nicht unerheblich.Zitat von hjk Beitrag anzeigenDas macht kaum Sinn. Moderne EVGs haben einen sehr niedrigen Standbyverbrauch. In bestehenden Geräte sind solche Strukturänderungen leider nicht möglich.
Gruß,
Hendrik
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: