Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Nicht möglich? Rollladen bei Dunkelheit runter und unterschiedlich wieder hoch

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Gruppenadresse. Quasi eine Objektliste zB Rolladen_Objektliste_ohne_Schlafzimmer um dein Beispiel zu nehmen.

    Kommentar


      #17
      Keine Lust, hier alles durchzulesen, ob das schon jemand so implementiert hat, daher einmal kurz die Variante, wie ich das bei mir gebaut habe und zuverlässig funktioniert.

      Vorweg zum Verständnis:
      • "Rolladen Bewegen Zentral" wird von der Bedienzentrale gesendet
      • Fahrbefehl hoch entspricht 0, Fahrbefehl runter entspricht 1, kann also mit anderen 1-Bit-Objekten logisch verknüpft werden.
      • In jedem Schlafzimmer gibt es ein Objekt "Schlafmodus", welches durch den Taster gesteuert wird
      • sowie ein Objekt "Rolladen Szene", welches durch eine Logik im Taster gesteuert wird

      Logik 1 ("Rolladen hoch"):
      Einstellung: UND
      Objekttyp: Szene ("Rolladen Szene")
      Szenennummer: 1
      Eingangsobjekt 1 (invertiert): Rolladen Bewegen zentral
      Eingangsobjekt 2 (invertiert): Schlafmodus

      Logik 2 ("Rolladen runter"):
      Einstellung: OR
      Objekttyp: Szene ("Rolladen Szene")
      Szenennummer: 2
      Eingangsobjekt 1 (normal): Rolladen Bewegen zentral
      Eingangsobjekt 2 (normal): Schlafmodus

      Kanal im Jalousieaktor (MDT) für Schlafzimmer:
      "Zentrale Objekte" deaktiviert.
      Szeneneingang mit "Rolladen Szene" des Zimmers verküpft
      Szene A:
      Szenennummer 1
      Höhe 0%
      Szene B:
      Szenennummer 2
      Höhe 90% (oder auch 100%, wie du willst)

      Die 12-Uhr-Logik könntest du z.B. mit einer "Szene 3" implementieren, die über ein eigenes Zentral-Objekt gesendet wird.

      Kommentar


        #18
        Gruppenadresse
        Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
        KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm

        Kommentar


          #19
          Es geht auch ganz einfach, Schaltuhr sendet Auf/AB auf Zentral Auf/Ab am Jalousieaktor.
          Die normalen Kanäle werden eingestellt auf Zentral reagiert bei Auf & Ab, das Schlafzimmer wird eingestellt auf Zentral reagiert nur bei Ab.

          Sperre oder Szenen werden hier nicht benötigt.

          Kommentar


            #20
            Also ich hab ja auch das halbe Haus voll mit Produkten von MDT, aber 140-150€ für ne Zeitschaltuhr?

            Dann doch lieber der 50€ RasPi!
            Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
            KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm

            Kommentar


              #21
              Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
              Also ich hab ja auch das halbe Haus voll mit Produkten von MDT, aber 140-150€ für ne Zeitschaltuhr?
              Dann doch lieber der 50€ RasPi!
              Ja, warte mal ab ... der Raspi verreckt natürlich genau dann, wenn du weit weg bist.
              Die KNX Zeitschaltuhr funktioniert auch in 10 Jahren noch tadellos. Aber jeder wie er mag....

              Aber wenn ich den Eingangspost richtig lese ist auch eine Domovea bereits vorhanden, die hat sicherlich Schaltuhr-Funktion.

              Kommentar


                #22
                Ja und wenn der Raspi Husten hat geht gar nichts mehr in dem Haus. So eine Wetterstation und MDT Aktoren machen das Rolloerlebnis bei vielen Fällen zu 100% smart. Und die Uhrzeit mit ZSU kannst z.B. auch bei Enertex in der Spannungsversorgung bekommen, und die kostet nicht soviel Aufpreis.

                Gerade KNX hat den Vorteil der verteilten Intelligenz. Alles über einen zentralen Server ziehen ist schon Mal dem Prinzip entgegenstehend dann dafür auch noch nen RPI in der Sparkomponentenvariante ist nichts was irgendwie gewerblich anzubieten geht und einem Anfänger auch nur schwer zu vermitteln ist. Denn wie soll er sich denn so einen RPI und die bisweilen recht komplexen Wenn/Dann Bäume in der Rollologik runter programmieren?

                ----------------------------------------------------------------------------------
                "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                Albert Einstein

                Kommentar


                  #23
                  Ja was mach ich dann bloß?
                  Dann muss man...
                  also...
                  ...den Taster von Hand betätigen um die Rollladen hoch zufahren. So jetzt ist es raus!
                  Im Ernst: Natürlich funktioniert das Haus auch ohne RasPi. Dann muss man wie gesagt Rollladen und Raffstore von Hand auf und ab fahren, HUE und SONOS über die entsprechenden Apps bedienen.

                  Das ist für mich kein Weltuntergang. Abgesehen davon läuft mein ältester Pi seit 10 Jahren.
                  Und wenn das System von Hager eh schon da ist, dann nimmt man natürlich das.
                  Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
                  KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm

                  Kommentar


                    #24
                    Separate Zeitschaltuhr? Für was?
                    Zitat von Stuhlbein Beitrag anzeigen
                    Meine Anlage besteht aus MDT Komponenten und einer Domovea Basic.
                    Zitat von Stuhlbein Beitrag anzeigen
                    Und zeitgesteuert (durch die Domovea) kommt täglich um 12 Uhr ein Hochfahren-Befehl an...
                    Gruß Andreas

                    -----------------------------------------------------------
                    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
                    Deutsche Version im KNX-Support.

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                      Es geht auch ganz einfach, Schaltuhr sendet Auf/AB auf Zentral Auf/Ab am Jalousieaktor.
                      Die normalen Kanäle werden eingestellt auf Zentral reagiert bei Auf & Ab, das Schlafzimmer wird eingestellt auf Zentral reagiert nur bei Ab.
                      Dann muss ich die Jalousien aber von Hand hochstellen, das ist nicht smart ;-) Ursprünglich hatte ich deswegen "Schlafmodus" zusätzlich zu "Zentral nur ab" auf die 1-Bit-Szene gelegt, aber damit geht die Jalousie dann in der dunklen Jahreszeit halt schon vor Morgendämmerung hoch - auch nicht smart. Mit der Logik und den Szenen habe ich das beste beider Welten: ist der Schlafmodus nicht an, z.B. weil niemand zuhause ist, fahren die Jalousien das normale Zentralprogramm. Ist es an, fahren sie sofort herunter (nicht erst bei "Zentral ab"), falls man früh ins Bett geht, und erst mit "Zentral auf" wieder hoch, wenn man früh aufsteht - sonst mit dem aufstehen.

                      Wäre aber tatsächlich cool, wenn sich genau dieses Verhalten so direkt in der Applikation abbilden ließe ;-)

                      Kommentar


                        #26
                        Nicht von Hand, mit einem 2. Schaltkanal der Uhr natürlich.

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                          Nicht von Hand, mit einem 2. Schaltkanal der Uhr natürlich.
                          Woher weiß der, dass ich jetzt um 9 Uhr endlich aufgestanden bin und es damit Zeit ist, die Jalousien nun hochfahren zu lassen? Ohne zusätzlichen manuellen Eingriff (nicht smart...) blieben die dann bis 12 Uhr unten. Und wie gesagt, wenn niemand zuhause/im Raum ist und damit auch kein "Schlafmodus" aktiviert ist, sollen sich die Rolladen nach der normalen Zentralfunktion richten.
                          Zuletzt geändert von Cybso; 03.12.2020, 08:21.

                          Kommentar


                            #28
                            Vielen Dank Leute für eure Tipps! Momentan kann ich leider nichts machen. Mein Eli meint weiterhin, dass das nicht geht, und hat keine Lust, sich dem Thema weiter zu widmen, die Mittags-Hochfahren-Geschichte sei ein Zusatzwunsch, der zu Auftragsbeginn nicht definiert gewesen sei, und ohne extra Berechnung würde er da nichts weiter schauen. Außerdem sei die Domovea Basic nur zur Visualisierung da, sagt er.
                            ETS habe ich bisher noch nicht (ist gerade nicht im Budget drin), und ich hatte/habe bisher vor, im Januar die ETS Inside zu kaufen, und hoffe, dass ich es damit auch ändern und ergänzen kann. Bisher zumindest habe ich noch nicht heraus finden können, ob ich wirklich die teure ETS wirklich brauche...

                            Kommentar


                              #29
                              Er hat sicher keine Lust kostenfrei zu arbeiten und Dinge nachzurüsten, die nicht besprochen sind. Das ist verständlich und normal.
                              Also möglich ist das natürlich.
                              Du musst überlegen, ob du einen Zusatzauftrag erteilst. Und du solltest auch das KNX Projektfile von ihm bekommen.

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von Stuhlbein Beitrag anzeigen
                                ETS habe ich bisher noch nicht (ist gerade nicht im Budget drin), und ich hatte/habe bisher vor, im Januar die ETS Inside zu kaufen, und hoffe, dass ich es damit auch ändern und ergänzen kann.
                                Meiner Einschätzung nach dürfte es dir reichen, insbesondere, wenn der Elektriker dir seine Projektdatei in die ETS Inside importiert, so dass dir auch die evtl. vorhandene Außenlinie zur Verfügung steht (ist ne Sache von wenigen Minuten). Das einzige mal, dass ich die Pro gebraucht habe, war, um ein Firmware-Update in einen MDT LED-Controller einzuspielen...

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X