Zitat von 6ast
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX Topologie Empfehlung - Wohnung
Einklappen
X
-
Hast Du dazu nochmal die genaue Formulierung?Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenHandbuch empfiehlt.
Es sind eben nur sehr sehr wenige Geräte bei denen das explizit zugelassen ist. Empfehlen tun da viele was.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...ch_find_de.htm
Dort rechts auf "Archiv" umstellen und im Suchfeld 146 eingeben. Dann in die BMA des 146/02 sehen: "Empfohlene Spannungsversorgungen: – unverdrosselte Spannung aus KNX/EIB Spannungsversor-gung N125/21".
Kommentar
-
So und alle Spannungsversorgungen die man so kaufen kann sind dann nur geschickt umverpackte Siemens N125/21?Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenSpannung aus KNX/EIB Spannungsversor-gung N125/21----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Der Innenaufbau ist doch immer gleich: Abgriff vor der Drossel. Vertrau dem Tobias ruhig mal, der ist in solchen Themen fachlich fit.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenSo und alle Spannungsversorgungen die man so kaufen kann sind dann nur geschickt umverpackte Siemens N125/21?
Kommentar
-
Sorry Leute, ich wollte mit meiner "kleinen" Nebenfrage hier nicht nochmal ne Grundsatzdiskussion anfangen 😁.
Wenn ein Hersteller ein Hilfsnetzteil empfiehlt, was bei X1 und S1 der Fall ist, bin ich auch gewillt ein solches zu verwenden.
Und mal ehrlich, die 15€ für ein Meanwell HDR-15-24, machen bei solchen teuren Komponenten den Bock auch nicht mehr Fett.
Also von meiner Seite aus ist das Thema "closed".
Wie in meinem zweiten Post werde ich nur eine Hauptlinie installieren aber alles so vorbereiten, dass ich ohne weitere Probleme mit einem LK und weiteren SV auch eine Außenlinie realisieren kann.
Zudemm kommen Gira X1 und S1 an ein Meanwell HDR-15-24.
Wenn ihr weiter diskutieren wollt, werde ich euch natürlich nicht abhalten 😁
- Likes 2
Kommentar
-
Das wäre ja dann auch keine Hauptlinie. Die ETS macht ja ggf komische Sachen aber das weis die, dass das nicht passen würde.Zitat von STSC Beitrag anzeigennicht per Default auf 1.1.x----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Warum würdest du das so machen?Zitat von STSC Beitrag anzeigenIch würde dann die Hauptlinie auf 1.0.x machen und nicht per Default auf 1.1.x
Kommentar
-
Einmal hast Du das selbst so beschrieben:
Zwar in Worten und nicht in Zahlen.Zitat von fisk Beitrag anzeigenWie in meinem zweiten Post werde ich nur eine Hauptlinie installieren aber alles so vorbereiten, dass ich ohne weitere Probleme mit einem LK und weiteren SV auch eine Außenlinie realisieren kann.
Und eben weil: siehe #25
Rein praktische Gründe neben den Grundlagen der Topologie:
Weil Du dann noch weitere TP oder RF Linien direkt an die bestehende Hauptlinie ohne direkte IP-Verbindung anbauen kannst. Wobei IP zu RF gar nicht geht, weil es dazu keine Koppler gibt.
Hast Du die Hauptlinie schon auf IP kannst weitere Linien erstmal nur per Router anschließen. Im EFH völlig übertrieben und du bist auch in der Kommunikation des KNX-Busses der KNX-Geräte untereinander von einem funktionierenden LAN abhängig.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Ja OK verstanden, stand glaub aufm Schlauch.
Wenn ich mit der 1.0.X starte wäre zu Beginn alles wie folgt.
knx_1.PNG
Durch einen zusätzlichen LK und eine SV wäre dann aber auch ohne großen Aufwand eine Außenlinie anzubinden.
knx_2.PNG
Oder sogar eine Umwandlung in eine Bilderbuch-Topologie möglich mit weiterem LK und SV
knx_3.PNG
Korrekt?Angehängte Dateien
Kommentar
-
1.0.0 ist immer ein Koppler der auch gern KNX-IP-Router genannt wird wenn er auf das Medium IP-Koppelt. Ein X1 hingegen gehört nicht auf die PA 1.0.0 da ein X1 keine Routerfunktionalität besitzt, sondern nur Schnittstellenfunktion per IP-Tunneling bereitstellt und somit eine reguläre PA auf der TP-Linie bekommt (x.y.z mit z ungleich 0).
Ansonsten ja so passt das.
Wobei zum einfacheren Lesen würde ich die LK als ersten Kasten der jeweiligen Linie zeichnen und nur einen schwarzen Strich an einem der waagerechten Striche in der Hauptlinie abzweigen lassen.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Okay auch verstanden. Router ist aktuell nicht notwendig/vorgesehen.Zitat von gbglace Beitrag anzeigen1.0.0 ist immer ein Koppler der auch gern KNX-IP-Router genannt wird wenn er auf das Medium IP-Koppelt. Ein X1 hingegen gehört nicht auf die PA 1.0.0 da ein X1 keine Routerfunktionalität besitzt, sondern nur Schnittstellenfunktion per IP-Tunneling bereitstellt und somit eine reguläre PA auf
War auf die schnelle in Powerpoint so hingebasteltZitat von gbglace Beitrag anzeigenWobei zum einfacheren Lesen würde ich die LK als ersten Kasten der jeweiligen Linie zeichnen und nur einen schwarzen Strich an einem der waagerechten Striche in der Hauptlinie abzweigen lassen.
... ßwerde es beim nächsten mal wenn ich eine Topologie aufmale berücksichtigen 