Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Umstieg von PHC auf KNX ... Planung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gbglace
    antwortet
    Zitat von khe Beitrag anzeigen
    Ganz generell: Ist KNX Eurer Einschätzung nach ein sinnvoller Weg um meine Ziele zu erreichen?
    Ja

    Zitat von khe Beitrag anzeigen
    Gäbe es vielleicht andere Alternativen - und welche?
    In DEM KNX-Forum eine solche Frage?

    Zitat von khe Beitrag anzeigen
    Kann ich mit den MDT Binäreingängen irgendwie auch die Rückmelde LEDs an den Tastern ansteuern?
    Nöö.
    Das könnte aber mit dezentralen Tasterschnittstellen die dann in die Dose am Taster montiert werden funktionieren. Das YSTY hat sicher keine KNX-Zertifizierung aber es sollte funktionieren als Busleitung.

    Zitat von khe Beitrag anzeigen
    Kann ich mit dem Weinzierl 570-Modul die Rückmelde LEDs an Tastern ansteuern?
    Ja aber nicht auf dem gleichen Adernpaar.

    Zitat von khe Beitrag anzeigen
    Kann ich mit den MDT Schaltaktoren meine Rolläden betreiben?
    Nein.
    Rollos sind einfachere Jalousien brauchen aber auch gegeneinander verriegelte Kanäle. Jalousieaktoren gehen daher wunderbar auch für Rollos. Je nach Platz im Verteiler ggf ein Universalaktor. aber das würde ich nicht präferieren.

    Zitat von khe Beitrag anzeigen
    dass dafür auch die ETS-Demo-Version ausreicht (bis zu 5 Module). Ist das richtig?
    Ja 5 programmierte PA gehen mit der DEMO. In Deinem Setup passt das.

    Es braucht aber noch eine Schnittstelle (USB oder IP). Sonst bekommst die Programmierung nicht vom PC in die Geräte.

    Zitat von khe Beitrag anzeigen
    1. MDT Spannungsversorgung:
    Eine redundante? Hast Du ein Notstromaggregat oder gute USV? Wenn nein dann macht das ja kein Sinn. Eine mit Diagnosefunktion genügt. Ich mag die von Enertex, da hast auch gleich einen guten Schwung Logik dabei (Zeitschaltuhr). Für ein Testboard und Kennenlernen kannst da viel mit machen.

    Zitat von khe Beitrag anzeigen
    MDT Binäreingänge:
    Der geht, halt Signale in Einbahnstrasse. Wobei KNX-Taster hier und da schon deutlich Mehrwert bieten können (meist einfach schon allein das Sparen von Bedienfläche im Raum.

    Zitat von khe Beitrag anzeigen
    MDT Schaltaktor:
    Ja die kann man für Schaltaufgaben und Rollo gemischt verwenden. Aber wiegesagt Jalousieaktoren finde ich besser, gibt es ja auch in relativ kleinen Abmessungen und in verschiedenen Stückelungen um den Bestand abzudecken.

    Zitat von khe Beitrag anzeigen
    MDT Dimmaktor:
    Das Ding wird nichts werden, das liefert nur ein 1-10V Steuersignal das dimmt keine 230V. Ist quasi der Vorgänger von DALI.
    Für Dimmung 230V den MDT oder den Theben Aktor nehmen die weisen recht gute Verträglichkeiten zu diversen 230V LED-leuchtmitteln auf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • khe
    hat ein Thema erstellt Umstieg von PHC auf KNX ... Planung.

    Umstieg von PHC auf KNX ... Planung

    Hallo zusammen

    Ähnlich, wie "daujoons" vor ca. 4 Jahren in seinem Beitrag https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ha-ihc-auf-knx, plane ich ebenfalls einen Umstieg weg von PHC (bei ihm war es IHC, also noch ein bisschen älter :-)). Leider ist auch das PHC-Programm nach Übernahme durch Honeywell eingestellt worden, sodass die Gefahr besteht, dass irgendwann bei mir im Haus die Lichter ausgehen.

    KNX kommt als Ablöse auf jeden Fall in die engere Auswahl.

    Ich habe ein paar Fragen, vielleicht kann die ja jemand beantworten - ich wäre sehr dankbar 😊

    Im Moment bin ich dabei zu ermitteln, was eine 1:1-Ablöse etwa bedeuten würde. Meine bisherige PHC-Anlage ist konsequent sternförmig verkabelt, Das gilt sowohl für die potentialfreien Taster, die mit IY(St)Y in den zentralen Schaltschrank geführt sind, wie auch die 230V-Anschlüsse. D.h. alles ist im Schaltschrank zusammengeführt und dort auf PHC Eingangsmodule 940 bzw. Ausgangsmodule, Jalousie/Rolladen-Module und Dimmermodule aufgelegt. Bei PHC werden die Verbindungen über eine zentrale Steuerung (STM) geschaffen, d.h. dort werden Sensoren und Aktoren miteinander durch Programmierung gekoppelt.

    In diesem Setup habe ich derzeit
    1. Einfache Taster
    2. Taster mit LED als Rückmeldung
    Die Rückmelde-LED wird über die gleichen zwei Klingeldrähte angesteuert, die auch als Eingang dienen
    (Widerstand+Zenerdiode-Schaltung an der LED)
    3. Geschaltete Leuchten mit verschiedenen Leuchtmitteln (230V: Glühlampen, Leuchtstoffröhren, Halogen, LED bzw. Niedervolt: Halogen)
    4. Gedimmte Leuchten (Dimmbare 230V LED Leuchtmittel)
    5. Rolladen mit auf/ab-Funktion und eigener Stop-(Anschlags-)Funktion
    6. Markise (wie Rolladen)

    Ziele (funktional) mit Priorität in dieser Reihenfolge
    1. Zunächst nur die PHC-Komponenten durch KNX-Kompnoenten zu ersetzen - Funktionen alle, wie zuvor
    2. Erweiterung evtl. um Heizungsaktoren, weitere Sensorik (Wetterstation, Bewegungs/Präsenz-Melder, Fensterkontakte, etc.)
    3. Erweiterung um Visualisierungs-Möglichkeiten
    3. Evtl. Integration von IP-Geräten wie Fritz-Box, Samsung TV, etc.
    4. ???? ...

    Nicht-funktionale Ziele:
    1. Langlebigkeit (soll möglichst nicht nach 10 Jahren wieder ersetzt werden müssen)
    2. Große Community
    3. Verfügbarkeit von professioneller Unterstützung (wenn das Haus mal verkauft wird, dann sollte der Nachfolger eine Chance haben, ohne sich selbst eine Expertise zulegen zu müssen)
    4. Betriebs-Stabilität: Einmal eingerichtet soll das System laufen - ich will mich da nicht jede zweite Woche damit beschäftigen müssen

    Ich habe schon ein paar KNX-Kompnenten rausgesucht, die meinem Verständnis nach für mein erstes Ziel funktionieren müssten
    1. MDT Spannungsversorgung: z.B.: https://www.voltus.de/hausautomation...efunktion.html
    2. MDT Binäreingänge: z.B: https://www.voltus.de/hausautomation...-12te-reg.html
    3. Alternativ: Weinzierl 570 KNX: Multi-IO-Modul: https://www.voltus.de/hausautomation...ttstelle.html#
    4. MDT Schaltaktor: z.B. https://www.voltus.de/hausautomation...c-16-fach.html
    5. MDT Dimmaktor: z.B. https://www.voltus.de/hausautomation...-mit-rgbw.html

    Und hier nun meine Fragen an Euch
    1. Ganz generell: Ist KNX Eurer Einschätzung nach ein sinnvoller Weg um meine Ziele zu erreichen? - Gäbe es vielleicht andere Alternativen - und welche?
    2. Kann ich mit den MDT Binäreingängen irgendwie auch die Rückmelde LEDs an den Tastern ansteuern? Dazu habe ich nichts gefunden, daher vermute ich nein.
    3. Kann ich mit dem Weinzierl 570-Modul die Rückmelde LEDs an Tastern ansteuern?
    4. Kann ich mit den MDT Schaltaktoren meine Rolläden betreiben? - Ich verstehe das so, allerdings steht hier nur was von Jalousien. Wäre super, dann brauche ich nicht wie bei PHC zwei verschiedene Module dafür
    5. Ich habe vor, erstmal mit einer Spannungsversorgung, einem Binäreingangs-Modul und einem Schaltaktor-Modul anzufangen um es mal zu probieren. Ich verstehe es so, dass dafür auch die ETS-Demo-Version ausreicht (bis zu 5 Module). Ist das richtig?

    Danke mal im Voraus für jegliche Hilfe. Viele Grüße und einen guten Rutsch nach 2021

    Kai-Uwe



Lädt...
X